| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Армирование поперечной арматурой плитного ростверка
инженер-конструктор
Волгоград
Регистрация: 09.07.2008
Сообщений: 66
|
||
Просмотров: 5694
|
|
||||
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
![]() |
Цитата:
Цитата:
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич.. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 09.07.2008
Волгоград
Сообщений: 66
|
Для продавливания средними сваями 300x300 мм плиты высотой 300 мм:
F = a*Rbt*u*h0=0.95*(0.3+0.25)*4*0.25=0.52 МН=52 т. А если посчитать по формуле 72 Пособия по проектированию жб: Q =( fb4*Rbt*b*h0^2)/c = (1.5*0.95*1*0.25^2)/(2.5*0.25)=0.14 МН = 14 т Т.е. получается, что вроде как поперечная арматура требуется, так как Q у меня около 20 т. |
|||
![]() |
|
||||
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
![]() |
Цитата:
F = a*Rbt*u*h0=0.95 - что за 0.95?.. Не бывает такого значения в этой формуле. У меня так получается: 1*10,5*220*25=57,750кгс (все в сантиметрах и кгс, примерно), если уж считать по старому пособию к СНиПу, а не по СП.
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич.. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 09.07.2008
Волгоград
Сообщений: 66
|
0.95 МН - это Rbt с коэффициентом jb2=0.9.
У вас получилось тоже самое, только без коэффициента 0.9. А что значит определиться продавливание или поперечная сила? Я думала, что необходимо 2 расчета проводить: и на поперечную силу - расчет по наклонным сечениям, и по продавливанию. Это кстати написано в Пособии по проектированию железобетонных ростверков свайных фундаментов под колонны зданий и сооружений, п.2.1: Расчет по прочности плитной части ростверков под сборные железобетонные колонны производится: на продавливание колонной; продавливание угловой сваей; по прочности наклонных сечений на действие поперечной силы; на изгиб по нормальному и наклонному сечениям; на местное сжатие (смятие) под торцами колонн. Там конечно речь идет о столбчатых ростверках, но смысл остается тот же. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет и армирование свайного ленточного ростверка | s-proffi | Основания и фундаменты | 40 | 14.03.2022 17:15 |
Армирование ростверка. | Andr65 | Основания и фундаменты | 24 | 29.09.2010 18:01 |
Мономах 4.2. Связь между арматурой продавливания и поперечной арматурой. | Dmitij | Мономах | 2 | 04.06.2009 09:22 |
проектировании стыков сваи (буронабивная) и плитного ростверка | ksv87 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 15.05.2009 00:22 |
Расчет плитного ростверка для диплома | gss | Основания и фундаменты | 1 | 14.05.2008 00:41 |