Сбор нагрузок:
Вес панелей+вес балок перекрытия (прогонов)+ вес холодильных агрегатов (ведь такие имеются?)+динамика(???) от холод. агрегатов+собственный вес+прочие технологические нагрузки о которых Вы не упомянули+ и т.д. Затем выполняем расчет. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,435
|
Петрр, из вашего описания получается, что колонна стоит как консольная стойка внизу заделанная. Тогда у нее гибкость очень большая. Расчет выполнять не имеет смысла. Надо бы вашу стойку вверху закрепить к конструкциям существующего здания - компенсатор поставить, чтобы на нее нагрузки от здания не передавались, но и верхушка стойки не могла свободно перемещаться.
Вы бы фотографии по месту и рисунки выложили, а то так мало что понять можно. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.12.2008
Сообщений: 232
|
Сделайте в меньшем пролете жесткий узел. Свяжите связями по длинным сторонам эти стойки. И не считайте что к полам можно жестко прикрепить стойку.
Получится что-то типа жесткой коробки которая ставится на пол. Вообще-то на глаз - 10.5 м - многовато для такой (200х6) колонны. Однако подробнее опишите. П.С. А панели, что снаружи каркаса? Почему не хотите изнутри. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 18
|
немного не так. колонны стоят с шагом 6х6. в одном направлении (по вертикали) они раскрепляются прогонами кровли. в другом связями через 12 м. получаются п-образные рамы. вся эта конструкция нужна только для того, чтобы закрепить потолочные панели камеры. никакое обоудование к ним не крепится. эскизы есть, тока не найду пока как их вложить)
Последний раз редактировалось Петрр, 29.07.2010 в 14:20. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 18
|
тогда получается: i=ml/лямбда; у колонны вверху и внизу шарнир-m=1;
а вот можно ли лямбду принять допустим 150 (180-60a; a=0,5). тогда получается 1х1050/150=7см. или же задан стержень (200х6), нужно определить несущую способность:определяем гибкость стержня(лямбда)=1х1050/7,88=133; далее находим условную гибкость (лямбда с чертой)=133хКорень из 24/20600=4,54;далее находим коэффициент фи=0,35; и далее искомая несущая способность N=фи х A х Ry х коэфф. условий работы=0,35х45,63х24х0,95=364кН. |
|||
![]() |
|
||||
Structural engineer Регистрация: 09.06.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 80
|
Цитата:
+ верх закреплен от горизонтальных смещений |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Жесткая база металлической колонны круглого сечения | Макс04 | Металлические конструкции | 19 | 27.04.2010 15:08 |
Жесткое соединение колонны круглого сечения и балки | Конструкторша | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 14.04.2010 17:30 |
Консоль колонны трубчатого сечения | Johnsay | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 26.01.2009 15:27 |
Изменение поперечного сечения колонны | Ната14 | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 19.08.2008 15:51 |
База колонны круглого сечения (жесткий узел) | Mist | Конструкции зданий и сооружений | 18 | 15.01.2008 15:57 |