Узел стыковки балок
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Узел стыковки балок

Узел стыковки балок

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 10.03.2009, 09:35 #1
Узел стыковки балок
8987
 
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 15

Подскажите, где можно найти узел стыковки металлической балки усиления к существующей ж/б балки и как его расчитать.
Просмотров: 4356
 
Непрочитано 10.03.2009, 13:06
#2
Diesell

Проектирование
 
Регистрация: 02.10.2006
Москва
Сообщений: 35


Поподробнее разверни вопрос
__________________
Инженер-конструктор
Diesell вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.03.2009, 14:33
#3
8987


 
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 15


В перекрытии делаем проем для вентиляции, усиляем перекрытие. Я набросала узелок, но сомневаюсь в его правильности. Подскажите, как можно лучше организовать стык металлической балки к существующей. Как расчитать сам узел.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Чертеж1.dwg (77.2 Кб, 882 просмотров)
8987 вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2009, 15:12
#4
Stap

обследование, испытание, проектирование
 
Регистрация: 16.05.2008
г. Калининград
Сообщений: 190


Колличество болтов в узле соединения нужно подобрать на условие действия изгибающего момента и поперечной силы. А железобетонную балку, к которой крепитесь, проверяли?
Stap вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2009, 15:25
#5
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Рассчитать примерно на 5 тонн Q. Или на столько, сколько Вы собираетесь передать на балку.
С клиньями как бы не переборщить - усилия как-то надо ограничивать. Ведь одна опора прямо рядом с клиньями. Удар кувалдай даст усилие вдоль клина 1 тонну, а распирать клинья будут с усилием 10 тонн.
Может в зоне "опирания" плиты на балку положить просто полосу на длину проема, ближнюю опору закрепить просто "в упор", а натяжку (небольшую) создать за счет "подъема" дальней опоры на расчетную величину (10..20 мм)?
У Вас торец балки приварен к столику - так точно вряд ли совпадет - зазор для этого должен быть не более 2-х мм. Да и на момент не следует рассчитывать - организуйте просто шарнирное опирание.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Узел стыковки балок



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
опорный узел прокатных и сварных балок SHURF Металлические конструкции 20 27.06.2011 11:39
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Узел сопряжения колонн и балок I'm_Dmitriy Конструкции зданий и сооружений 9 22.12.2007 00:46
Узел опирания балок на колонну БУМБАРАШ Конструкции зданий и сооружений 8 21.11.2007 20:12
Узел стыка железобетонных балок (двух опорная+консоль балки) Zydrunas Железобетонные конструкции 25 05.12.2005 20:53