Устройство монолитных подпорных стен. Крепление выпусков арматуры.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Устройство монолитных подпорных стен. Крепление выпусков арматуры.

Устройство монолитных подпорных стен. Крепление выпусков арматуры.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 28.05.2011, 11:48 #1
Устройство монолитных подпорных стен. Крепление выпусков арматуры.
nemorov
 
Регистрация: 26.05.2011
Сообщений: 9

Здравствуйте уважаемые пользователи форума! Конструкция монолитная подпорная стена на естественном основании и на БНС. Сначала устраивают монолитную ж/б плиту с заложенными в нее выпусками под стенку. Допускается ли приварка выпусков арматуры к верхней сетке плиты? или выпуска должны вязаться проволокой к верхней сетке? в каком нормативном документе можно об этом прочитать? Дайте пожалуйста ссылку. Спасибо.
Просмотров: 5820
 
Непрочитано 28.05.2011, 12:01
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,397


не факт что действует изначальное Руководство по проектированию ж.б. конструкций.
Из него всё копипаст в СНИПы + доп. требования.

Вот СП "Ж.б. контсрукции без предварительного напряжения" посмотрите.
Вроде были ограничения на сварку при динамических нагрузках (сейсмика).
Думаю у вас можно и нужно приваривать, но не факт.

Думаю что это решение должно быть в РД. Так как если не приваривать то надо обеспечивать длину анкерования арматуры в бетон. Это очень много.
От 300 мм до 1-1,5 м для разной арматуры.
Думаю проектировщики вместо поиска места под такую анкеровку и заложили сразу сварку вместо этого.
При сварке можно уменьшить эту длину.
И всегда проблема где расположить этот хвост из длины анкеровки, т.к. сложно бывает его засунуть куда-нибудь т. к. места мало.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.05.2011, 17:49
#3
nemorov


 
Регистрация: 26.05.2011
Сообщений: 9


Спасибо барон Мюнгхаузен! В проекте длина анкеровки 600 мм. Арматура D12-32 мм. уменьшать ничего не нужно с длиной анкеровки здесь все ок! здесь мощные ростверки с толщиной подушки до 2 м. В проете не говорится о типе соединения выпусков. Подрядчики приваривают выпуска к верхней сетке. суть вопроса в том : повлияет ли приварка выпусков к верхней сетке на ослабление армирования в месте концентрации напряжений? пардон что с первого раза не смог сфомулировать вопрос правильно.
nemorov вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2011, 18:11
#4
sasha_

обострение противоречий между субъективной и объективной составляющими
 
Регистрация: 24.11.2010
Сообщений: 424


Если это, монтажное крестообразное соединение, то главное не пережечь арматуру.
sasha_ вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2011, 18:32
#5
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,397


Ну швы по идее должны быть равнопрочными, если соответствуют ГОСТу на сварку.
Ослабления не будет.

В СП есть формула длины анкерования. 600 мм это для диам. 12 мм и вроде бы тогда можно не приваривать если эти 600 мм больше длины анкерования.
Но я эту формулу не помню, лень искать.
Если больше диам. 12 мм, то там всякие ухищрения типа гаек, плит и т.п. на концах арматуры уменьшающие длину анкерования по формуле.

Я к тому клоню, что видимо у вас всё будет работать в процессе эксплуатации и без приварки.
Но качественная сварка хуже не сделает.
Всё зависит от мастерства сварщика.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2011, 18:39
#6
sasha_

обострение противоречий между субъективной и объективной составляющими
 
Регистрация: 24.11.2010
Сообщений: 424


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Ну швы по идее должны быть равнопрочными, если соответствуют ГОСТу на сварку.
Речь, как я понял о крестообразном соединении, выполненном ручной дуговой сваркой, т.е. без расчетной прочности соединения. Сварка нужна только для обеспечения проектного положения выпусков, что является нормальным.
sasha_ вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2011, 18:42
#7
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,397


А ну может быть. Я как-то с подпорными стенами не сталкивался.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.05.2011, 18:49
#8
nemorov


 
Регистрация: 26.05.2011
Сообщений: 9


Речь, как я понял о крестообразном соединении, выполненном ручной дуговой сваркой, т.е. без расчетной прочности соединения. - Да , речь именно об этом.
nemorov вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2011, 22:01
#9
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,408


nemorov, пользуйся тэгом quote - иначе не сразу понятно, что идет цитирование.
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Устройство монолитных подпорных стен. Крепление выпусков арматуры.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Стык фундаментной плиты и монолитных жб стен Piton Основания и фундаменты 11 01.02.2013 11:42
Подбор арматуры в монолитных участках Beginner Железобетонные конструкции 4 21.06.2009 12:05
Диаметр арматуры усиления в монолитных плитах dosik Железобетонные конструкции 3 31.03.2009 12:48
Вопрос. Можно ли гнуть выпуски арматуры стен ? Витос Железобетонные конструкции 3 03.05.2007 13:10