| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Расчет ВПБ фланцевого соединения
Регистрация: 29.09.2010
Сообщений: 6
|
||
Просмотров: 4665
|
|
||||
Регистрация: 29.09.2010
Сообщений: 6
|
Я понимаю, но боюсь ошибиться, нужен совет со стороны. Проблема в том, что здание уже смонтировано, и нужен быстрый ответ, можно ли оставить болты или придется устраивать демонтаж. Да и болты без натяжения, а рекомендации,по-моему, посвящены противосдвиговым соединениям.
Последний раз редактировалось greekers, 29.09.2010 в 09:41. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование ЛЭП Регистрация: 14.06.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 62
|
какие усилия действуют на фланец? почему болты без натяжения? А проектировщику данного объекта вопрос задать не получается?
__________________
Играйте честно! Результат это приносит не всегда, но зато душа спокойна)) Последний раз редактировалось Хмель, 29.09.2010 в 09:49. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2010
Сообщений: 6
|
Проектировщик почему-то не идет на контакт, а болты без натяжения, потому что применены как болты с повышенным классом прочности, и, соответственно, повышенной несущей способностью. Мне нужен алгоритм расчета именно для такого случая с увеличенным сечением
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Offtop: Пошли дальше вытягивать из автора в час по чайной ложке.
![]() Цитата:
Если у Вас элемент подвергается растяжению и изгибу, то...... Короче "инфу" давай. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
проектирование ЛЭП Регистрация: 14.06.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 62
|
Если вы не владеете достаточно хорошо вопросом, то принимать такое решение о замене 24го болта на 20 не стал бы.. вообще 20ку не рекомендуется применять. http://dwg.ru/dnl/1679 почитайте рекомендации по проектированию фс, там есть и методика расчета
__________________
Играйте честно! Результат это приносит не всегда, но зато душа спокойна)) |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Мне кажется, что в Вашем случае в болтах не возникает растягивающих напряжений (верт. силы передавливают силы от момента), и болты предназначены для создания безсдвигового соединения. А безсдвиговость, мне кажется, тут особо не нужна, и болты могли бы работатать тупо на срез. Нужны значения усилий, чтобы увидеть картину усилий.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Offtop: Ну наконец то ты появился, Ильнур, где шлялся то?
![]() ![]() Цитата:
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 263 | 03.09.2024 12:25 |
Расчет фланцевого соединения в АNSYS | Юлёнка | Расчетные программы | 5 | 23.09.2010 22:09 |
Расчет фланцевого соединения опоры ступенчатого сечения | Smartboy | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 02.12.2008 10:55 |
Расчет сварного соединения трубы с фланцем | Евгений, Екатеринбург | Машиностроение | 13 | 04.08.2008 12:07 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |