Здравствуйте коллеги! Предстоит ремонт старой водопропускной трубы под насыпью. Год строительства неизвестен. Материал чугун. Толщина стенки предположительно 30 мм. конструкция арочная. Пролет арки 1.3 м. Стрела подъёма 1м. Длина секции примерно 1.3-1,5 м. Не поделитесь ли информацией о подобных объектах? где можно почитать что-нибудь на данную тему, может был какой-нибудь типовой проект?Буду рад любой информации.
Просмотров: 3903
 
Непрочитано 06.09.2011, 23:45
#2
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,923


Типовой, ага. Любимая фраза: типовой проект.
Меняйте на новую (чугуниевую, железобетониевую или пластиковую). Или как cancercat - на металлическую гофрированную.
engngr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.09.2011, 13:01
#3
Parabellum


 
Регистрация: 22.05.2010
Сообщений: 6


зачем же сразу менять? Она там больше века простояла, может ещё простоит, а про типовой я сгоряча спросил, просто интересно, может кто-то рассчитывал подобные конструкции рассчитывал или обследовал.
Parabellum вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2011, 13:19
#4
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,220


http://www.**************/ntdtext/544905/4

3. ТРУБЫ ИЗ МЕТАЛЛА И ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ.

В известных литературных источниках не приведены сведения о том, из какого материала (металла, чугуна или стали) впервые начали возводить водопропускные трубы под насыпями дорог. На не которых железных дорогах нашей страны более 70 лет эксплуатируются чугунные трубы диаметром до 2,1 м [1].

1. Водопропускные трубы под насыпями. /Под ред. О.А. Янковского. - М.: Транспорт, 1982. - 232 с.
Stierlitz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.09.2011, 20:11
#5
Parabellum


 
Регистрация: 22.05.2010
Сообщений: 6


Спасибо, уже изучил данный материал, немного понятнее стало, однако год строительства 1846 г, какие взять характеристики для чугуна? Голову сломал
Parabellum вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2011, 09:37
#6
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,220


Цитата:
Сообщение от Parabellum Посмотреть сообщение
Спасибо, уже изучил данный материал, немного понятнее стало, однако год строительства 1846 г, какие взять характеристики для чугуна? Голову сломал
Лит.: Гиршович Н. Г., Чугунное литье, Л. — М., 1949; его Бунин К. П., Малиночка Я. Н., Таран Ю. Н., Основы металлографии чугуна, М., 1969


некий "форум о черных сплавах"
http://forum.modificator.ru/

http://publ.lib.ru/ARCHIVES/I/IVANOV...anov_V.F..html
Stierlitz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.09.2011, 12:52
#7
Parabellum


 
Регистрация: 22.05.2010
Сообщений: 6


Спасибо
Parabellum вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2012, 12:05
#8
kant


 
Регистрация: 15.02.2012
Сообщений: 8


у меня такая же ситуация, но секции труб разошлись и происходит вымывание грунта насыпи в полость трубы. Предложение - гильзование круглой гофрой с заполнением межтрубного пространства тощим бетоном.
kant вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2012, 21:34
#9
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,402


Надо сначала определить причину расхождение секций трубы. Может там грунт движется ?

Ну а что ещё тут делать... Только гильзу внутри. Бетон тогда не при делах.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2012, 08:35
#10
gpsm


 
Регистрация: 05.01.2011
Сообщений: 174


По расходу нужно проверить сечение новой трубы, если нехватит устроить повышенный входной оголовок, чтобы получить высоту сжатия потока в основной трубе.
Лечить насыпь нужно иначе бесполезно. Отвод воды из тела насыпи.

Был случай: 19 метровая ж/д насыпь расползалась от балластного мешка (путейцы наращивали ежегодно). Швы секции разошлись до 5-10 см.
Наверное, метал. труба ГОСТ 10704 лучше, так как будет на растяжение работать эффективнее гофрированной.
gpsm вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2012, 11:35
#11
nevelll


 
Регистрация: 26.03.2012
С-Пб
Сообщений: 340


Вспомнил случай: приехали на обмеры водопропускной трубы, находилась она на жд станции, кол-во путей не помню, но много, точного пикетажа не было. пробираться под составами не хотелось, решили сходить к дежурной по станции и уточнить местоположение трубы. заходим, начинаем объяснять, мол водопропускная ж.б. труба ПОД ЖД путями длиной метров 50, диаметром таким-то, она призадумалась, и ответитив, что под такую длину и диаметр подходит одна труба, она нас туда отведет и покажет, повела нас. неладное мы заметили когда она повела нас от железки, но когда она подвела к котельной и со словами такая только вот тут есть, указала на дымоходную трубу котельной. до сих пор вспоминаем)
__________________
мосты

Последний раз редактировалось nevelll, 13.04.2012 в 14:05.
nevelll вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Чугунная водопропускная труба



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Квадратная труба - хорошо или плохо. Lun@tiK Конструкции зданий и сооружений 86 20.09.2011 13:27
ПЭ труба под ЖД glebVS Прочее. Архитектура и строительство 1 27.09.2010 19:39
Оптимальная печная труба для избы FOXAL Конструкции зданий и сооружений 29 28.05.2010 15:54
Труба котельной 15м cosmovorotnik Конструкции зданий и сооружений 38 26.09.2008 10:43