Утепление стены (1м) цокольного этажа снаружи, стоит ли?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Утепление стены (1м) цокольного этажа снаружи, стоит ли?

Утепление стены (1м) цокольного этажа снаружи, стоит ли?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 11.09.2009, 18:15 #1
Утепление стены (1м) цокольного этажа снаружи, стоит ли?
at10
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 28

Привет!

Хочу уточнить стоит ли делать утепление цокольного этажа, к примеру, офисного здания, стенка толщиной 1м (из кирпича).
По моим расчетом, если стенка "соприкасается" с воздухом, тогда надо, но здесь ее естественно засыпают грунтом. Как минимум до глубины 1м будет промерзание.

Есть 2 вопроса :
1. Какой расчетный принцип испольуется при таком случае?
2. Стоит ли утелять ?

Просмотров: 11527
 
Непрочитано 11.09.2009, 23:51
#2
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от at10 Посмотреть сообщение
стенка толщиной 1м (из кирпича)
во первых не кирпичный размер, а во вторых - накой кирпич в землю закопал?, да еще ступеньку внизу сделал? Делай бетон и утепляй его.
MasterZim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.09.2009, 00:21
#3
at10


 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 28


Размер 1м или 0.9 или 0.91м роли не играет, а снизу это естественно подошва из бетона и этой стене примерно 120лет.

Вопрос в том, КАК произвести расчет на теплопроводность (при контакте с грунтом!). Разве никто не в курсе?
at10 вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2009, 00:38
#4
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


А что мешает утеплить изнутри?
Yuzer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.09.2009, 00:48
#5
at10


 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 28


Изнутри утеплять неэкономично и не целесообразно -
1. теряется место, как минимум 100мм
2. придется утеплять по всей высоте помещения , где-то 2.70м, а так всего 1.2-1.5м.

Я еще раз повторю, есть ли привер расчета, именно контакт с грунтом! ?
at10 вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2009, 07:53
#6
BoogeyMan

Архитектор
 
Регистрация: 13.09.2008
Екатеринбург
Сообщений: 1,208


Цитата:
Сообщение от at10 Посмотреть сообщение
есть ли привер расчета, именно контакт с грунтом! ?
Есть
в СП к СНиПу Теплозащита зданий
есть пример расчета стены подвала
как раз Ваш случай
часть стены в земле, часть над землей

но в таком случае утепляют снаружи
именно ту часть стены, которая над землей
а заглубленную в землю стену уже смотрят
по расчету требуется утеплять или нет
BoogeyMan вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2009, 11:27
#7
DAF

Ведущий инженер по надзору за строительством
 
Регистрация: 02.09.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 710


А еще можно утеплить отмостку, тем самым изменив кривую промерзания, отведя ее от стен фундамента
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 0043-971.JPG
Просмотров: 810
Размер:	11.7 Кб
ID:	25817  
__________________
технадзоры - самые нужные люди :good:
DAF вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2009, 15:04
#8
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


Лучше сделать надежную гидроизоляцию стены снаружи, чтобы не допускать попадание капилярной влаги в кирпич и её замерзание. Если стена будет сухая, то 1.0 м кирпича еще и в грунте обеспечат идеальную температуру внутри помещения. Утеплять такую махину точно не стоит.
Liam вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2009, 15:20
#9
DAF

Ведущий инженер по надзору за строительством
 
Регистрация: 02.09.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 710


Гидроизоляция это само-сабой, но только обмазочная (мое мнение)
__________________
технадзоры - самые нужные люди :good:
DAF вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.09.2009, 15:38
#10
at10


 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 28


Гидроизоляция уже сделана (иньекции по методу от МЦ-Баухимия (Германия)

Но вопрос остается по расчету, в ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ СП 23-101-2004 я не смог найти.
А хочется понять принцип, а не гадать - надо или не надо, нужны цифры
at10 вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2009, 16:19
#11
Piton

Инженер строитель
 
Регистрация: 24.02.2005
Москва
Сообщений: 396


Для наружной стены ты просчитал, теперь просчитай с грунтом.
Возьми теплопроводность грунта (Гугл в помошь)
Толщина 1,5 метра (расстояние до поверехности земли).
Piton вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2009, 07:34
#12
Минька

Кандидат непонятных наук
 
Регистрация: 19.05.2008
поезд Краснодар - Магнитогорск
Сообщений: 293
<phrase 1=


ммм... тут не совсем полтора метра толщина.
В общем, считаете просто одну стенку подвала в точке, где заканчивается земля. Получаете фактическое сопротивление теплопередаче самой стенки подвала.
Второй шаг - считаете требуемое сопротивление теплопередаче, и находите, сколько вам не хватает.
Третий шаг - зная недостающее значение сопротивления теплопередаче и теплопроводность насыпного грунта, считаете, какой толщины слой грунта может восполнить эту нехватку.
Получившаяся толщина и есть та самая глубина, ниже которой дополнительно утеплять стенку подвала не нужно. А вот выше данной отметки - как раз требуется утепление.
Минька вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2009, 09:32
#13
ANKR


 
Регистрация: 25.03.2009
Сообщений: 143


Правильный расчет - расчет плоского температурного поля сечения, с определением средней температуры на внутренней поверхности, и, соотв. приведенного сопротивления теплопередаче стенки. Но многие инженеры это сделать не могут, надо спецпрограммы и т.п.
Чтобы ответить на Ваш вопрос корректно, нужно знать на какое R надо выйти.
Самый простой способ утепления - горизонтальная теплоизоляция под отмостку каким нибудь экструзионным пенопластом шириной не менее 1 м (зависит от расчетной температуры наружного воздуха). 50 мм слоя дает прибавку к R примерно 1.
ANKR вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Утепление стены (1м) цокольного этажа снаружи, стоит ли?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Армирование стен цокольного этажа _andrey52 Железобетонные конструкции 25 10.07.2014 17:37
Утепление стены из гранита. Gogii Конструкции зданий и сооружений 6 02.05.2009 11:43
Материал и метод теплоизоляции стены снаружи ! NoBig_NoSmall Конструкции зданий и сооружений 79 24.03.2009 19:39
Утепление существующей стены Sneginka_Clan Конструкции зданий и сооружений 12 21.01.2009 13:53
Утепление кирпичной стены Sashulia Архитектура 112 09.05.2008 17:54