| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
% армирования фундаментной ж/б плиты
работаю на рабочих
Одесса
Регистрация: 01.09.2009
Сообщений: 18
|
||
Просмотров: 26858
|
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 19.02.2007
Москва
Сообщений: 33
![]() |
немного ниже обсуждается тема минимального процента армирования
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=41426 На вскидку, по моему, такие вещи не определишь, без расчета, не зная геологии и так далее... Можно и сказать "1100 как-то много", а можно и наоборот. Днями, читая соседнюю ветку, поинтересовался у начальника, который фундаментами занмается очень долго, он сказал "не нормируется, если буквоедствовать. Если не буквоедствовать - 12 200х200, если по расчету больше не надо" |
|||
![]() |
|
||||
работаю на рабочих Регистрация: 01.09.2009
Одесса
Сообщений: 18
|
Уважаемый, igr
я так и умножил в первый раз на 0,003... просто так записал 0,3%... так что как ни крути 100 х 110 х 0,3% = 100 х 110 х 0,003 = 33 см 2 Baires Монолитная железобетонная плита толщиной 1,1 м на свайном основании. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
Толщина плиты выбирается из условия продавливания.
Почему то многим кажется что чем плита толще тем меньше нужно арматуры, фактически зависимость не такая прямая. В любос лучае нужно обеспечивать минимальный процент армирования. Оптимальным остается вариант с банкетками "наверх", который позволяет несколько увеличить толщну плиты в зоне продавливания, за счет толщины пола.
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370
|
Экпертизу не пройдешь.У меня эксперт все расчеты смотрел и на устойчивость и на прогрессирующее разрушение ина сейсмику итд. Заставил пересчитать все и независимая контора проверяла, а потом осадки-крены сравнивали с учетом неупругой работы грунта.Потом буду пересчитывать на стадии РД, когда испытают сваи
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303
|
Цитата:
Проверка экспертом расчета на прогрессирующее обрушение вообще улыбает....По крайней мере в Питере так...
__________________
Опыт проектирования с 2007 года |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183
|
Цитата:
Назвал бы толщину плиты, шаг колонн/ или стен и армирование. Можешь глянуть СП52-103-2007: п.7.10 "....толщину фундаментных плит рекомендуется принимать не менее 50 см и не более 200 см, класс бетона - не менее В20, армирование - не менее 0,3 %, а марку по водонепроницаемости - не менее W6. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Процент армирования ж/б элемента | B@tman | Железобетонные конструкции | 29 | 13.03.2020 08:36 |
Пример армирования фундаментной плиты высотного здания. | depak | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 27.06.2012 06:09 |
Чем убрать снег с армирования фундаментной плиты? | Алекс | Технология и организация строительства | 12 | 15.01.2009 12:54 |
Армирование фундаментной плиты в зоне опирания угловой колонны | Engineer IA | Основания и фундаменты | 92 | 31.12.2007 10:50 |
Минимальная толщина ж/б плиты 2.5x2.5 | &Rey | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 17.06.2005 13:23 |