Металлочерепица по металлическим фермам
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Металлочерепица по металлическим фермам

Металлочерепица по металлическим фермам

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.10.2010, 10:32 #1
Металлочерепица по металлическим фермам
StrikeStar
 
Регистрация: 24.02.2010
Сообщений: 52

Металлические фермы пролетом 9 метров, шаг ферм 6 метров, по фермам прогоны из швеллеров. Необходимо сделать покрытие из металлочерепицы. Как лучше сделать? У меня такой вариант (но что-то мне не очень нравится):

По прогонам сделать контробрешетку из ЗГСП квадратного сечения с шагом 1 метр, а по ней обрешетку из того же ЗГСП с шагом волны металлочерепицы, т.е. 350

Предложите другие варианты...

Последний раз редактировалось StrikeStar, 07.10.2010 в 10:54.
Просмотров: 14382
 
Непрочитано 07.10.2010, 11:14
#2
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


а если по верхнему поясу фермы сразу укладывать обрешетку с шагом волны, отказавшись от швеллерных прогонов и контробрешетки?
Нитонисе вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.10.2010, 11:23
#3
StrikeStar


 
Регистрация: 24.02.2010
Сообщений: 52


так а шаг то между фермами 6 метров, т.е. получится обрешетка длиной 6 метров, получится достаточно большое сечение, а шаг обрешетки должен быть равен шагу волны = 350, так не получится
StrikeStar вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2010, 11:49
#4
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от StrikeStar Посмотреть сообщение
так а шаг то между фермами 6 метров, т.е. получится обрешетка длиной 6 метров, получится достаточно большое сечение
Сечение в основном по прогибам, нагрузки немного на каждую обрешетину придет... но мне кажется общий расход металла будет меньше чем в вашем варианте.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2010, 12:23
1 | #5
Ulan_am


 
Регистрация: 26.05.2008
Украина
Сообщений: 337


в фермах будет внеузловая нагрузка, проверять надо верхний пояс. лучше первоначальный вариант, имхо, только обрешетку из доски сделать, удобнее черепицу монтировать. или поменять покрытие на профнастил .
Ulan_am вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2010, 12:36
#6
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Ulan_am Посмотреть сообщение
в фермах будет внеузловая нагрузка, проверять надо верхний пояс. лучше первоначальный вариант
это да... но металла дофига. только обрешеткой получается ячейка 1000х350, плюс прогоны.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2010, 12:49
1 | #7
"bob"


 
Регистрация: 17.12.2009
Сообщений: 56


Вместо контробрешетки можно использовать профнастил, поверх профнастила крепить гнутый "шляпочный профиль", например ПР-01, из оцинкованной стали толщиной 1,2мм, производства группы компаний Маяк(похож на С-образный швеллер, только отгибы наружу, сечение швеллера 70х19мм, отгибы по 20мм), установленные с шагом 350мм.

Профлист подобрать по расчетной нагрузке. ПР-01 крепить к профлисту вытяжними заклепками.

Получится надежно, и сохранится вентиляция между слоями.

Последний раз редактировалось "bob", 07.10.2010 в 12:59.
"bob" вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.10.2010, 13:09
#8
StrikeStar


 
Регистрация: 24.02.2010
Сообщений: 52


если одновременно применять профлист и металлочерепицу - то не поймут, я бы вообще сделал просто профлистом, но требуют именно черепицу

Обрешетку из древесины - с монтажом согласен, легче крепить, но мне кажется лучше использовать один материал в конструкции, чем в перемешку...
StrikeStar вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2010, 13:16
#9
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,379
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от StrikeStar Посмотреть сообщение
Обрешетку из древесины - с монтажом согласен, легче крепить, но мне кажется лучше использовать один материал в конструкции, чем в перемешку...
Можно и вперемешку, если ограничений по огнестойкости нет.

А вообще предложение товарища "bob" , неплохое. А что если прямо на профлист положить черепицу? Без дополнительных гнутых прогонов.
Sanechek вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2010, 13:17
#10
"bob"


 
Регистрация: 17.12.2009
Сообщений: 56


Что меньше по стоимости конечно нужно сравнить.
У меня в практике была схожая ситуация, когда заказчик настаивал на применении именно металлочерепицы в покрытии кровли. И я применил конструкцию с профлистом. Небольшую металлоемкость удалось снять с кровельных прогонов, за счет жесткого диска из профлиста.

Монтажники были очень довольны.
"bob" вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2010, 16:36
1 | #11
4атланин

Конструктор
 
Регистрация: 22.10.2007
Сообщений: 251


Лично я делал всегда так:
сначала фермы --> прогоны --> контробрешетка (я использовал в качестве нее гнутый 80 швеллер, а вообще по расчету) --> еще одна контробрешетка шляпный профиль (мы использовали профиль ПШ из "ИНСИ") --> профлист или металлочерепица.
Вот так, а вы как думали?
4атланин вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.10.2010, 16:51
#12
StrikeStar


 
Регистрация: 24.02.2010
Сообщений: 52


Цитата:
Сообщение от 4атланин Посмотреть сообщение
сначала фермы --> прогоны --> контробрешетка (я использовал в качестве нее гнутый 80 швеллер, а вообще по расчету) --> еще одна контробрешетка шляпный профиль (мы использовали профиль ПШ из "ИНСИ") --> профлист или металлочерепица.
тоже как вариант
StrikeStar вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2013, 23:14
#13
Ахматханов Айдар

начинающий конструктор
 
Регистрация: 27.02.2013
Ульяновск
Сообщений: 38


Здравствуйте! Вот и я столкнулся с подобной ситуацией. Здание типа школьного спортзала, фермы 15,5м металлические, требуется кровля с покрытием из металлочерепицы, но в добавок утепленная. Понравился вариант
Цитата:
Сообщение от 4атланин Посмотреть сообщение
сначала фермы --> прогоны --> контробрешетка (я использовал в качестве нее гнутый 80 швеллер, а вообще по расчету) --> еще одна контробрешетка шляпный профиль (мы использовали профиль ПШ из "ИНСИ") --> профлист или металлочерепица
только вот воткнуть утепление бы куда? Оно минимум 200мм будет. Если только между прогонами (20 - 24 швеллера, шаг 1,2 - 1,5 м).
Практична ли идея подшивки к низу прогонов профлиста скажем НС35?
Ахматханов Айдар вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2013, 07:54
#14
27legion


 
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 624


Цитата:
Сообщение от Ахматханов Айдар Посмотреть сообщение
только вот воткнуть утепление бы куда? Оно минимум 200мм будет. Если только между прогонами (20 - 24 швеллера, шаг 1,2 - 1,5 м).
Практична ли идея подшивки к низу прогонов профлиста скажем НС35?
швеллера Вам дадут мостик холода, практичнее было бы применить термопрофиль. Сейчас проектируем один объект, конструкция кровли аналогична Вашей. Единственное, что в одном блоке кровля будет над бассейном, поэтому не совсем представляю себе как можно качественно выполнить пароизоляцию под утеплителем (клеить пароизоляционную пленку под термопрофиль?)
Изображения
Тип файла: jpg узел покрытия.JPG (22.9 Кб, 1552 просмотров)

Последний раз редактировалось 27legion, 09.10.2013 в 08:04.
27legion вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2013, 10:11
#15
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от 27legion Посмотреть сообщение
швеллера Вам дадут мостик холода,
Под швеллера делать подкладки из текстолита - разрывы мостика холода что бы получались. Надо по цене сравнить что дешевле - термопрофиль или обычный гнутый швеллер+текстолит (или бакелезированная фанера).
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2013, 08:42
#16
Ахматханов Айдар

начинающий конструктор
 
Регистрация: 27.02.2013
Ульяновск
Сообщений: 38


В узлах Технониколя тоже есть решения, правда сильно не разбирался. В pdf-версии указаны описания позиции
Кстати, там тоже применяются термовкладыши из бакелизированной фанеры
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
RAZDEL_18 (1).dwg (228.3 Кб, 3234 просмотров)
Тип файла: pdf E278D9CBd01.pdf (1.11 Мб, 915 просмотров)

Последний раз редактировалось Ахматханов Айдар, 12.10.2013 в 08:56.
Ахматханов Айдар вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2016, 11:04
#17
МаксКад

Архитектор
 
Регистрация: 17.03.2015
Ростов-на-Дону
Сообщений: 169


Проект общественного здания (танцевальная студия), 2 этажа. Задача в том, чтобы сделать кровлю по металлическим треугольным фермам (пролёт 18.5 м), из материалов НГ, степень огнестойкости здания II, класс С0, следовательно для крыши К0. Заказчик хочет металлочерепицу, что осложняет ситуацию. Взял за основу устройство кровли по металлическим фермам с покрытием профлистом и стараюсь переделать под металлочерепицу. Пришёл к следующим вариантам:
1. Вариант 1, швеллер с уголком, который сверху прогонов, разворачиваем на 90 град., на него-шляпный профиль из ЛСТК с шагом 350мм (обрешётка под металлочерепицу)
2. Вариант 2, на профлист укладываем шляпный профиль из ЛСТК с шагом 350мм, на него укладываем металлочерепицу
3. Вариант 3 Применить вместо обычных ферм фермы из ЛСТК, если позволит пролёт (18.5 м), нагрузка (навешивается перегородка посередине зала на ферму) и требования к огнестойкости фермы ("К несущим элементам здания, как правило, относятся несущие стены и колонны, связи, диафрагмы жесткости, элементы перекрытий (балки, ригели или плиты), если они участвуют в обеспечении общей устойчивости и геометрической неизменяемости здания при пожаре -СНиП 21-01-97, п.5.18 ", то огнестойкость д.б. 90 мин.)
Прилагаю варианты в графическом виде. Склоняюсь к первым двум вариантам. Прошу ваших советов и критики!
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ферма.JPG
Просмотров: 377
Размер:	54.1 Кб
ID:	173886  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ферма 1 вар, план.JPG
Просмотров: 332
Размер:	62.3 Кб
ID:	173887  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ферма 1 вар, узел.JPG
Просмотров: 358
Размер:	56.8 Кб
ID:	173888  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ферма 2 вар, план.JPG
Просмотров: 249
Размер:	47.2 Кб
ID:	173889  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ферма 2 вар, узел.JPG
Просмотров: 254
Размер:	63.7 Кб
ID:	173890  

МаксКад вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2016, 15:15
#18
EOst


 
Регистрация: 26.09.2014
Сообщений: 56


А что мешает применить сборный сэндвич? скажем у металл профиля есть уже готовые решения с металлочерепицей.
EOst вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2016, 15:40
#19
МаксКад

Архитектор
 
Регистрация: 17.03.2015
Ростов-на-Дону
Сообщений: 169


спасибо за совет! Но у них для металлочерепицы толщина утеплителя 100-150 мм (т.к. сэндвич профиль МП СП высотой 100 или 150 мм). Нужно утепление от 200 мм. Скажите мнение на такие варианты:
1. В варианте с металлочерепицей вместо сэндвич профиля МП СП на прогоны кладём профлист, сверху на профлист (с опиранием на прогоны)-Z-образный профиль высотой 220 мм, между которого укладываем утеплитель 200 мм, всё остальное, как у "Металл-Профиля" (шляпный профиль, металлочерепица, термополоса...)
2. Переделываем вариант с дополнительным утеплением с ПРОФЛИСТОМ под покрытие МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЕЙ. Для этого Z-образный профиль кладём не с шагом под профлист (около 1м), а под металлочерепицу- 350мм
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: мет чер в1.JPG
Просмотров: 331
Размер:	50.5 Кб
ID:	174144  Нажмите на изображение для увеличения
Название: мет чер в2.JPG
Просмотров: 290
Размер:	52.6 Кб
ID:	174145  
МаксКад вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2016, 12:43
#20
МаксКад

Архитектор
 
Регистрация: 17.03.2015
Ростов-на-Дону
Сообщений: 169


заказчик всё-же остановился на профлисте. Отсюда варианты:
1 вариант(склоняюсь к нему)-картинку 1, но вместо сэндвич-профиля МП СП кладём профлист, на него- Z-профиль, только шаг обрешётки реже, под профлист. В этом случае вентиляция подкровельного пространства будет за счёт пространства между утеплителем (точнее высокодиффузионной мембраной поверх него) и обрешёткой, т.к. высоту Z-профилей мы берём больше, чем высоту расположенного между них утеплителя
2 вариант- (2 картинка) типовое решение "Металлпрофиля". Но там никакого ветзазора между утеплителем (с мембраной) и обрешёткой не будет-по сути утеплитель в слое доп. утепления закладывается между обрешёткой, которая лежит ПОПЕРЁК потока воздуха. Единственно, т.к. профлист имеет "каналы" вдоль потока воздуха, то какая-то вентилляция будет по ним. Как считаете, её будет достаточно? К тому же возникает вопрос, насколько хорошо будет прижата профлистом гидроизоляционная паропропускающая мембрана, и в большей степени- будет-ли по ней стекать конденсат вниз, не будут-ли ему мешать обрешётка с терморазделяющей полосой. В чём плюс этого варианта- он уже готовый, но вот вопрос с конденсатом вызывает сомнения...
МаксКад вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Металлочерепица по металлическим фермам



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ищу чертежи лестниц из ж/б сборных ступеней по металлическим косоурам zxcasd2 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 12 30.10.2020 15:10
Мостики холода по металлическим прогонам emiliya Металлические конструкции 25 19.03.2010 15:44
Возведение кирпичных стен по металлическим балкам Виталька Паустовский Каменные и армокаменные конструкции 11 07.12.2009 16:42
подвес труб с водой к металлическим балкам Svolo4 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 29.09.2008 11:02
Металлочерепица или мягкая битумная плитка- черепица? Троечник Конструкции зданий и сооружений 9 24.06.2008 15:51