| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Насчет расчетных длин.
Регистрация: 17.02.2010
Сообщений: 99
|
||
Просмотров: 5227
|
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Тоесть расчетную длинну колонны хочешь принять равной ее геометрической высоте? Так?
Если так, то сразу вопрос: а почему? Следуя какой логике, или какими руководствуясь соображениями? Не очень понятно жестко или шарнирно колонна прицеплена к фундаменту в плоскости связей. Но если шарнирно, то ее расчетная длинна равна расстоянию между опорным узлом и узлом крепления распорки (или балки, что там у тебя). Тоест меньше чем 3300. Ну а для крестовой решетки длинна принятая тобой вполне корректная. Только неплохо бы по возможности сцентрировать оси распорки (балки) с осями раскосов. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Пост исключительно ясный - хорошо видна конструкция, вопросы тоже ясны (т.е. ясно, что есть проблемы с определением расчетных длин).
Здесь чертеж автора и соответствующая ему расчетная схема. После утверждения автором расчетной схемы и уточнения, для чего именно расчетные длины и для которых элементов, будут выданы расчетные длины.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
инженер - конструктор Регистрация: 11.02.2007
Lutsk, Ukraine
Сообщений: 67
|
Тут нужно учесть, что коеффициенты длины могут быть разными в плоскости и из плоскости. И считать гибкость надо либо по большему коефициенту в обоих плоскостях, что приведет к перерасходу материала, либо считать гибкости отдельно для каждой плоскости, что будет правильнее.
__________________
Oшибки молодых - неиссякаемый источник опыта для тех, кто постарше |
|||
![]() |
|
||||
инженер - конструктор Регистрация: 11.02.2007
Lutsk, Ukraine
Сообщений: 67
|
В той плоскости, что показана на чертеже (где расположены связи) у вас мю будет равно 1, потому как у вас снизу шарнир, и сверху шарнир, закрепленный от перемещения в горизонтальном направлении.
А какая ситуация в другой, непоказаной плоскости? Если там тоже связи стоят - то мю бует тоже самое. У меня другой вопрос - а почему вы колонны нагрузили внецентренно?
__________________
Oшибки молодых - неиссякаемый источник опыта для тех, кто постарше |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.02.2010
Сообщений: 99
|
Начнем по-порядку : связей в др. плоскости нет, колонны я так нагрузил, потому что: во-первых узел крепления ригеля с колонной есть в типовых сериях, его так проще крепить , во-вторых крепление ригеля и колонны шарнирное, я считал в лире,задал шарниры, поэтому изгиба колонны особо нет, во-вторых насчет крепления колонны к базе-вопрос с этим узлом - в BASE он представлен как защимленный, в-третьих нагрузки на раму небольшие
|
|||
![]() |
|
||||
инженер - конструктор Регистрация: 11.02.2007
Lutsk, Ukraine
Сообщений: 67
|
Вот вас в данной ситуации и спасает то, что нагрузки небольшие. Потому что в другой плоскости у вас рама геометрически изменяемая, и соответсвенно колона легко может мотерять устойчивость.
Как по мне (это мое личное мнение) грамотнее было бы связи поставить в другой плоскости, а в этой плоскости законструировать раму с жесткими верхнимы узлами.
__________________
Oшибки молодых - неиссякаемый источник опыта для тех, кто постарше |
|||
![]() |
|
||||
инженер - конструктор Регистрация: 11.02.2007
Lutsk, Ukraine
Сообщений: 67
|
С удовольствием посмотрю!
Но подозреваю что тут дело в том, что в рассчете вы наверное нижние узлы задали жесткими (поэтому Лира вам и выдала коеф. длины 2), а по факту они у вас шарнирные. Посмотрел - и я оказался прав в своем предположении! У вас узлы опирания заданы жесткими! В вашей ситуации надо или менять конструкцию узла опирания колоны на основание или как минимум надо сделать подкосы в той плостости, где нет связей! а то шутки-шутками, но сверху у вас все-же присутсвуетдинамическая нагрузка!
__________________
Oшибки молодых - неиссякаемый источник опыта для тех, кто постарше Последний раз редактировалось Stanislav :-), 02.06.2010 в 10:47. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет ангара в Scad. Вопрос по коэффициентам расчетных длин для связей. | TOWER | SCAD | 9 | 15.07.2009 07:46 |
Решетчатые рамы переменного сечения. Определение расчетных длин элемнтов рамы. | Foksolic | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 20.04.2009 20:29 |
Численное определение свободных длин элементов | eilukha | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 28.11.2008 08:38 |
Коэффициенты расчетных длин в постпроцессоре SCAD | Pilot729 | SCAD | 4 | 25.12.2006 12:36 |
Учет случайных отклонений длин стержней | torf_83 | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 13.12.2006 09:45 |