Консольно-висячая стена
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Консольно-висячая стена

Консольно-висячая стена

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.11.2010, 11:25 #1
Консольно-висячая стена
dercom
 
Регистрация: 02.11.2010
Сообщений: 32

Подскажите, как исполнить сию задумку архитектора и на что нужно вести расчет? На этой консоли висят 4 этажа

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Консоль.dwg (61.0 Кб, 1364 просмотров)

Просмотров: 5504
 
Непрочитано 02.11.2010, 11:36
#2
NoName123

конструктор
 
Регистрация: 30.08.2009
СПб
Сообщений: 120


Может, раму ж/б на все этажи, консольные балки и между ними балку.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Консоль2.dwg (59.2 Кб, 1260 просмотров)
NoName123 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.11.2010, 11:48
#3
dercom


 
Регистрация: 02.11.2010
Сообщений: 32


Цитата:
Сообщение от NoName123 Посмотреть сообщение
Может, раму ж/б на все этажи, консольные балки и между ними балку.
А нельзя как нибудь затащить металлические балки и жестко их защемить в стене?! Не хочется расширять фундаменты под колонны..
dercom вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2010, 11:53
#4
NoName123

конструктор
 
Регистрация: 30.08.2009
СПб
Сообщений: 120


Такого не видел.
А там точно надо дополнительный фундамент делать? Стены же тоже на что-то опираются.
NoName123 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.11.2010, 12:02
#5
dercom


 
Регистрация: 02.11.2010
Сообщений: 32


Цитата:
Сообщение от NoName123 Посмотреть сообщение
Такого не видел.
А там точно надо дополнительный фундамент делать? Стены же тоже на что-то опираются.
фундамент - фундаментная плита + фундаментные блоки до нуля. Колонну придется тащить до фундаментной плиты и там завязываться с арматурой. А плита уже залита..
dercom вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2010, 12:37
#6
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Делайте монолитные пояса-балки в уровне перекрытия по оси 2, 3. Глубину "завода" балок в стену определяйте по расчету на опрокидывание.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2010, 13:05
#7
Неголаш


 
Сообщений: n/a


Сына, лол! "Задумко орхитектора" как-всегда на высоте. Наружные стены на первом этаже - 510, на втором - 380...Или я чего не понимаю? Впендюривайте колонны 510х510 и под них отдельный фундамент, тем паче что все хозяйство - на четыре этажа.
 
 
Автор темы   Непрочитано 02.11.2010, 13:23
#8
dercom


 
Регистрация: 02.11.2010
Сообщений: 32


Цитата:
Сообщение от Неголаш Посмотреть сообщение
Сына, лол! "Задумко орхитектора" как-всегда на высоте. Наружные стены на первом этаже - 510, на втором - 380...Или я чего не понимаю? Впендюривайте колонны 510х510 и под них отдельный фундамент, тем паче что все хозяйство - на четыре этажа.
В том то и дело, что колонны зарубили на корню и весь прикол закрепить без них.. с колоннами и ежу понятно, что было бы гораздо проще! а стена 380 из за уменьшении нагрузки на эту консоль - стены снаружи будут утеплятся, а эту стену утеплим побольше
dercom вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2010, 13:32
#9
BadQ

Проектировщик
 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 16


делай монолитную плиту из нанобетона с металическим поясом из швелеров полками во внутрь
__________________
Нет ничего более постоянного, чем временное.
BadQ вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2010, 13:47
#10
Sacha 63

инженер
 
Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400


Можно сделать монолитные балки по рядам 2,3 с запуском анкеров в нижележащую кладку. Если перекрытия положите поперек цифровых рядов, да еще с пригрузом кладки сверху вряд ли опрокинет.
Sacha 63 вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2010, 13:54
#11
Неголаш


 
Сообщений: n/a


Цитата:
В том то и дело, что колонны зарубили на корню и весь прикол закрепить без них.. с колоннами и ежу понятно, что было бы гораздо проще! а стена 380 из за уменьшении нагрузки на эту консоль - стены снаружи будут утеплятся, а эту стену утеплим побольше
Дык в том-то и дело, что без колонн - жопа. У вас же бескаркасное здание и консоль в 1.5 метра. Если есть знания, опыт и уверенность что это добро не екнется, то в путь - проектируйте, советов вам дали кучу. Но я бы сделал колонны, да и архитекторов нужно учиться срезать, или они вам еще кучу свиней подложат.
 
 
Автор темы   Непрочитано 02.11.2010, 14:15
#12
dercom


 
Регистрация: 02.11.2010
Сообщений: 32


Цитата:
Сообщение от Неголаш Посмотреть сообщение
Дык в том-то и дело, что без колонн - жопа. У вас же бескаркасное здание и консоль в 1.5 метра. Если есть знания, опыт и уверенность что это добро не екнется, то в путь - проектируйте, советов вам дали кучу. Но я бы сделал колонны, да и архитекторов нужно учиться срезать, или они вам еще кучу свиней подложат.
Архитекторов мы бы уговорили на колонны, кстати вариант с колоннами был утвержден, но глава республики, мягко говоря посоветовал их убрать.. вот теперь приходится что то думать..

Всем большое спасибо за советы! Склоняюсь к балкам с глубиной "завода"
в стену определяемую по расчету на опрокидывание с запуском анкеров в нижележащую кладку
dercom вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2010, 14:20
#13
NoName123

конструктор
 
Регистрация: 30.08.2009
СПб
Сообщений: 120


Нескромный вопрос: в вашей республике глава лично проверяет проекты или это дом для него?
NoName123 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.11.2010, 17:12
#14
dercom


 
Регистрация: 02.11.2010
Сообщений: 32


Цитата:
Сообщение от NoName123 Посмотреть сообщение
Нескромный вопрос: в вашей республике глава лично проверяет проекты или это дом для него?
Есть объекты которые он контролирует лично)
dercom вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2010, 17:23
#15
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


вылет детский.
защемите плитные перемычки 3ПП-27-71-п вверх тормашками. кладку над перемычками армируйте сетками через рядов 4-5 на высоту 1 этажа.

ах да, стены не следует делать тоньше
Liam вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2010, 06:28
#16
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


А можно скинуть в 2002 CADe?
Вылет в 1,5 м - действительно "детский" и может вызвать интерес разве-что при обсуждении в курилке Гос НИИ Детских Анализов... (шутка).
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2010, 09:47
#17
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


off: на инженерном форуме когда вы шутите нужно писать в скобках "шутка"
(шутка)
Liam вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Консольно-висячая стена



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Несущая монолитная стена 15 см. Lovipodachu Железобетонные конструкции 52 23.04.2010 05:35
Стена между существующим магазином и пристроенным гаражом. Sanechek Конструкции зданий и сооружений 3 27.11.2009 10:51
Какая стена дешевле? F0xik Прочее. Архитектура и строительство 8 08.09.2009 14:21
Плита лоджии и облицовочная кирпичная стена Beriya Каменные и армокаменные конструкции 21 06.04.2009 16:32
Противопожарная стена между спаренными колоннами juri18 Конструкции зданий и сооружений 9 03.07.2007 15:28