Рациональное перераспределение моментов
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Рациональное перераспределение моментов

Рациональное перераспределение моментов

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 05.03.2009, 01:05 #1
Рациональное перераспределение моментов
Vitaly Bilozir
 
Регистрация: 22.01.2009
Сообщений: 141

Мне кажется, что в ж/б неразрезных балочных многопролетных плитах (при второй схеме армирования), загруж. равномерн. распр. нагр., наиболее оптимально с т.з. экономии материалов перераспределять моменты так:
- во всех пролетах, кроме первого, - q*l2/24;
-над всеми промежуточными опорами - g*l2/12;
-в первом пролете - ql2/11.5.
Все три правила перераспределения не нарушены. Но почему должно быть по-другому, с выравниванием моментов в средних пролетах и над опорами( как в первом курсовике по ж/б). Это выведено аналитически, но может и ошибаюсь. Кто что-то подобное встречал?

Последний раз редактировалось Vitaly Bilozir, 19.03.2009 в 20:28.
Просмотров: 21998
 
Непрочитано 05.03.2009, 02:15
#2
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Цитата:
Мне кажется, что в ж/б неразрезных балочных многопролетных конструкциях, загруж. равномерн. распр. нагр., наиболее оптимально с т.з. экономии материалов перераспределять моменты так:
- во всех пролетах, кроме первого, - q*l2/24;
-над всеми промежуточными опорами - g*l2/12;
-в первом пролете - ql2/11.5.
Все три правила перераспределения не нарушены. Но почему наши корифеи учат нас это делать иначе ( как в первом курсаке по ж/б). Я это вывел сам аналитически, но может и ошибаюсь. Кто что-то подобное встречал?
это Вы пытаетесь формулы поставить впереди конструкций? что есть причина, а что - следствие?! не конструкции ли определяют распределение усилий? или наоборот? конструкции подстраиваются под формулы? (это к вопросу о том, что моменты следует перераспределять - это как Вы себе представляете механизм принудительного перераспределения моментов).
на основании каких предпосылок/гипотез были выведены аналитические формулы?
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2009, 03:21
#3
S_konstr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 05.08.2005
Одесса
Сообщений: 504
<phrase 1=


Vitaly Bilozir
Цитата:
Но почему наши корифеи учат нас это делать иначе ( как в первом курсаке по ж/б). Я это вывел сам аналитически, но может и ошибаюсь. Кто что-то подобное встречал?
Количество вариантов возможного перераспределений моментов не ограничено, и один из возможных вариантов это Ваш вариант, тут Вы правы.
Цитата:
наиболее оптимально с т.з. экономии материалов
А вот с этим, согласиться сложней. Как раз тут корифеи рекомендуют пользоваться q*l2/16 именно исходя из оптимального расхода материалов.
Может, конечно, Вы посчитали тучу вариантов, сравнили расход и сделали такой вывод. Тогда выложите, посмотрим, обсудим.
Пока же логика подсказывает несколько иное. Без вникания в огибающую эпюру (не учитывая варианты загружения) имеем при полном загружении равные моменты на опорах и в пролетах - и как следствие немногим меньшее армирование в пролетах (из-за сжатой полки) при постоянном сечении балки.
Forrest_Gump
Цитата:
не конструкции ли определяют распределение усилий...это к вопросу о том, что моменты следует перераспределять - это как Вы себе представляете механизм принудительного перераспределения моментов
А чего Вы так удивляетесь - как железобетонная конструкция армируется так она и работает. В некоторых случаях вариант, предложенный автором, может оказаться рациональнее рекомендуемого корифеями. Метод распределения усилий допускается при расчете действующими (по крайней мере в Украине) нормами и базируется на методе предельного равновесия.

Последний раз редактировалось S_konstr, 05.03.2009 в 03:26.
S_konstr вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2009, 08:32
#4
DTab

ж б
 
Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Сообщений: 584
<phrase 1=


Практически та же тема: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=13023
DTab вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2009, 08:41
#5
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650


Forrest_Gump
Цитата:
как Вы себе представляете механизм принудительного перераспределения моментов
s_konstr
Цитата:
как железобетонная конструкция армируется так она и работает
В каком плане работает - в плане несущей способности или "участия" в жесткости элемента? Или другими словами, как Вы Вычисляете моменты в многопролетных неразрезных балках? Т.е. как Вы будете управлять моментами, не меняя ничего, кроме армирования?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2009, 09:29
#6
@LEXx

Инженер-строитель ПГС
 
Регистрация: 29.07.2006
г. Владимир
Сообщений: 1,124
Отправить сообщение для @LEXx с помощью Skype™


Управлять моментами можно загнав пару асфальтобетонных катков на перекрытие для балласта, которые будут ездить по пролетам где отсутствует временная нагрузка.
__________________
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.03.2009, 11:22
#7
Vitaly Bilozir


 
Регистрация: 22.01.2009
Сообщений: 141


S_konstr по-моему глубже всех (никого не хочу обидеть!) понимает суть вопроса. А Вы возьмите и сравните площадь под эпюрой материалов при ql2/16 и тем, что я предлагаю. Но схему армирования плиты возьмите вторую: снизу сетка - от опоры - до опоры, а сверху- над зонами отрицательных моментов. И все станет на свои места. ql2/16 -хорошее перераспределение для первой схемы, когда та же сетка армирует пролеты и надопорные зоны, но для второй схемы - считаю и уверен - нет. Оптимизация эпюры материалов (поиск экстремумов функции площади внутрених моментов, которая отображает расход материала качественно), чему нас не учили корифеи, может стать мощным инструментом в руках проектировщика. Потому как иначе эпюра материалов останется просто картинкой, которую мы запомнили, сидя на студенческой скамье!
Vitaly Bilozir вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2009, 12:36
#8
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650


Цитата:
понимает суть вопроса
видите ли, суть-то гораздо глубже. А не на уровне теоретичечкой эпюры материалов.
Как Вы считаете, нужно при расчетах брать варианты загружения временными и длительными попролетно, т.е. не во всех пролетах?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2009, 13:07
#9
Разработчик

Ну типа прочнист
 
Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
<phrase 1=


Цитата:
поиск экстремумов функции площади внутрених моментов, которая отображает расход материала качественно, чему нас не учили корифеи, может стать мощным инструментом в руках проектировщика
Меня этому корифеи не учили, а вот программа учила, что есть много других параметров, влияющих на эту самую оптимальность. Если армировать с обрывом прутков, например, то оптимальным окажется очень небольшое снижение опорного момента из-за крутизны эпюры в районе опоры и требования дотянуть до опоры половину пролетного максимума. Так что не такая однозначная эта задачка, уж не говоря о необходимости соблюсти еще и требования по трещиностойкости и прогибам. В Еврокоде 2 довольно большой раздел посвящен коэффициентам перераспределения и ограничениям на его значение.
__________________
ZZH
Разработчик вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2009, 14:35
#10
@LEXx

Инженер-строитель ПГС
 
Регистрация: 29.07.2006
г. Владимир
Сообщений: 1,124
Отправить сообщение для @LEXx с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
видите ли, суть-то гораздо глубже. А не на уровне теоретичечкой эпюры материалов.
Как Вы считаете, нужно при расчетах брать варианты загружения временными и длительными попролетно, т.е. не во всех пролетах?
+1..
__________________
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.03.2009, 15:13
#11
Vitaly Bilozir


 
Регистрация: 22.01.2009
Сообщений: 141


Ильнур, действительно для неразрезных балок нужно брать во внимание все возможные схемы загруженя. Получается огибающая эпюра. Далее строим по ней эпюру материалов. Точки "соприкосновения" этих эпюр - переменные, по которым и нужно брать частные производные от площади эпюры внутренних моментов. Задачка поиска мин. площади в данном случае тяжело решается ( функции кусочные, да к тому же системку надо решать), поэтому лучше всего использовать численные методы. Решается!!! Но в этой теме я вопрос специально сузил (см. начало), дабы привлечь внимание.
Уважаемый Разработчик, я об этом тоже читал в учебниках, что не менее 50% арм. - до опоры. А вот в СНиПе этого нет, кажется. Есть только о мин. процентах арм.
Vitaly Bilozir вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2009, 16:00
#12
Разработчик

Ну типа прочнист
 
Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
<phrase 1=


Цитата:
я об этом тоже читал в учебниках, что не менее 50% арм. - до опоры. А вот в СНиПе этого нет, кажется.
СП 52-101-2003
8.3.8 В балках до опоры следует доводить стержни продольной рабочей арматуры с площадью сечения не менее 1/2 площади сечения стержней в пролете и не менее двух стержней.
В плитах до опоры следует доводить стержни продольной рабочей арматуры на 1 м ширины плиты с площадью сечения не менее 1/3 площади сечения стержней на 1 м ширины плиты в пролете.

Не СНиП, конечно, но все-таки...
В Еврокоде 2, кстати, такое же требование, если память не изменяет...
__________________
ZZH
Разработчик вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2009, 18:40
#13
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


дорогой Vitaly Bilozir, скажите пжлста, Вы недавно окончили институт? потому что это замечательно, что Вы стремитесь использовать мощь математики для оптимизации параметров конструкции. только ведь кроме расчетной арматуры еще приходится арматуру ставить конструктивно. да к еще КСС и реальное незнание фактического размещения нагрузок сведет Вашу оптимизацию на нет. а еще могут подрядчики подгадить тем. что бетон заморозят. подобная оптимизации более логична для машиностроения, чем для строительства.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2009, 19:19
#14
Паша П.М.

проектировщик
 
Регистрация: 19.06.2006
г. Владимир
Сообщений: 535


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
дорогой Vitaly Bilozir, скажите пжлста, Вы недавно окончили институт? потому что это замечательно, что Вы стремитесь использовать мощь математики для оптимизации параметров конструкции. только ведь кроме расчетной арматуры еще приходится арматуру ставить конструктивно. да к еще КСС и реальное незнание фактического размещения нагрузок сведет Вашу оптимизацию на нет. а еще могут подрядчики подгадить тем. что бетон заморозят. подобная оптимизации более логична для машиностроения, чем для строительства.
Полностью согласен!
Паша П.М. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.03.2009, 22:33
#15
Vitaly Bilozir


 
Регистрация: 22.01.2009
Сообщений: 141


Дорогой Forrest_ Gump! Это было довольно давно! И не считаю, что 5 семестров нас учили высш. математике напрасно, чтобы мы кроме догм норм теперь, кроме формулы, где мэ делится на перевернутое мэ, ничего оригинального не знали. Реальное активное проектирование, конечно, рутинно. Но если не мечтать и не творить, и не спорить, то никто из нас даже на расстояние миллионов световых лет не сможет приблизиться к уровню конструкторов типа Никитина и др. Мечтать надо, дорогой, мечтать!!! И Паше того же желаю!
Разработчику! А вы думали, зачем эти ограничения? Читали,может быть, об обоснованиях этого. ( Ну что случится, если по-другому???). Вопросами о надежности конструкций иногда дело можно довести до маразма.

Последний раз редактировалось Vitaly Bilozir, 05.03.2009 в 22:41.
Vitaly Bilozir вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2009, 23:38
#16
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


мечтайте, Vitaly Bilozir, мечтайте. кто же Вам сие запретит? главное чтобы Ваши мечты не привели к аварии или катастрофе...
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.03.2009, 00:50
#17
Vitaly Bilozir


 
Регистрация: 22.01.2009
Сообщений: 141


Вот-вот,Forrest_ Gump, Вы правы. Об этом всегда думаю, и никогда не самоуверен. Да не ленитесь, раз уж в дискуссию встряли, порисуйте, посчитайте, на что я намекал. Ой, как интересно Вам станет. А нет, так какого хрена умничать? Лучше просто помолчать и не давить старую Клаву (клавиатуру) .
Vitaly Bilozir вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2009, 09:13
#18
S_konstr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 05.08.2005
Одесса
Сообщений: 504
<phrase 1=


[FONT=Verdana]Vitaly Bilozir [/FONT]
[FONT=Verdana]
Цитата:
[FONT=Verdana]А вы думали, зачем эти ограничения? Читали, может быть, об обоснованиях этого[/FONT]
.[/FONT]

[FONT=Verdana]Прочность наклонных сечений по изгибающему моменту.[/FONT]
[FONT=Verdana]Кроме вышеупомянутых требований по учету трещиностойкости и прогибов (честно говоря вообще не представляю как в свою систему Вы сможете это засунуть) есть туча конструктивных требований по анкеровке и обеспечению прочности тех же наклонных сечений (по моменту). Так что дело Вам предстоит хлопотное. Хотя, конечно - же, удачи! [/FONT]

[FONT=Verdana]Forrest_Gump [/FONT]

[FONT=Verdana]
Цитата:
[FONT=Verdana] реальное незнание фактического размещения нагрузок[/FONT]
[/FONT]


[FONT=Verdana]Ну если строится огибающая эпюра, то возможные варианты приложения нагрузки уже учитываются. [/FONT]

[FONT=Verdana]Честно говоря, Вы своим постом пошатнули веру во мне в самое незыблемое – волшебную формулу [/FONT][FONT=Verdana]ql[/FONT][FONT=Verdana]2/8. Ведь действительно кто ж его знает, как там нагрузку приложат – а тут [/FONT][FONT=Verdana]ql[/FONT][FONT=Verdana]2/8 и все. Как Вы думаете создатели этой формулы уже заложили в нее запас на КСС и возможно замороженный бетон (или еще какую-нибудь спертую на стройке арматуру). [/FONT]
S_konstr вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2009, 09:28
#19
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650


Цитата:
Сообщение от Vitaly Bilozir Посмотреть сообщение
порисуйте, посчитайте,
Порисовано, посчитано миллион раз. В итоге все выравнивается, уравнивается, устаканивается, унифицируется и приходит к тому, что есть в рабочих чертежах.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.03.2009, 11:15
#20
Vitaly Bilozir


 
Регистрация: 22.01.2009
Сообщений: 141


Уважаемый S_konstr, я поставил сначала вопрос о плитах ребристых перекрытий. Здесь, как Вы понимаете, с поперечной силой проблем нет. Что касается неразрезных балок, то оптимизация эпюры материалов (в т.ч., если надо, огибающей) конечно же может потребовать обрыва части прод. арм. в пролете. За точку оптимального теоретического обрыва эту арматуру нужно завести на некоторое расстояние, как учил этому в свое время великий проф.Мурашев ( моногр."Прочн.,жестк. и трещиноустойч. железобетона" бордового цвета такая, по-моему 50х годов выпуска). Вы задаете очень осторожные и грамотные вопросы, поэтому, думаю, формулу для w, которую вывел он, наводить не надо. Ну а относительно трещиностойкости и жесткости, то потом проверяем, как обычно. Если надо, корректируем. К стати сказать, в замкнутой квадратной раме моменты ql2/12 b ql2/24 ( в углах и пролете, но это упругие, а у нас в плитах - перераспределенные). В замкн. рамах моменты не перераспределяют( квадр. силосы, к примеру).
Ильнур, ну я понимаю, что у Вас нет времени, поострите по другим темам, пожалуйста, а нет - так по делу!
Vitaly Bilozir вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Рациональное перераспределение моментов



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сбор нагрузок (учитывается ли перераспределение напряжений) K700 Конструкции зданий и сооружений 9 17.11.2009 17:58
Изополя моментов странные Diman4ai Конструкции зданий и сооружений 27 19.12.2008 18:43
рациональное увеличение толщины стены тигр Конструкции зданий и сооружений 8 09.07.2008 13:56
Разное значение моментов (Лира,Скад) Koker Расчетные программы 19 02.05.2007 16:41
Изополя моментов в ANSYS RomanM ANSYS 4 26.04.2006 12:03