Непрочитано 28.11.2008, 21:04 #1
Стеклянный пол Определение прогибов
Зодчий 7
 
ПЦБ
 
Украина
Регистрация: 28.07.2007
Сообщений: 33

Есть тема.
Радиус пола 3200 мм. С балочной клеткой вопросов не возникает, а вот со стеклом!
Где можно посмотреть необходимые прогибы для данной конструкции. Для металлической балки это 1/200 по СНиП. По нагрузкам на пол: 40 кг/м2 – полезная, 65 кг/м2 – вес стекла.
Как это влияет на работу стекла?

Вложения
Тип файла: pdf пол.pdf (276.7 Кб, 283 просмотров)

__________________
Проектирование - это процесс

Последний раз редактировалось Солидворкер, 28.11.2008 в 21:13.
Просмотров: 6633
 
Непрочитано 29.11.2008, 00:00
#2
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от Зодчий 7 Посмотреть сообщение
По нагрузкам на пол: 40 кг/м2 – полезная
Если это пол, то нормативная нагрузка не менее 150 кг/м2, а если 40, то это не пол
MasterZim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.11.2008, 15:32
#3
Зодчий 7

ПЦБ
 
Регистрация: 28.07.2007
Украина
Сообщений: 33


Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Если это пол, то нормативная нагрузка не менее 150 кг/м2, а если 40, то это не пол
Это перекрытие. Здание жилое. Камазы ездить не будут.
__________________
Проектирование - это процесс
Зодчий 7 вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2008, 16:03
#4
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Зодчий 7
Нормативную литературу открываем переодически???
СНиП 2.01.07-85*
НАГРУЗКИ И ВОЗДЕЙСТВИЯ

Таблица 3
Открываем
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2008, 16:09
#5
Чувак

инженер
 
Регистрация: 22.05.2005
Сообщений: 288
<phrase 1=


Зодчий 7 ты вообще инженер или кто? Камазы у тебя ездить не будут...стыдно... ДБН смотри "Нагрузки и воздействия"
Чувак вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2008, 16:19
#6
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,899
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Зодчий 7, к сообщению от DEM, хотел бы еще добавить, что такую конструкцию очень полезно проверить и на сосредоточенную нагрузку от "человеков" равную 130 кгс, и коэфф. надежности к ней = 1,3
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2008, 09:27
#7
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от Зодчий 7 Посмотреть сообщение
Это перекрытие. Здание жилое. Камазы ездить не будут.
Ты тут не умничай, 150 кг/м2 это если внутри жилой комнаты, а если это коридор или холл, то вообще 300 кг/м2 (СНиП2.01.07 таб.3 п.12, а)
Да еще коэффициентик на перегрузку, для 300 кг/м2 это 1,2 а если все же это комната то для 150 кг/м2 коэффициент 1,3.
При таких проектировщиках стремно как-то ходить по стеклянным перекрытиям.
Если это коридор, то представь как по нему будут волочь например рояль. У него колесики маааааленькие, нагрузочка будь здоров, как твоя стекляшка будет себя чувствовать под такой состедоточенной нагрузкой?

Последний раз редактировалось MasterZim, 30.11.2008 в 11:57.
MasterZim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.11.2008, 17:40 Спасибо, что заметили опечатку
#8
Зодчий 7

ПЦБ
 
Регистрация: 28.07.2007
Украина
Сообщений: 33


Здорово вы на меня наехали....... было за что. Опечатка получилась.
Я пользуюсь ДБН В.1.2-2:2006 "Навантаження i впливи", у нас советский СНиП аннулирована.
Нагрузка не 40, а 400 - как для балкона.(табл. 6.2, п. 10.2).
А по теме кто-то что-то подскажет?
__________________
Проектирование - это процесс
Зодчий 7 вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2008, 18:56
#9
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Ну скажу, что стекло - вещество аморфное, типа смола .
А по делу - нормы обязывают, кроме прочности и т.п., проверять деформации с различных точек зрения: эстетич-псих., физиолог., технолог. и наконец конструктивные. Т.е., кроме проверки всего и еще банальной зыбкости, надо учесть ХРУПКОСТЬ стекла. Для этого надо знать ТОЧНЫЕ характеристики Вашего стекла.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2008, 19:45
#10
Pavel Samofalov

Еxpat
 
Регистрация: 08.01.2007
European Union
Сообщений: 1,424


Зодчий 7
Прежде чем заняться расчётами подобной конструкции, следует определится с поставщиком/производителем стекла. Они вам предоставят все необходимые сертификаты, в которых будет вся интересующая вас информация. Поставщик также наверняка сможет ознакомить вас с типовыми решениями, которые в свою очередь вам смогут помочь качественно сделать свой проект.
Pavel Samofalov вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2008, 22:41
#11
Lamer Inc..


 
Регистрация: 16.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 569


Максимальный прогиб 1/200 пролета для стекла, 1/300 для стеклопакета. Плюс проверка по зыбкости. Плюс определение разницы вертикальных перемещений углов.

По расчету можно рекомендовать более-менее внятную методику, изложенную в "ПРАВИЛА И МЕТОДИКИ РАСЧЕТА ПРОЧНОСТИ ОСТЕКЛЕНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ ГОРОДА МОСКВЫ".
Lamer Inc.. вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2008, 00:21
#12
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Стекло, думается, не такое.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2008, 08:45
#13
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


Набери в любом поисковике "Triplex glass"
AIK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.12.2008, 13:24
#14
Зодчий 7

ПЦБ
 
Регистрация: 28.07.2007
Украина
Сообщений: 33


Пообщался с компанией поставщиком и производителем стекла. Рекомендуют стекло толщиной 26 мм (2х13мм). Они его подбирают испытывая образцы. По словам их главного инженера, много чего зависит от производителя стекла и его качества. Расчет здесь не всегда помогает.
Стекло конечно не обычное оконное, а "каленое" - типа Triplex (стекло защитное, многослойное), АIK, Вы были правы . При конструировании здесь главное обеспечить в первую очередь прочность балочной клетки, во 2-х - размер проемов под стекло, и в 3-х - площадь опирания стеклопакета (60 мм).
__________________
Проектирование - это процесс
Зодчий 7 вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2008, 20:53
#15
Samar

тупой пользователь ПК с 1984г.
 
Регистрация: 24.05.2008
Самара
Сообщений: 323
<phrase 1=


Зодчий 7,
Есть подозрения, что остекление должно быть противопожарным.
Samar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.12.2008, 13:41
#16
Зодчий 7

ПЦБ
 
Регистрация: 28.07.2007
Украина
Сообщений: 33


Цитата:
Сообщение от Samar Посмотреть сообщение
Зодчий 7,
Есть подозрения, что остекление должно быть противопожарным.
Samar
Зачем? Если рассматривать его как перекрытие в здание с 2 типом противопожарных препятствий с REI 60 то да. Здесь не тот случай.
__________________
Проектирование - это процесс
Зодчий 7 вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2008, 14:49
#17
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Я думаю, информации достаточно, стекло надо наверно ложить на прокладки, их наверно в работе ДЖ учесть, для этого наверно тоже как-то в узле заполнение щелей предусмотреть.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Стеклянный пол Определение прогибов



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Пол по грунту Zombie Архитектура 26 17.11.2010 14:01
Нагрузка на пол Кавабанга Архитектура 18 07.01.2009 18:58
Пол по грунту и мостики холода в промздании Layout Конструкции зданий и сооружений 10 27.11.2008 12:25
Замена старого пола на пол из ламината Sandrik Архитектура 17 07.06.2008 11:03
Теплый пол lampa Архитектура 13 16.07.2007 22:09