Установка стальных колонн на фундаменты
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Установка стальных колонн на фундаменты

Установка стальных колонн на фундаменты

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 23.02.2011, 16:26 #1
Установка стальных колонн на фундаменты
сухарь
 
Регистрация: 31.08.2010
Сообщений: 12

Здраствуйте госпада, подскажите пжл.
По пособию к СНиП 2.09.03-85 п.26 колонны устанавливаются на металлические пакеты как постоянные так и временные. Но ничего не сказанно нужно ли вынимать эти пакеты после выверки и подливки колонны, если используем временные опоры. ???
Зарание благодарен
Просмотров: 4464
 
Непрочитано 23.02.2011, 20:38
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,392


ответа не знаю...
мне просто интересно стало, это как же так оно устанавливается ?
У вас узла нету ? Не поделитесь ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 23.02.2011, 20:59
#3
Сеченов

Проектирование
 
Регистрация: 17.08.2008
Магнитка
Сообщений: 607
Отправить сообщение для Сеченов с помощью Skype™


да узел типовой. Вопрос в догонку, а Вы учитываете это хотя и мизерный металл в технической. И вообще как то маркируете в узле?
__________________
С уважением, Сеченов
Сеченов вне форума  
 
Непрочитано 23.02.2011, 21:12
#4
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Не нашел в пособии к СНиП 2.09.03-85 пункта 26.
А так пластинки, подкладываемые под колонны при монтаже, нигде не учитываем, и никто их не вытаскивает.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.02.2011, 21:15
#5
сухарь


 
Регистрация: 31.08.2010
Сообщений: 12


да узел типовой. Только монтажная организачия воспользовалась металлическим прокладками для выверки колонн, щаз нужно выполнять подливку.
Этот способ считает на постояных прокладках и тогда подливка выполнятся конструктивно ??? или подливку выполнять по проекту и прокладки не учитывать ???
Металл не входит в техническую спецификацию и расход учитывает монтажная организация
сухарь вне форума  
 
Непрочитано 23.02.2011, 21:32
#6
Сеченов

Проектирование
 
Регистрация: 17.08.2008
Магнитка
Сообщений: 607
Отправить сообщение для Сеченов с помощью Skype™


в какой то серии видел что они маркируют и даже примечание было чтоб заказать в разделе КМ. Хотя может ошибаюсь
__________________
С уважением, Сеченов
Сеченов вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2011, 18:07
#7
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Подскажите пожалуйста как лучше всего выполнять подливку под коллоны. Вернее даже не как, а чем. Я вроде слышал о каких то чудодейственных растворах, которыми можно заменить обычный бетонный на мелком заполнителе раствор и подливать можно толщину даже 1см.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2011, 18:35
#8
Kalian

Инженер ПТу
 
Регистрация: 18.08.2009
Самара
Сообщений: 14
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста как лучше всего выполнять подливку под коллоны. Вернее даже не как, а чем.
Как вариант инъекция ремсоставом Mapergrout Thixotropic или подливка Sika Monotop.
Offtop: Но дорого это, на мой взгляд и это уже не совсем подливка... )))
Kalian вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2011, 18:40
#9
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Ясно, спасибо.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2011, 10:54
#10
ДС

Инженер-технолог
 
Регистрация: 19.02.2007
Москва
Сообщений: 141


Цитата:
Подскажите пожалуйста как лучше всего выполнять подливку под коллоны. Вернее даже не как, а чем. Я вроде слышал о каких то чудодейственных растворах, которыми можно заменить обычный бетонный на мелком заполнителе раствор и подливать можно толщину даже 1см.
Подлить можно и 5 мм. Но зазор - величина расчетная. Зависит от подвижности состава и габаритов опорной пластины. При заливке "самотеком" - не менее 25 мм.

Цитата:
Как вариант инъекция ремсоставом Mapergrout Thixotropic или подливка Sika Monotop.
Kalian пошутил. Не Mapergrout Thixotropic, а Mapefill или Mapefill 10.
Не Sika Monotop, а SikaGrout.
ДС вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Установка стальных колонн на фундаменты



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Узлы соединения стальных ферм индивидуального изготовления и сборных железобетонных колонн Flatron Железобетонные конструкции 4 02.09.2010 17:20
Спаренные фундаменты под пару колонн Kosyak Основания и фундаменты 9 08.07.2010 06:15
Как усилить базы стальных колонн. Нужен совет bogdan54 Металлические конструкции 24 06.08.2009 15:21