Как сделать железобетон немагнитным?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как сделать железобетон немагнитным?

Как сделать железобетон немагнитным?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.02.2011, 13:39 #1
Как сделать железобетон немагнитным?
SerStar
 
СПб
Регистрация: 10.10.2006
Сообщений: 1,303

Проектируется здание трансформаторной. Здание целиком из монолитного железобетона. Внутри устанавливается мощнейший трансформатор весом 240 тонн. При работе этого трансформатора запрещено использование стандартной арматуры в монолитных конструкциях (в стандартной токопроводящей арматуры из-за полей от трансформатора образуется ток ,из-за которого возможен нагрев и перегрев арматуры). Какие пути решения этой проблемы могут быть?
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
Просмотров: 5945
 
Непрочитано 24.02.2011, 13:47
#2
Евгений Д.

PROrab
 
Регистрация: 11.10.2009
Stavropol
Сообщений: 360
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
При работе этого трансформатора запрещено использование стандартной арматуры в монолитных конструкциях (в стандартной токопроводящей арматуры из-за полей от трансформатора образуется ток ,из-за которого возможен нагрев и перегрев арматуры)
а где это написано, не написано из чего конструировать такого типа ТП? (пардон за тавтологию)
а может из кирпича сделать, а под трансформатор бетонную подушку с стеклопластиковой арматурой???

Последний раз редактировалось Евгений Д., 24.02.2011 в 13:47. Причина: доп
Евгений Д. вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2011, 13:58
#3
Den_Den


 
Регистрация: 12.11.2008
Сообщений: 79


Цитата:
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
ток ,из-за которого возможен нагрев и перегрев арматуры
какая прогнозируемая температура?

если при расчетной температуре в арматуре в вашем случае не будет происходить значительного нарушения свойств
сцепления арматуры с бетоном, то не видно препятствий использования стандартной арматуры... думаю, температура
будет много меньше чем при пожаре...

Последний раз редактировалось Den_Den, 24.02.2011 в 14:06.
Den_Den вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.02.2011, 16:24
#4
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


Цитата:
а где это написано, не написано из чего конструировать такого типа ТП? (пардон за тавтологию)
В задании электриков. Предвидя вопросы , сразу скажу: отказаться от их требований не удастся.

Цитата:
а может из кирпича сделать, а под трансформатор бетонную подушку с стеклопластиковой арматурой???
По техусловиям здание из монолитного железобетона, сделать по-другому не удастся.

Цитата:
если при расчетной температуре в арматуре в вашем случае не будет происходить значительного нарушения свойств
сцепления арматуры с бетоном, то не видно препятствий использования стандартной арматуры... думаю, температура
будет много меньше чем при пожаре...
Да в том-то и дело, что технологи и электрики перестраховались и хотят полностью исключить непрогнозируемые электрические процессы в арматуре здания, поэтому надо как-то исключить влияние поля на несущие конструкции здания....

p.s. Трансформатор весом 240 тонн стоит на 2 этаже на отметке +10,000
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2011, 16:39
#5
valenok@yandex.ru


 
Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 383


Цитата:
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
Трансформатор весом 240 тонн стоит на 2 этаже на отметке +10,000
Что за объект такой???


Цитата:
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
Да в том-то и дело, что технологи и электрики перестраховались
А ГИП есть вообще-то?
valenok@yandex.ru вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.02.2011, 16:41
#6
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


Цитата:
Сообщение от valenok@yandex.ru Посмотреть сообщение
А ГИП есть вообще-то?
Есть, все технологические решения утверждены.
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2011, 16:49
#7
Mikhail

инженер-технолог (ГИП)
 
Регистрация: 11.09.2003
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,146


Может и глупость, но если возникает ток в арматуре, то заземление или какие то доп электрические приспособления решат данный вопрос.
__________________
Большая беда науки в том, что при восхитительной теории можно получить отвратительные результаты.
Mikhail вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2011, 16:55
#8
zenon

Остекляем!!! Алюминим!!!
 
Регистрация: 21.02.2005
Москва
Сообщений: 3,923
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
Как сделать железобетон немагнитным?
никак.
__________________
Мы можем делать быстро, качественно и недорого, выбирайте любые 2 условия.:search:
zenon вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2011, 16:56
#9
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


kfrdfylf ну Вы же понимаете что это тупик, который устраняется изменением какого-либо внешнего ограничения. Ставьте ГИПа раком перед фактом, пусть нагибает разруливает с электриками, тех.условиями и пр.. Кажется электрики раньше времени обос...лись

Последний раз редактировалось olf_, 24.02.2011 в 17:02.
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2011, 16:58
#10
valenok@yandex.ru


 
Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 383


Цитата:
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
что технологи и электрики перестраховались и хотят полностью исключить непрогнозируемые электрические процессы в арматуре здания, поэтому надо как-то исключить влияние поля на несущие конструкции здания....
Без арматуры на +10,000 думаю не получится. Может попробовать облицевать внутреннюю поверхность ТП сварной сеткой или стальным листом... и через своё заземление на контур заземления . Электрики и ГИП должны, вообще-то, знать решение ... если они электрики.
valenok@yandex.ru вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2011, 17:02
#11
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Здание выполнить круглым.
Арматуру намотать как катушку.
На арматуру дать синхронный противоток.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2011, 17:02
#12
lego_go


 
Регистрация: 14.05.2008
Сообщений: 263


Здравствуйте kfrdfylf.

Да уж, ситуация действительно интересная.

Как Вам уже предлагал Евгений Д. рассмотрите вариант использования композитной арматуры. Как Вы уже говорили будет иметься повышенная температура, это предлагаю решить увеличением защитного слоя бетона, а также минераловатных плит - толщина по расчёту.

Либо же использовать, компенсирующие мероприятия исключающие (непрогнозируемые ) электрические процессы в арматуре здания. Но это уже отдельная тема, тут надо обращаться к специалистам другой сферы проектирования.
Но как понимаю:
1. специальные добавки в бетон или же сам заполнитель (вместо щебня).
Какие либо руды.
2. Использовать защитный экранов по поверхности бетона.

Держите нас в курсе темы, на самом деле очень интересная задача перед Вами поставлена.

Удачи Вам.
lego_go вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2011, 17:12
#13
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Ну во-первых: заземление этой самой арматуры в бетоне никто не мешает сделать и собственно этот самый ток будет уходить в землю. И ни один электрик не прикопается к возникновению тока в арматуре.
Во-вторых: попробуйте найти может у вас есть фирмы изготавливающие арматуру из нестандартных материалов. Слышал о арматуре из стекловолокна и пластика, но никогда не пользовался сам. Может это и выход в вашем случае.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2011, 17:13
#14
-mavlin-


 
Регистрация: 30.04.2008
Сообщений: 401


Надо поставить трансформатор в клетку Фарадея
http://ru.wikipedia.org/wiki/Клетка_Фарадея
-mavlin- вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2011, 08:49
#15
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Очевидно, пора увидеть нам технические условия, в которых указано, что
Цитата:
При работе этого трансформатора запрещено использование стандартной арматуры в монолитных конструкциях
Как мне кажется, проблема надумана. Если там такое поле, что способно повлиять на арматуру ж/б конструкций, то что оно тогда способно сделать с человеком? В каком радиусе запрещен доступ людей к этому агрегату во время его работы?
В конце концов есть СНиП 2.03.04-84. Может быть с ним ознакомиться?
Трансформатор излучает ТВЧ?
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2011, 09:14
#16
Psyakrev


 
Регистрация: 17.06.2010
Сообщений: 438


Магнитные поля рассеяния трансформатора могут наводить вихревые токи в арматуре. Но большая часть поля рассеяния будет замыкаться в стальном баке трансформатора и наружу уйдет лишь микробная часть. Имхо, надуманная проблема.
"Бороться" можно только применением неэлектропроводной арматуры либо с повышенным электрическим сопротивлением.
Psyakrev вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2011, 09:22
#17
mak#

СМР
 
Регистрация: 02.09.2007
Саратов
Сообщений: 400


Надуманная проблема. Иначе этот трансформатор на фотографии такой же массы, должен быть неработоспособен из-за перегрева бака, а он будет прекрасно работать.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Трансформатор.jpg
Просмотров: 158
Размер:	54.6 Кб
ID:	54404  
mak# вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2011, 09:43
#18
zenon

Остекляем!!! Алюминим!!!
 
Регистрация: 21.02.2005
Москва
Сообщений: 3,923
<phrase 1=


Да разорвите вы эту арматуру, кусками пусть будет.
__________________
Мы можем делать быстро, качественно и недорого, выбирайте любые 2 условия.:search:
zenon вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2011, 10:03
#19
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,986


Название темы сбивает. Правильно назвать - как сделать железобетон неэлектропроводным. Клетка Фарадея и прочие хитрости с экранами могут помочь ликвидировать или значительно ослабить электрические поля. Ими арматуру не нагреешь . Снижение интенсивности электрических полей имеет смысл, если оядом с этим монстром есть постоянные рабочие места. Нагревом арматуры ведает в основном магнитное поле. Вообще магнитное поле за пределами магнитопровода (сердечника) трансформатора - паразитное, и конструкторы трансформаторов его стараются уменьшить как только можно. Но оно есть. И никакая разумная защита от него не спасет, кроме расстояния. Но зато с увеличением расстояния интенсивность поля падает быстро. Так что ставьте ваш транс на кубик из бетона со стеклопластиковым армированием подальше от несущих конструкций, если что. А вообще мне сдается, что задание писали вам молодые теоретики... Есть еще соображение. Под воздействием магнитного поля в ЗАМКНУТОМ проводнике наводится ток, который этот проводник разогреть может. В НЕЗАМКНУТОМ проводнике наводится только соответствующий потенциал. Если я для армирования конструкции (стены, плиты- не суть) использую сварную или вязаную сетку, электрический контур арматуры оказывается замкнутым - за счет пересечений продольной арматуры с поперечной. Если я армирую конструкцию отдельными стержнями, пусть и пересекающимися, но изолированными друг от друга прокладками - замкнутого контура не будет. Нет человека - нет проблемы. Вывод - армировать отдельными стержнями с установкой изолирующих прокладок в пересечениях стержней, с вязкой каркасов диэлектрическими материалами. Типа, веревочками

Последний раз редактировалось Аshаs-ка, 25.02.2011 в 11:07.
Аshаs-ка вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.02.2011, 13:27
#20
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


Да,нам уже прислали аналоги, где используется арматура из специальной легированной стали + используются токоизолирующие прокладки в КАЖДОМ пересечении стержней.
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как сделать железобетон немагнитным?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как сделать курсив GOST Type A (или B) в размерных выносках? igor_skor AutoCAD 5 22.01.2011 11:42
Как сделать "прозрачный" lisp? ASLYS LISP 21 01.06.2007 15:43
Как сделать одной из граней SOLID поверхность Polygon mesh kukuikar AutoCAD 1 16.05.2007 07:58
хочу сделать диплом в 3D Romul Разное 5 08.04.2007 20:35
хочется сделать перепланировку. дом 86 серии MFor Разное 7 15.03.2007 23:11