Вопрос по расчету плиты перекрытия
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Вопрос по расчету плиты перекрытия

Вопрос по расчету плиты перекрытия

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.08.2011, 14:55 #1
Вопрос по расчету плиты перекрытия
Suom
 
стоительная контора ПТО
 
Регистрация: 27.01.2010
Сообщений: 192

Добрый день
вопрос вот какой
наши строители залили плиту (армирование и все прочее по проекту) а вот бетон видимо дали плохой туда
по проекту В30, а кубик показывает В22.5
есть ли какой то прикидочный метод проверки чтоб проверить не упадет ли все? (заказчик еще не знает что у него перекрытие с другим бетоном)
наверное это глупый вопрос
, но подскажите тогда хотя бы книжку с картинками и примерами по расчету монолитных перекрытий на кирпичных стенах))
Просмотров: 9815
 
Непрочитано 03.08.2011, 15:04
#2
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Так пусть проектировщики просто проверят новый бетон... расчетные схемы наверняка у них уже есть, только бетон новый подставить.
Ну а вообще высокомарочный бетон мало чем отличается от низкомарочного при расчете на изгиб (там арматура куда важнее), а вот при расчете на поперечную силу высокие марки бетонов позволяют вообще не делать поперечное армирование. Значительные поперечные силы должны быть на опорах... там, конечно, снижение марки бетона может потребовать дополнительного армирования...
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2011, 15:28
#3
wlonda

инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.03.2007
Ukraine. Lviv
Сообщений: 94


смотрю.. некоторые темы на форуме.. и понимаю.. что необходимый инструмент на dwg.ru это бубен.
wlonda вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.08.2011, 15:42
#4
Suom

стоительная контора ПТО
 
Регистрация: 27.01.2010
Сообщений: 192


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Так пусть проектировщики просто проверят новый бетон... расчетные схемы наверняка у них уже есть, только бетон новый подставить.
Ну а вообще высокомарочный бетон мало чем отличается от низкомарочного при расчете на изгиб (там арматура куда важнее), а вот при расчете на поперечную силу высокие марки бетонов позволяют вообще не делать поперечное армирование. Значительные поперечные силы должны быть на опорах... там, конечно, снижение марки бетона может потребовать дополнительного армирования...

по поводу этого я не спорю НО проектировщики связаны с заказчиком, если заказчик узнает что у нас бетон не тот, то начнет топать ногами и выполнение урезать по плите)
как можно грамотно выманить у них расчетную схему или сам расчет? чтоб они не догадались , может подскажете?

Цитата:
Сообщение от [URL="http://forum.dwg.ru/member.php?u=8093"
wlonda[/url];788055]
смотрю.. некоторые темы на форуме.. и понимаю.. что необходимый инструмент на dwg.ru это бубен.
не только бубен но и шаманский барабан)
Suom вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2011, 16:07
#5
ooze


 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714


К чему такой класс бетона (В30)?
Разницы действительно думаю особо не будет, на поперечную силу плита и так пройдет без арматуры скорее всего.
Очень в редких случаях может понадобиться поперечка по расчету.

Бетон еще наберет прочность со временем. Сколько времени прошло после заливки?
Могу предложить скинуть фотку плана перекрытия и армирование плиты сюда.
ooze вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2011, 16:23
#6
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Suom Посмотреть сообщение
ак можно грамотно выманить у них расчетную схему или сам расчет? чтоб они не догадались , может подскажете?
Одних расчетных схем вам будет мало, вам нужен еще и расчетчик, насколько я понял. Не тешьте себя иллюзиями, что выполнить расчет и оценить его результаты сможете вы сами, если до этого никогда подобным не занимались. Порой и опытные проектировщики не могут справиться с расчетом... А вы кто, подрядчик? Если вы отвечаете за стройку, то я бы на вашем месте топал ногами и громко кричал, в том числе перед заказчиком, что привезли не тот бетон. И пусть бы заказчик сам утрясал этот вопрос с проектировщиками. Запросил бы расчет подтверждающий несущую способность конструкций с учетом пониженной марки бетона, и, если потребуется, конструктивные решения, исправляющие сей недочет.

Цитата:
Сообщение от ooze Посмотреть сообщение
Очень в редких случаях может понадобиться поперечка по расчету.
Это так, кроме зон продавливания. Там зачастую поперечное армирование все ж ставят по расчету.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2011, 16:28
#7
ooze


 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Это так, кроме зон продавливания. Там зачастую поперечное армирование все ж ставят по расчету.
Ну там его и по факту значит поставили.

Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Запросил бы расчет подтверждающий несущую способность конструкций с учетом пониженной марки бетона, и, если потребуется, конструктивные решения, исправляющие сей недочет
Согласен. В любом случае хорошо было бы привлечь проектировщиков. Тем более что им пересогласовать пара пустяков... они то и так знают что плита пройдет даже при В15 и при вдвое меньшем армировании, просто брали в запас
ooze вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2011, 17:18
#8
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от ooze Посмотреть сообщение
Ну там его и по факту значит поставили.
Да, поставили, но при расчете на продавливание марка бетона уже гораздо более значительный фактор чем при расчете по моментам. При низкой марке бетона этой арматуры просто может понадобиться больше.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2011, 18:23
#9
Ал-й


 
Сообщений: n/a


К слову: продавливание это первоочередное, но не забывайте, что при серьезном снижении класса бетона перестанут проходить нахлесты рабочей арматуры, и как правило уже не установить - где они сделаны... Обычно снижаем Rs в таких случаях при проверке (коэффициент найти просто, зная проектный нахлест и фактический класс).
 
 
Непрочитано 03.08.2011, 19:12
#10
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от ooze Посмотреть сообщение
. В любом случае хорошо было бы привлечь проектировщиков. Тем более что им пересогласовать пара пустяков... они то и так знают что плита пройдет даже при В15 и при вдвое меньшем армировании, просто брали в запас
Проектировщики будут выглядеть очень невыгодно, если легко пересогласуют заказчику новую марку бетона. Возникнет тогда справедливый вопрос - а чего они сразу не поставили такую марку, а завысили ее? Что ж они так расточительны по отношению к деньгам заказчика? Так что скорее всего они будут гневно размахивать расчетами, подтверждающими что принятый класс был то что надо, а с заниженным - не проходит
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2011, 19:34
#11
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Проектировщики будут выглядеть очень невыгодно...
Не в бровь - а в глаз
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2011, 19:50
#12
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Проектировщики будут выглядеть очень невыгодно
Пока что очень не выгодно выглядят строители, пытающиеся свой откровенный косяк как то оправдать.

Кубик не панацея - могли накосячить при его изготовлении и хранении. Нужно проверять бетон в самой конструкции методом отрыва со скалыванием или выбурить образец и под пресс.
 
 
Непрочитано 04.08.2011, 10:59
#13
zx-constr

Конструктор
 
Регистрация: 18.03.2010
РФ
Сообщений: 128


Если кубик один, то это вообще не показатель. Нужна выборка данных.
zx-constr вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2011, 11:15
#14
parabellum762

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501


Цитата:
Сообщение от ЛИС Посмотреть сообщение
Нужно проверять бетон в самой конструкции
точно, точно!
Цитата:
Сообщение от ЛИС Посмотреть сообщение
методом отрыва со скалыванием или выбурить образец и под пресс.
зачем? Ультразвуком её, да в нескольких местах, да еще вдоль и поперек
Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
привезли не тот бетон. И пусть бы заказчикПОДРЯДЧИК сам утрясал этот вопрос с проектировщиками
...за счет подрядчика
__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия.
parabellum762 вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2011, 11:17
#15
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


zx-constr, а сколько кубиков надо? Допустим фундаментная плита кубатурой 1600м3? Есть нормы?
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2011, 11:27
#16
zx-constr

Конструктор
 
Регистрация: 18.03.2010
РФ
Сообщений: 128


ГОСТ 18105, ГОСТ 10180, ГОСТ 22690.

Как заметил parabellum762, испытания и проект усиления - за счет подрядчика (если действительно класс бетона залили не по проекту).
zx-constr вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2011, 11:34
#17
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


Это
Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Это так, кроме зон продавливания. Там зачастую поперечное армирование все ж ставят по расчету.
противоречит этому
Цитата:
Сообщение от Suom Посмотреть сообщение
на кирпичных стенах))
Скорее всего проектировщики перезаложились. Я В30 вообще стараюсь не использовать. Лишь в ооочень сильнонагруженных колоннах, рандбалках и т.п.
Suom, скиньте план нижележащего этажа под плитой, и данные по толщине и армированию самой плиты, сразу всё станет понятно.
Liam вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2011, 11:50
#18
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
Скорее всего проектировщики перезаложились.
Неслабо они перезаложились. Без нужды такой высокий класс бетон использовать из соображений "пойдет в запас" - как-то не солидно... Уж лучше бы арматурки бы добавили.
Может использовав такой класс они вовсе убраи поперечное армирование? Поперечные силы ж все равно есть, да и продавливание может быть на торцевых участках стен...
Нитонисе вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.08.2011, 12:20
#19
Suom

стоительная контора ПТО
 
Регистрация: 27.01.2010
Сообщений: 192


нееет друзья, там дело было так:
Начальник стройплощадки (ушлый мужик) решил сэкономить и бетон заказал В15 вместо В30)
ну а мы как работники ПТО отдуваемся за него) и как обычно надо сделать так чтобы все держалось на соплях)

лабораторию наверное попросим простучать молотками а потом думать) наверно в скаде схему буду делать, сюда покажу ее (если придется делать), скадом владею маленько, а анкеровку в кирпичные стены думаю вы мне подскажете тут как делать(предполагаю что это будет шарнирные опоры xyz,uz)
Suom вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2011, 12:42
#20
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Suom Посмотреть сообщение
Начальник стройплощадки (ушлый мужик) решил сэкономить и бетон заказал В15 вместо В30)
ну а мы как работники ПТО отдуваемся за него)
Ну раз он такой ушлый - пусть и выкручивается. Я бы его сдал с потрохами, чем отвечать за его косяки.. или он с вами поделился?


Цитата:
Сообщение от Suom Посмотреть сообщение
наверно в скаде схему буду делать
А вот это абсолютно бесполезное занятие с практической точки зрения. Во-первых собрать схему - это уже немалая сложность. Задать все необходимые параметры схемы (жесткости, краевые условия) - вторая сложность. Собрать и скомбинировать нагрузки - третья сложность. Оценить полученные результаты - очередная сложность.
При этом какие бы ни были результаты вашего собственного расчета - вам это ничем не поможет. Если вы решите, что ваш расчет проходит и с B22.5, вас все равно будут терзать размышления на тему - "а правильно ли я посчитал?". Если по вашему расчету конструкция не проходит, то вас будет терзаьт ровно тот же вопрос - "а правильно ли посчитал? нужно ли гневать заказчика тем что ваш прораб не тот бетон заказал".
Нитонисе вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Вопрос по расчету плиты перекрытия



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Круглопустотные плиты перекрытия Ovidian Конструкции зданий и сооружений 13 12.07.2011 19:02