Центрирование неразрезной балки на колонне
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Центрирование неразрезной балки на колонне

Центрирование неразрезной балки на колонне

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 15.10.2025, 19:23 #1
Центрирование неразрезной балки на колонне
Jummybear
 
Регистрация: 14.10.2011
Сообщений: 158

Добрый день,

Прочитал похожие темы тут на форуме, но свой вопрос все же задам

У меня есть неразрезная балка, двутавр и так же двутавр колонна, правда повернута к балке под углом 90 градусов. Усилие порядка 250-300кН. Сначала не хотел центровать, думал просто опереть на пластину, но потом все же решил передать усилия через центровочную пластину. Вопрос: как подобрать толщину центровочной пластины и опорной пластины на колонне? Так же узел должен воспринимать горизонтальную нагрузку, горизонтальные усилия должны через узел передаваться на колонну. Правильно ли я понимаю, что для этого болты надо посчитать на сдвиг + изгиб? Какое брать плечо для расчета болтов на изгиб? 33мм как на эскизе или больше? Заранее спасибо.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Capture111.JPG
Просмотров: 194
Размер:	32.2 Кб
ID:	269860  

Просмотров: 573
 
Непрочитано 15.10.2025, 20:27
#2
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,598
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


лист 15мм? Вы его строгать собираетесь?
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2025, 23:19
#3
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,966


Можно принять по типу опирания неразрезных подкрановых балок на колонны например 2.440-2 вып.3 узлы 8, 16.
Болты считать только на растяжение. В связевой панели горизонтальную нагрузку на оголовок колонны передать через планки.
Толщину центрирующей планки - на Ваше усмотрение. При повороте опорного сечения балка не должна ложиться на оголовок колонны.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано вчера, 01:30
#4
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,351


Цитата:
Сообщение от Jummybear Посмотреть сообщение
Так же узел должен воспринимать горизонтальную нагрузку, горизонтальные усилия должны через узел передаваться на колонну. Правильно ли я понимаю, что для этого болты надо посчитать на сдвиг + изгиб? Какое брать плечо для расчета болтов на изгиб? 33мм как на эскизе или больше? Заранее спасибо.
Не надо чтобы такие болты воспринимали горизонтальные нагрузки. Пластину опорную сделайте толще, а с 4х сторон от нее к оголовку приварите упоры, с зазором пара мм (со стороны установки опорной пластины не варить, естественно).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: у1.jpg
Просмотров: 124
Размер:	99.0 Кб
ID:	269862  
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано вчера, 06:24
#5
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,437


Как уже говорилось выше, для понимания накидал картинок.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Балка сверху.PNG
Просмотров: 153
Размер:	75.9 Кб
ID:	269863  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Планка.png
Просмотров: 155
Размер:	610.3 Кб
ID:	269864  
Evgeny31 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано вчера, 10:57
#6
Jummybear


 
Регистрация: 14.10.2011
Сообщений: 158


Цитата:
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
лист 15мм? Вы его строгать собираетесь?
Это концепт, а не готовый узел. Потому и спросил про толщину. Строгать не собираюсь. Могу и больше/меньше поставить.

Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Можно принять по типу опирания неразрезных подкрановых балок на колонны например 2.440-2 вып.3 узлы 8, 16.
Болты считать только на растяжение. В связевой панели горизонтальную нагрузку на оголовок колонны передать через планки.
Толщину центрирующей планки - на Ваше усмотрение. При повороте опорного сечения балка не должна ложиться на оголовок колонны.
Посмотрел серию, принцип понял. Болты считать на растяжение от чего? Поворот будет минимальный, балка очень жесткая.

Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Не надо чтобы такие болты воспринимали горизонтальные нагрузки. Пластину опорную сделайте толще, а с 4х сторон от нее к оголовку приварите упоры, с зазором пара мм (со стороны установки опорной пластины не варить, естественно).
Почему не надо? Вариант с привариванием упоров и пластины надежный, не спорю, но хотелось бы избежать сварки на площадке, оставить только монтаж с болтами.

Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Как уже говорилось выше, для понимания накидал картинок.
Спасибо, мне вариант с пластиной понравился, которая горизонтальную нагрузку берет на себя. В этом же проекте есть узел, где просто без всяких центровочных пластин балка крепится напрямую к оголовку колонны на 4 болта и все.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Capture joint1.JPG
Просмотров: 101
Размер:	28.8 Кб
ID:	269868  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Capture joint2.JPG
Просмотров: 99
Размер:	29.5 Кб
ID:	269869  

Последний раз редактировалось Jummybear, вчера в 11:07.
Jummybear вне форума  
 
Непрочитано вчера, 12:05
#7
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,966


Цитата:
Сообщение от Jummybear Посмотреть сообщение
Болты считать на растяжение от чего?
От расчетных усилий на отрыв, если таковой имеется.
Цитата:
Сообщение от Jummybear Посмотреть сообщение
есть узел, где просто без всяких центровочных пластин балка крепится напрямую к оголовку колонны на 4 болта и все.
1. При изгибе балки, последняя будет опираться не по центру, а где-то между кромкой плиты оголовка и осью колонны.
2. При перекосе плиты оголовка (при изготовлении колонны) балка может опереться на кромку плиты.
Это следует иметь ввиду.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано вчера, 13:44
| 1 #8
dambra


 
Регистрация: 22.09.2012
Сообщений: 444


Цитата:
Сообщение от Jummybear Посмотреть сообщение
Это концепт, а не готовый узел. Потому и спросил про толщину. Строгать не собираюсь. Могу и больше/меньше поставить.


Посмотрел серию, принцип понял. Болты считать на растяжение от чего? Поворот будет минимальный, балка очень жесткая.


Почему не надо? Вариант с привариванием упоров и пластины надежный, не спорю, но хотелось бы избежать сварки на площадке, оставить только монтаж с болтами.


Спасибо, мне вариант с пластиной понравился, которая горизонтальную нагрузку берет на себя. В этом же проекте есть узел, где просто без всяких центровочных пластин балка крепится напрямую к оголовку колонны на 4 болта и все.
этот узел и копируй - без всяких пастин. Не подкрановая же балка. Нагрузка в 300 кН ни о чем.
Я бы оставил 15-20мм и 4х М20 болта 8.8 как на рисунке.
Хочешь делать по инженерной науке и заморачиваться - делай как выше с кучей сварки.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
От расчетных усилий на отрыв, если таковой имеется.

1. При изгибе балки, последняя будет опираться не по центру, а где-то между кромкой плиты оголовка и осью колонны.
2. При перекосе плиты оголовка (при изготовлении колонны) балка может опереться на кромку плиты.
Это следует иметь ввиду.
1. Плита слегка погнулась и произошло перераспредиление усилий. Мин. погрешности
2. Если плита толщиной 15-20мм т.е. сравнительно гибкая - ничего не будет

в пракике и МН ставили - вообще без проблем. Расчет правда делался со смещением нагрузки как Вы указали.
dambra вне форума  
 
Непрочитано вчера, 14:53
#9
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,351


Цитата:
Сообщение от Jummybear Посмотреть сообщение
Почему не надо? Вариант с привариванием упоров и пластины надежный, не спорю, но хотелось бы избежать сварки на площадке, оставить только монтаж с болтами.
Потому что с незаполненным пакетом болты на срез практически не работают. Почему решили что эти упоры привариваются на монтаже? Делайте заводскими, с зазорами - 2мм.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано вчера, 14:56
#10
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,351


Цитата:
Сообщение от Jummybear Посмотреть сообщение
В этом же проекте есть узел, где просто без всяких центровочных пластин балка крепится напрямую к оголовку колонны на 4 болта и все.
Здесь надо считать ситуацию, когда с одной стороны будет максимальная нагрузка, а с другой стороны ее не будет - появится эксцентриситет и его учитывать в расчете стойки. Можно его значительно снизить и сделать так (если геометрия сечений позволяет)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: у2.jpg
Просмотров: 51
Размер:	43.1 Кб
ID:	269871  
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано вчера, 21:51
#11
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,966


Цитата:
Сообщение от dambra Посмотреть сообщение
и 4х М20 болта 8.8
Почему именно 8.8?
Старый Дилетант вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Центрирование неразрезной балки на колонне



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет стальной двухпролетной неразрезной балки Chochu znat vsyo Металлические конструкции 1 19.06.2021 11:24
Узел крепления балки к колонне по серии, узел тип 4 young engineer Металлические конструкции 2 04.03.2021 13:53
Смоделировать узел опирания неразрезной балки на колонну сверху Consructor_ingener1 Металлические конструкции 34 24.10.2019 09:39
Расчет неразрезной многопролетной балки DK Конструкции зданий и сооружений 145 20.11.2015 08:47
Раскритикуйте крепление балки к колонне Eugene Zarubin Металлические конструкции 52 06.11.2012 06:05