Обеспеченность прочности бетона по ГОСТ 18105
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Обеспеченность прочности бетона по ГОСТ 18105

Обеспеченность прочности бетона по ГОСТ 18105

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 30.08.2025, 17:39 #1
Обеспеченность прочности бетона по ГОСТ 18105
Бу_
 
Регистрация: 11.02.2019
Сообщений: 56

Вроде как надежность определения класса бетона 0,95.
Согласно ГОСТ 18105 класс бетона ф.15 вычисляется
Bф=Rm-t*S/(n)^0.5

Здесь Rm - средняя прочность, n - количество испытаний, S - среднеквадратичное отклонение, t - по табл. 5 - фактически это коэффициент Стьюдента для обеспеченности 0,95.
В результате получается одностороннее ограничение формы распределения 2,5% -В- 97,5%.

Этот же коэффициент и эта же обеспеченность используются при расчёте погрешности (Согласно ГОСТ Р 8.736-2011 на измерения прямые многократные), т.е. при расчёте с доверительной вероятностью 0,95 и тем же коэффициентом Стьюдента получим:
2,5% - нижняя граница доверительного интервала - 95% - верхняя граница - 2,5%.

Проще говоря почему один и тот-же коэффициент Стьюдента для получения одностороннего ограничения по ГОСТ 18105 и двухстороннего по ГОСТ Р 8.736?
По логике в таблице 5 ГОСТ 18105 должны быть значения коэффициента Стьюдента для обеспеченности 90, тогда нижняя граница доверительного интервала отсекла бы нужные 5%, или я чего-то не понял.
Просмотров: 179
 
Непрочитано вчера, 10:49
#2
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,862


Цитата:
Сообщение от Бу_ Посмотреть сообщение
или я чего-то не понял.
Да. Начиная с теории вероятности и кончая математической статистикой.
Мода минус стандарт.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано вчера, 10:57
#3
Бу_


 
Регистрация: 11.02.2019
Сообщений: 56


И что мода минус стандарт.
Почему при одних и тех же вычислениях в одном случае это 5% а в другом 2,5%? Или не 5, или не 2,5? Или вычисления не одни и теже?

И да, спасибо за крайне содержательный ответ.

Последний раз редактировалось Бу_, вчера в 11:06.
Бу_ вне форума  
 
Непрочитано вчера, 11:32
#4
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,862


Цитата:
Сообщение от Бу_ Посмотреть сообщение
спасибо за крайне содержательный ответ.
Пожалуйста. Обращайся, если что.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано вчера, 21:11
#5
Gustavson


 
Регистрация: 20.11.2021
Сообщений: 31


Цитата:
Сообщение от Бу_ Посмотреть сообщение
В результате получается одностороннее ограничение формы распределения 2,5% -В- 97,5%.
почему одностороннее? что значит "2,5% -В- 97,5%"?
Gustavson вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Обеспеченность прочности бетона по ГОСТ 18105



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Определение класса бетона по ГОСТ 18105-2010 kent1924 Обследование зданий и сооружений 2 26.06.2017 23:59
Партия монолитных конструкций по ГОСТ 18105 ganesh Железобетонные конструкции 2 11.05.2017 14:57
Отличие ГОСТ 18105 и СП 13-102-2003 при расчете класса бетона 2430471 Конструкции зданий и сооружений 18 25.11.2014 19:28
Неправильная формула в СП 13-102-2003 Определение прочности бетона ДмитСергеич Конструкции зданий и сооружений 16 14.11.2014 23:39