Слой гидроизоляции меняет расчетную схему!?!?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.11.2010, 10:20 #1
Слой гидроизоляции меняет расчетную схему!?!?
ganesh
 
инженер
 
москва
Регистрация: 10.12.2007
Сообщений: 255

Всем доброго дня!!!С утра читал книгу Габрусенко "Аварии в строительстве" где наткнулся на один факт, который меня заинтересовал!!!

Цитирую:"...при жестком защемлении продольных стен горизонтальной гидроизоляцией должен быть не рулонный материал (рассекая стену по горизонтали, он, по существу, образует шарнир и превращает раму в геометрически изменяемую систему), а утолщенный до 20 мм шов из цементного раствора жесткой консистенции марки не ниже 100"
Глава в книге относится к каменным зданиям с упругой конструктивной схемой, поэтому говорится о раме.
Действительно ли это так???Утверждение кажется очень логичным, но ничего подобного ранее не встречал!!!Прокомментируйте пожалуйста???
Просмотров: 2744
 
Непрочитано 03.11.2010, 10:45
#2
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Ага, ну-ну, "цементный раствор жестко защемляет стену в фундаменте" - бредятина.
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2010, 11:11
#3
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
бредятина.
Присоединяюсь. Автор имел ввиду, что рулонный материал даёт конструкции возможность сдвига, а цементный раствор такой возможности не даёт. Поэтому там и идут слова "и превращает раму в геометрически изменяемую систему", т.е. даёт возможность системе двигаться в горизонтальной плоскости.
РастОК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.11.2010, 11:42
#4
ganesh

инженер
 
Регистрация: 10.12.2007
москва
Сообщений: 255
<phrase 1= Отправить сообщение для ganesh с помощью Skype™


Стало быть расчетная не меняется...я не так его понял
ganesh вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2010, 11:55
#5
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


В сейсмике запрещено делать рулонную горизонтальную гидроизоляцию, только раствор - как раз из-за возможного сдвига в этом сечении.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2010, 07:04
#6
Валера И

Проектировщик в строительстве
 
Регистрация: 28.09.2006
г. Уфа
Сообщений: 382


То ли ещё будет.
МКЭ в расчетах конструкций позволяет экономить массу времени - по сравнению с 70 годами прошлого века, когда монолитное здание считалась 3-4 месяца. Сециалисты высокого уровня сегодня начали вникать в подробности и ловить блох - благо, что времени свободного много. Ньюансы, поглощаемые ранее коэффициентами надёжности, сегодня вытаскиваются пытливыми мозгами на свет и обсасываются со всех сторон.
Ворос о гидроизоляции в рамной расчетной схеме я бы решил следующим образом: в жесткостные характеристики ввел модуль упругости битума - и на этом всё. Если получились слишком большие перемещения - тогда нужно уменьшать размер элемента. Линейные перемещения не должны превышать размера элемента. И так далее, и тому подобное.
Книги, конечно, нужно читать. Но некоторые места полезно пропускать - потому как невозможно прочитать всё, что написано человеком.

Пример: Если колонну в стакане фундамента залить не бетоном, как обычно, а битумом или горячей серой, то колонна от этого никуда не денется - будет работать как и раньше, по жестко защемленной схеме. Ну,может быть,перемещения увеличатся на 10%. Просто битум(или сера) дороже бетона и вреднее для организма.

Последний раз редактировалось Валера И, 08.11.2010 в 07:33.
Валера И вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2010, 09:11
#7
bahil


 
Сообщений: n/a


Кирпич по рамной схеме... Интересно. Стены только по одной оси? или просто кирпичные колонны?
Есть старинное руководство (или инструкция) по расчету кирпичных зданий.
 
 
Непрочитано 08.11.2010, 09:23
#8
nsivchuk


 
Регистрация: 10.12.2009
Сообщений: 837


Цитата:
Сообщение от ganesh Посмотреть сообщение
Всем доброго дня!!!С утра читал книгу Габрусенко "Аварии в строительстве" где наткнулся на один факт, который меня заинтересовал!!!

Цитирую:"...при жестком защемлении продольных стен горизонтальной гидроизоляцией должен быть не рулонный материал (рассекая стену по горизонтали, он, по существу, образует шарнир и превращает раму в геометрически изменяемую систему), а утолщенный до 20 мм шов из цементного раствора жесткой консистенции марки не ниже 100"
Глава в книге относится к каменным зданиям с упругой конструктивной схемой, поэтому говорится о раме.
Действительно ли это так???Утверждение кажется очень логичным, но ничего подобного ранее не встречал!!!Прокомментируйте пожалуйста???
Это же какой толщины должна быть "мягкая" гидроизоляция, чтобы на наших бетонных кочках поверхности реального фундамента мог бы состояться сдвиг стены? Теоретически занятно, а практически?
nsivchuk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.11.2010, 16:38
#9
ganesh

инженер
 
Регистрация: 10.12.2007
москва
Сообщений: 255
<phrase 1= Отправить сообщение для ganesh с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Кирпич по рамной схеме... Интересно. Стены только по одной оси? или просто кирпичные колонны?
Здание типовое 1-447-с38...естественно по проекту здание жесткой конструктивной схемы,но в реальности между продольными несущими стенами и поперечными стенами лестничных клеток нет перевязки и местами...вообще, имеются магистральные трещины раскрытием до 1см кверху, что меняет констуктивную схему на упругую, т.к расстояние между поперечными стенами жесткости превышает предельные, указанные в каменном СНиПе. Соответственно, расчетной моделью будет являться многоэтажная рама(здание 5эт.),со стойками-стенами и шарнирно закрепленными ригелями- ж.б плитами перекрытий...как-то так!
Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Есть старинное руководство (или инструкция) по расчету кирпичных зданий.
Что за руководство???
ganesh вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Слой гидроизоляции меняет расчетную схему!?!?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Можно ли перевести расчетную схему из Лиры 9.4 в SCAD 11.2 searcher SCAD 45 12.03.2020 12:08
Проверьте расчетную схему, пожалуйста (ЛИРА 9.6 R3)! zaochnik Лира / Лира-САПР 25 29.01.2013 16:18
0 слой меняет цвет! Natashechka AutoCAD 19 04.10.2012 12:28
Посмотрите пожалуйста расчетную схему в Скаде Egor1208 SCAD 16 13.02.2012 23:32
Проверти расчетную схему мет. каркаса в SCAD 11.3. Прошу повторно посмотреть! Chket SCAD 9 29.06.2010 16:06