Вопрос по поводу железобетонного пола
Регистрация: 12.04.2011
Сообщений: 3
|
||
Просмотров: 1300
|
|
||||
Регистрация: 03.08.2007
Сообщений: 647
|
какой-то странный подход к определению защитного слоя...
защитный слой зависит от условий эксплуатации и требуемой огнестойкости. Берете СНиП и назначаете. Я принимаю з.с. как для конструкции работающей в грунте (в ваших категориях это звучит так: "как для фундамента") ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.04.2011
Сообщений: 3
|
Я определяю защитный слой по пункту 5.5 Снипа Железобетонные конструкции.. Там сказано:
5.5. Для продольной рабочей арматуры (ненапрягаемой и напрягаемой, натягиваемой на упоры) тол¬щина защитного слоя, мм, должна быть, как прави¬ло, не менее диаметра стержня или каната и не менее: в плитах и стенках толщиной, мм: до 100 включ. ..............................................10 св. 100 ..........................................................15 в балках и ребрах высотой, мм: менее 250 .....................................................15 250 и более ..................................................20 в колоннах .........................................................20 в фундаментных балках ....................................30 в фундаментах: сборных ........................................................30 монолитных при наличии бетонной подготовки ...................................................35 монолитных при отсутствии бетонной подготовки ...................................................70 Какой из них выбирать? 15 или 35? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2007
Сообщений: 647
|
есть бетонная подготовка, пол лежит на грунте, значит 35.
а вообще в СП следующее: В грунте (при отсутствии дополнительных защитных мероприятий), в фундаментах при наличии бетонной подготовки - 40 Так что, чтобы не было лишних вопросов - 40 мм + 10мм для учета отклонений при установке арматуры |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Глубина заложения фундамента от пола подвала | tambov | Основания и фундаменты | 56 | 29.05.2021 16:05 |
Вопрос о решении конструкции фундаментов и пола | archis | Основания и фундаменты | 4 | 07.02.2011 12:25 |
Вопрос к инженерам-теплофизикам по поводу плотности утеплителя! | со3Dатель | Конструкции зданий и сооружений | 27 | 14.12.2010 10:01 |
Вопрос по поводу мягкой кровли | san_hain13 | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 29.11.2010 16:20 |