Насчет расчетных длин.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Насчет расчетных длин.

Насчет расчетных длин.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.05.2010, 15:41 #1
Насчет расчетных длин.
Maks5
 
Регистрация: 17.02.2010
Сообщений: 99

здравствуйте , вопрос такой , вот чертеж рамы , правильно ли вот так задавать расчетные длины для данного чертежа, эти коэф. нужны для расчета в лире-стк.

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
колонны.dwg (88.6 Кб, 1082 просмотров)

Просмотров: 5227
 
Непрочитано 27.05.2010, 16:09
#2
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057



кнонть понял че автор нарисовал?
Vavan Metallist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.05.2010, 16:34
#3
Maks5


 
Регистрация: 17.02.2010
Сообщений: 99


Vavan Metallist , это примерная схема(упрощенный вариант, если ты не понял) , H кол.=3300 , а Lкрестовой решетки предполагаю взять как показано на схеме.
Maks5 вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2010, 17:18
#4
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Тоесть расчетную длинну колонны хочешь принять равной ее геометрической высоте? Так?
Если так, то сразу вопрос: а почему? Следуя какой логике, или какими руководствуясь соображениями? Не очень понятно жестко или шарнирно колонна прицеплена к фундаменту в плоскости связей. Но если шарнирно, то ее расчетная длинна равна расстоянию между опорным узлом и узлом крепления распорки (или балки, что там у тебя). Тоест меньше чем 3300. Ну а для крестовой решетки длинна принятая тобой вполне корректная. Только неплохо бы по возможности сцентрировать оси распорки (балки) с осями раскосов.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2010, 20:36
#5
Маша-инженерша


 
Регистрация: 14.05.2010
Сообщений: 21


Ничего не поняла из Вашего поста. Может быть по металлическому СНиПу али программно по Скаду определить расчетные длины.
Мутная эта тема - длины. И не один "проектировщик" уже "сгорел" на них.
Маша-инженерша вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2010, 08:25
#6
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Пост исключительно ясный - хорошо видна конструкция, вопросы тоже ясны (т.е. ясно, что есть проблемы с определением расчетных длин).
Здесь чертеж автора и соответствующая ему расчетная схема. После утверждения автором расчетной схемы и уточнения, для чего именно расчетные длины и для которых элементов, будут выданы расчетные длины.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схема.jpg
Просмотров: 207
Размер:	45.8 Кб
ID:	39775  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схема1.jpg
Просмотров: 197
Размер:	20.5 Кб
ID:	39780  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.05.2010, 08:20
#7
Maks5


 
Регистрация: 17.02.2010
Сообщений: 99


Длина колонны=3300мм. Расчетная длина , я предполагаю будет равна =3300х2=6600мм Для моего случая?
Maks5 вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2010, 09:34
#8
Stanislav :-)

инженер - конструктор
 
Регистрация: 11.02.2007
Lutsk, Ukraine
Сообщений: 67


Тут нужно учесть, что коеффициенты длины могут быть разными в плоскости и из плоскости. И считать гибкость надо либо по большему коефициенту в обоих плоскостях, что приведет к перерасходу материала, либо считать гибкости отдельно для каждой плоскости, что будет правильнее.
__________________
Oшибки молодых - неиссякаемый источник опыта для тех, кто постарше
Stanislav :-) вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2010, 10:21
#9
bahil


 
Сообщений: n/a


Расчетная длина колонны в пл-ти не более 3,3м. Более точно от оси ригеля до обреза ф-та с понижающим коэф. <1 (0,7-0,9) при жестком опирании колонны.
 
 
Автор темы   Непрочитано 31.05.2010, 14:46
#10
Maks5


 
Регистрация: 17.02.2010
Сообщений: 99


Я задавал коэф. в Лире , для замкнутого сечения из плоскости не учитывается в Лире, я и задал коэф.=2
Maks5 вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2010, 15:07
#11
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Ничего подобного.Мю=2 в плоскости при свободно стоящей колонне.При опирании на нее балки или фермы надосчитать по СНиП.
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.05.2010, 15:51
#12
Maks5


 
Регистрация: 17.02.2010
Сообщений: 99


Я считал небольшую раму и коэф. = 2 взял сознательно , чтобы сечение в лире получилось больше , а так , ТО ВЫ ПРАВЫ
Maks5 вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2010, 16:19
#13
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


А из плоскости не надо считать - расчетная длина рассояние между распорками
igr вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2010, 02:29
#14
yan-burak


 
Регистрация: 26.01.2009
Сообщений: 2


Все-таки не совсем понятно, что это за конструкции. К этим колоннам что-то еще примыкает, или на них опирается, например ферма. Это поможать дать ответ : где у Вас в плоскости, а где из плоскости и какие принимать расчетные длины.
yan-burak вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.06.2010, 08:36
#15
Maks5


 
Регистрация: 17.02.2010
Сообщений: 99


Вот чертеж.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
Чертеж10.dwg (152.6 Кб, 825 просмотров)
Maks5 вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2010, 09:49
#16
Stanislav :-)

инженер - конструктор
 
Регистрация: 11.02.2007
Lutsk, Ukraine
Сообщений: 67


В той плоскости, что показана на чертеже (где расположены связи) у вас мю будет равно 1, потому как у вас снизу шарнир, и сверху шарнир, закрепленный от перемещения в горизонтальном направлении.
А какая ситуация в другой, непоказаной плоскости? Если там тоже связи стоят - то мю бует тоже самое.
У меня другой вопрос - а почему вы колонны нагрузили внецентренно?
__________________
Oшибки молодых - неиссякаемый источник опыта для тех, кто постарше
Stanislav :-) вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.06.2010, 10:14
#17
Maks5


 
Регистрация: 17.02.2010
Сообщений: 99


Начнем по-порядку : связей в др. плоскости нет, колонны я так нагрузил, потому что: во-первых узел крепления ригеля с колонной есть в типовых сериях, его так проще крепить , во-вторых крепление ригеля и колонны шарнирное, я считал в лире,задал шарниры, поэтому изгиба колонны особо нет, во-вторых насчет крепления колонны к базе-вопрос с этим узлом - в BASE он представлен как защимленный, в-третьих нагрузки на раму небольшие
Maks5 вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2010, 10:20
#18
Stanislav :-)

инженер - конструктор
 
Регистрация: 11.02.2007
Lutsk, Ukraine
Сообщений: 67


Вот вас в данной ситуации и спасает то, что нагрузки небольшие. Потому что в другой плоскости у вас рама геометрически изменяемая, и соответсвенно колона легко может мотерять устойчивость.

Как по мне (это мое личное мнение) грамотнее было бы связи поставить в другой плоскости, а в этой плоскости законструировать раму с жесткими верхнимы узлами.
__________________
Oшибки молодых - неиссякаемый источник опыта для тех, кто постарше
Stanislav :-) вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.06.2010, 10:27
#19
Maks5


 
Регистрация: 17.02.2010
Сообщений: 99


Вот расчет в ЛИРЕ. А в другой плоскости поставить связи не могу-конвеер мешает!
Вложения
Тип файла: rar Пространственная рама 25.rar (1.7 Кб, 61 просмотров)

Последний раз редактировалось Maks5, 02.06.2010 в 10:33.
Maks5 вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2010, 10:32
#20
Stanislav :-)

инженер - конструктор
 
Регистрация: 11.02.2007
Lutsk, Ukraine
Сообщений: 67


С удовольствием посмотрю!
Но подозреваю что тут дело в том, что в рассчете вы наверное нижние узлы задали жесткими (поэтому Лира вам и выдала коеф. длины 2), а по факту они у вас шарнирные.

Посмотрел - и я оказался прав в своем предположении! У вас узлы опирания заданы жесткими! В вашей ситуации надо или менять конструкцию узла опирания колоны на основание или как минимум надо сделать подкосы в той плостости, где нет связей! а то шутки-шутками, но сверху у вас все-же присутсвуетдинамическая нагрузка!
__________________
Oшибки молодых - неиссякаемый источник опыта для тех, кто постарше

Последний раз редактировалось Stanislav :-), 02.06.2010 в 10:47.
Stanislav :-) вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Насчет расчетных длин.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет ангара в Scad. Вопрос по коэффициентам расчетных длин для связей. TOWER SCAD 9 15.07.2009 07:46
Решетчатые рамы переменного сечения. Определение расчетных длин элемнтов рамы. Foksolic Конструкции зданий и сооружений 2 20.04.2009 20:29
Численное определение свободных длин элементов eilukha Конструкции зданий и сооружений 4 28.11.2008 08:38
Коэффициенты расчетных длин в постпроцессоре SCAD Pilot729 SCAD 4 25.12.2006 12:36