Выбор сечения колонны
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Выбор сечения колонны

Выбор сечения колонны

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 28.07.2010, 23:52 #1
Выбор сечения колонны
Петрр
 
Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 18

Нужно подобрать сечение колонны высотой 10,5 м. Колонны ставятся в сущ.здании (без воздействия снеговой и ветровой нагрузок) с шагом 6 м ( в обоих направлениях). Колонны крепятся к бетонному полу с помощью 4 клиновых-анкеров М24. На колонны сверху устанавливаются прогоны и на прогоны крепятся сэндвич-панели (вес панелей 14 кг/м2). Это будет металлокаркас под холодильную камеру. Стены тоже из тех же панелей. Хочу применить квадратную трубу 200х200х6 - вот не знаю пройдет или нет))
Просмотров: 6889
 
Непрочитано 29.07.2010, 00:02
#2
AlexSredin

Инженер
 
Регистрация: 23.03.2008
Сообщений: 73
<phrase 1= Отправить сообщение для AlexSredin с помощью Skype™


Сделайте расчет, хотябы в скаде, все станет ясно.
AlexSredin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.07.2010, 10:24
#3
Петрр


 
Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 18


в том то и дело, что слабоват в расчетах((...надо бы сначала определить какая сила действует на колонну...правильно ли будет, что N=10 кН (вес панелей 6мх6мх14=504кг+собственный вес ~500 кг)??...или еще какие силы действуют (моменты)?
Петрр вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2010, 10:46
#4
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Сбор нагрузок:
Вес панелей+вес балок перекрытия (прогонов)+ вес холодильных агрегатов (ведь такие имеются?)+динамика(???) от холод. агрегатов+собственный вес+прочие технологические нагрузки о которых Вы не упомянули+ и т.д.

Затем выполняем расчет.
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2010, 11:54
#5
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,435


Петрр, из вашего описания получается, что колонна стоит как консольная стойка внизу заделанная. Тогда у нее гибкость очень большая. Расчет выполнять не имеет смысла. Надо бы вашу стойку вверху закрепить к конструкциям существующего здания - компенсатор поставить, чтобы на нее нагрузки от здания не передавались, но и верхушка стойки не могла свободно перемещаться.
Вы бы фотографии по месту и рисунки выложили, а то так мало что понять можно.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2010, 13:03
#6
Kosyak


 
Регистрация: 19.12.2008
Сообщений: 232


Сделайте в меньшем пролете жесткий узел. Свяжите связями по длинным сторонам эти стойки. И не считайте что к полам можно жестко прикрепить стойку.
Получится что-то типа жесткой коробки которая ставится на пол.
Вообще-то на глаз - 10.5 м - многовато для такой (200х6) колонны.
Однако подробнее опишите.
П.С. А панели, что снаружи каркаса? Почему не хотите изнутри.
Kosyak вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.07.2010, 14:00
#7
Петрр


 
Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 18


немного не так. колонны стоят с шагом 6х6. в одном направлении (по вертикали) они раскрепляются прогонами кровли. в другом связями через 12 м. получаются п-образные рамы. вся эта конструкция нужна только для того, чтобы закрепить потолочные панели камеры. никакое обоудование к ним не крепится. эскизы есть, тока не найду пока как их вложить)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_0019.jpg
Просмотров: 274
Размер:	57.9 Кб
ID:	43014  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_0023.jpg
Просмотров: 191
Размер:	50.0 Кб
ID:	43015  
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Эскизы по камере.dwg (149.6 Кб, 1909 просмотров)

Последний раз редактировалось Петрр, 29.07.2010 в 14:20.
Петрр вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2010, 14:59
#8
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


для такой высоты и нагрузок определяющим будет расчет по устойчивости
1 формула)
зачем скад мучить?
crosandr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.07.2010, 15:30
#9
Петрр


 
Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 18


тогда получается: i=ml/лямбда; у колонны вверху и внизу шарнир-m=1;
а вот можно ли лямбду принять допустим 150 (180-60a; a=0,5). тогда получается 1х1050/150=7см. или же задан стержень (200х6), нужно определить несущую способность:определяем гибкость стержня(лямбда)=1х1050/7,88=133; далее находим условную гибкость (лямбда с чертой)=133хКорень из 24/20600=4,54;далее находим коэффициент фи=0,35; и далее искомая несущая способность N=фи х A х Ry х коэфф. условий работы=0,35х45,63х24х0,95=364кН.
Петрр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.07.2010, 16:51
#10
Петрр


 
Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 18


Люди! Может кто-нибудь помочь??? посмотрите расчетик...
Петрр вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2010, 21:31
#11
Andrey V.

Structural engineer
 
Регистрация: 09.06.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 80


Цитата:
Сообщение от Петрр Посмотреть сообщение
ли же задан стержень (200х6), нужно определить несущую способность:определяем гибкость стержня(лямбда)=1х1050/7,88=133; далее находим условную гибкость (лямбда с чертой)=133хКорень из 24/20600=4,54;далее находим коэффициент фи=0,35; и далее искомая несущая способность N=фи х A х Ry х коэфф. условий работы=0,35х45,63х24х0,95=364кН
Да все верно для таких условий закрепления:

Цитата:
Сообщение от Петрр Посмотреть сообщение
у колонны вверху и внизу шарнир
+ верх закреплен от горизонтальных смещений
Andrey V. вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Выбор сечения колонны



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Жесткая база металлической колонны круглого сечения Макс04 Металлические конструкции 19 27.04.2010 15:08
Жесткое соединение колонны круглого сечения и балки Конструкторша Конструкции зданий и сооружений 3 14.04.2010 17:30
Консоль колонны трубчатого сечения Johnsay Конструкции зданий и сооружений 14 26.01.2009 15:27
Изменение поперечного сечения колонны Ната14 Конструкции зданий и сооружений 10 19.08.2008 15:51
База колонны круглого сечения (жесткий узел) Mist Конструкции зданий и сооружений 18 15.01.2008 15:57