полигональная ферма из гсп
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > полигональная ферма из гсп

полигональная ферма из гсп

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 25.04.2008, 00:29 #1
полигональная ферма из гсп
Dimonam
 
Регистрация: 23.11.2007
Сообщений: 39

В одном узле сходятся 2 раскоса и стойка, какие решения могут здесь применяться на стадии расчета и конструирования этого узла?
Просмотров: 4856
 
Непрочитано 25.04.2008, 23:58
#2
ascota


 
Регистрация: 21.03.2007
SPB
Сообщений: 176


Стойку (если она сжатая)ставить на растянутый раскос, сечение для удобства сварки делать меньше сантиметра на 2 а расчитывать как обычный к-образный бесфасоночный узел
ascota вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2008, 08:44
#3
acid


 
Сообщений: n/a


Можно и фасонку применить - это исключительно на Ваше усмотрение
 
 
Непрочитано 28.04.2008, 10:25
#4
Андрей Т.

проектирование
 
Регистрация: 29.09.2005
г. Москва
Сообщений: 343


Для Dimonam

Посмотри серию УНИКОН (лежит в Download) стр. 177 по моему твой случай.
Андрей Т. вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2008, 17:55
#5
SHURF

ГИП
 
Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Сообщений: 482


В рекомендациях по проектированию стальных конструкций из круглых труб есть запись: в виду большей технологичности предпочтительным является решение когда стержень решётки имеющий меньший диаметр прирезается к стержням большего диаметра, примыкающим к поясной трубе по всему контуру сечения
SHURF вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.04.2008, 22:13
#6
Dimonam


 
Регистрация: 23.11.2007
Сообщений: 39


ascota, а в таком узле получается, будет возникать дополнительный момент , т.к. эксцентриситет будет очень большой. в расчете это нужно учитывать?
Андрей Т., что-то скачал, но 117 страницы там нет! можете переслать на dimonam90@mail.ru заранее спасибо!
Dimonam вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2008, 23:45
#7
ascota


 
Регистрация: 21.03.2007
SPB
Сообщений: 176


Если сжатый раскос опирается на рястянутый то момент в поясе становится меньше но появляется момент в растянутом раскосе, который учитывать за малостью усилий в стойке не надо Но если усилия большые то прорезная фасонка или накладки определенно надежнее. Я такой узел применял до 5 тон в сойке.
ascota вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.05.2008, 15:54
#8
Dimonam


 
Регистрация: 23.11.2007
Сообщений: 39


ascota, а в каком учебнике или пособии можно посмотреть расчет такого узла? нужно ли расчитывать раскос на продавливание в месте опирания стойки? вообще раскос приваривать прямо на гсп или применять накладку(пластину)?
Dimonam вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2008, 16:55
#9
ascota


 
Регистрация: 21.03.2007
SPB
Сообщений: 176


Картинка есть в Справочнике проектировщика 1998г Кузнецов В.В. том 2 стр. 159 Там как раз с пластинкой, на продавливание можно и проверить как т-образный узел, но если усилия большие лучше не рисковать и ставить прорезную фасонку. А вообще расчет безфасоночных соединений штука темная (от куда формулы берутся одному Госстрою известно (в пособии написано что с использованием опытных данных и теории равновесия в кинематическом варианте, звучит убедительно, но непонятно
ascota вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.05.2008, 00:53
#10
Dimonam


 
Регистрация: 23.11.2007
Сообщений: 39


ascota, спасибо за узел!! все таки делаю именно такой!
Dimonam вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > полигональная ферма из гсп



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Шарнирный узел примыкания балки к колонне из ГСП Данила Конструкции зданий и сооружений 25 14.05.2014 20:07
Будет ли жить ферма? АлСтей Конструкции зданий и сооружений 10 26.04.2010 22:27
жб ферма kekeke Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 17.04.2008 23:57
Треугольная ферма из ГСП Святослав_ Конструкции зданий и сооружений 15 13.08.2007 08:12
Пролёт 9м нужна ферма. Ghost06 Конструкции зданий и сооружений 9 07.07.2006 13:56