| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Устройство монолитных подпорных стен. Крепление выпусков арматуры.
Регистрация: 26.05.2011
Сообщений: 9
|
||
Просмотров: 5820
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,397
|
не факт что действует изначальное Руководство по проектированию ж.б. конструкций.
Из него всё копипаст в СНИПы + доп. требования. Вот СП "Ж.б. контсрукции без предварительного напряжения" посмотрите. Вроде были ограничения на сварку при динамических нагрузках (сейсмика). Думаю у вас можно и нужно приваривать, но не факт. Думаю что это решение должно быть в РД. Так как если не приваривать то надо обеспечивать длину анкерования арматуры в бетон. Это очень много. От 300 мм до 1-1,5 м для разной арматуры. Думаю проектировщики вместо поиска места под такую анкеровку и заложили сразу сварку вместо этого. При сварке можно уменьшить эту длину. И всегда проблема где расположить этот хвост из длины анкеровки, т.к. сложно бывает его засунуть куда-нибудь т. к. места мало.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.05.2011
Сообщений: 9
|
Спасибо барон Мюнгхаузен! В проекте длина анкеровки 600 мм. Арматура D12-32 мм. уменьшать ничего не нужно с длиной анкеровки здесь все ок! здесь мощные ростверки с толщиной подушки до 2 м. В проете не говорится о типе соединения выпусков. Подрядчики приваривают выпуска к верхней сетке. суть вопроса в том : повлияет ли приварка выпусков к верхней сетке на ослабление армирования в месте концентрации напряжений? пардон что с первого раза не смог сфомулировать вопрос правильно.
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,397
|
Ну швы по идее должны быть равнопрочными, если соответствуют ГОСТу на сварку.
Ослабления не будет. В СП есть формула длины анкерования. 600 мм это для диам. 12 мм и вроде бы тогда можно не приваривать если эти 600 мм больше длины анкерования. Но я эту формулу не помню, лень искать. Если больше диам. 12 мм, то там всякие ухищрения типа гаек, плит и т.п. на концах арматуры уменьшающие длину анкерования по формуле. Я к тому клоню, что видимо у вас всё будет работать в процессе эксплуатации и без приварки. Но качественная сварка хуже не сделает. Всё зависит от мастерства сварщика.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
обострение противоречий между субъективной и объективной составляющими Регистрация: 24.11.2010
Сообщений: 424
|
Речь, как я понял о крестообразном соединении, выполненном ручной дуговой сваркой, т.е. без расчетной прочности соединения. Сварка нужна только для обеспечения проектного положения выпусков, что является нормальным.
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,397
|
А ну может быть. Я как-то с подпорными стенами не сталкивался.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,408
|
nemorov, пользуйся тэгом quote - иначе не сразу понятно, что идет цитирование.
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 263 | 03.09.2024 12:25 |
Стык фундаментной плиты и монолитных жб стен | Piton | Основания и фундаменты | 11 | 01.02.2013 11:42 |
Подбор арматуры в монолитных участках | Beginner | Железобетонные конструкции | 4 | 21.06.2009 12:05 |
Диаметр арматуры усиления в монолитных плитах | dosik | Железобетонные конструкции | 3 | 31.03.2009 12:48 |
Вопрос. Можно ли гнуть выпуски арматуры стен ? | Витос | Железобетонные конструкции | 3 | 03.05.2007 13:10 |