Делать ли в монолитном перекрытии балку под балкой стенкой?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Делать ли в монолитном перекрытии балку под балкой стенкой?

Делать ли в монолитном перекрытии балку под балкой стенкой?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 21.01.2011, 14:39 #1
Делать ли в монолитном перекрытии балку под балкой стенкой?
pbko
 
Алмазная резка, алмазное бурение
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 17.12.2010
Сообщений: 74

Ситуация: трехэтажное монолитное промышленное здание. На первом этаже наружные несущие монолитные стены + ряд колонн по центральной продольной оси здания. На втором и третьем этажах поверх колонн по центрально оси устраивается монолитная стена. Делаете ли вы монолитные балки в перекрытиях под такие балки-стенки?
Просмотров: 1666
 
Непрочитано 21.01.2011, 14:44
#2
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


а эта стена идет от колонны до колонны? и завязывается арматурой вместе с колоннами? тогда я балку делать не стал.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2011, 14:53
#3
No M.P.

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
<phrase 1=


"Балку", как таковую, делать не следует. Нужно соответствующе заармировать саму балку-стенку.
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2011, 14:53
#4
Sinuss


 
Регистрация: 10.09.2003
Сообщений: 224


Нет, монолитные балки в перекрытия под такие стенки не делаем - нет такой необходимости.
Sinuss вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2011, 17:49
#5
cheap

инженер
 
Регистрация: 05.02.2008
Сообщений: 342
<phrase 1=


под такими стенами устраиваю мощное продольное армирование в перекрытии между колоннами и усиленно продольно армирую нижнюю зону балки-стенки. Балку делаю лишь в том случае, если в вышерасположенной стене (в балке-стенке) есть проемы, идущие от ее основания
cheap вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.01.2011, 09:32
#6
pbko

Алмазная резка, алмазное бурение
 
Регистрация: 17.12.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 74


ясно, всем спасибо. мое мнение совпало
pbko вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Делать ли в монолитном перекрытии балку под балкой стенкой?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Перепад по высоте ступеней в монолитном перекрытии Vitush Kraft Железобетонные конструкции 5 04.10.2010 19:07
Температурно-усадочные швы в монолитном перекрытии ALISA 2009 Железобетонные конструкции 3 27.08.2009 00:44
Можно ли делать подвал соеденив буронабивные сваи жб стенкой? dextron3 Основания и фундаменты 6 20.07.2009 18:53
Что делать, если нет з/д под балку в колонне? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 11 24.07.2008 07:35
Отверстия в монолитном безбалочном перекрытии Engineer IA Железобетонные конструкции 9 24.01.2006 17:10