лифтовой холл
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > лифтовой холл

лифтовой холл

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 14.04.2008, 17:18 #1
лифтовой холл
APXITEKTOP
 
архитектор
 
Регистрация: 18.11.2007
Сообщений: 166

запутался совсем с лифтовым холлом с,
имеется 10 этажей жилого здания с незадымляемой лестничной клеткой . Подскажите, беспокоит отсутствие лифтового холла перед пасажирским лифтом Развернуть его выходом к стене лестничной клетке как и противопожарный лифт и объединить все одним холом не получится так, как пасажирский лифт встанет по ширине и мусорокамера соответственно уменьшится...



Последний раз редактировалось APXITEKTOP, 14.04.2008 в 23:38.
Просмотров: 5260
 
Непрочитано 17.04.2008, 12:33
#2
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


Хотя и не архитектор и не пожарный инспектор, но практически убеждён, что в Вашей планировке много неправильного. Ведь лифтовый холл это не просто выгороженное пространство, но оно должно быть обеспечено избыточным давлением (подпором) воздуха в случае пожарной обстановки. Поэтому располагать мусоропровод в таком холле, это неверно, т.к. это труба для распространения дыма по другим этажам.Поэтому напрашивается поменять местами лифт 400 кг и мусороприёмник, тогда оба лифта будут обьединены одним холлом. Сомнительна ширина прохода между лифтовой шахтой и стеной напротив выхода, это надо проверить, там за 2м должно быть. В общем Ваша планировка ещё сырой выглядит
troja вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2008, 14:31
#3
asys

архитектор
 
Регистрация: 10.08.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 5,342


переносить мусоропровод не стоит, т.к. должен быть прямой доступ с улицы к трубе для выгрузки мусора. В твоем случае самым оптимальным вариантом будет поворот лифта пассажирского на 90 градусов по часовой стрелке. С увеличением ширины корридора минимум до 2-х метров. Тогда получится типовой лестнично лифтовой узел из учебника Почти 2 года жил в многоэтажке с подобным лестнично-лифтовым узлом. А на первом этаже сделай два подъезда, один выход с лестницы, а другой с лифтов, между ними помещение для обслуживания мусоропровода.
asys вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > лифтовой холл



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Вопрос по перевязке стен лифтовой шахты со стенами здания андрей1 Конструкции зданий и сооружений 12 20.06.2014 15:25
принцип примыкания плиты приямка к стенам лифтовой шахты СППроект Конструкции зданий и сооружений 18 16.01.2012 14:00
Узел стены лифтовой шахты из уголков dextron3 Архитектура 5 17.10.2007 22:13
Лифтовой шкив yahoo Разное 2 03.05.2007 16:07