Имеется 2х этажное здание здание 30х19.4 - корпус для отдыхающих на базе отдыха.
Фундамент - бетонные балки по столбам, шаг осей 6000.
по балкам выложены внутренние несущие стены из силикатного кирпича.

горизонтальной гидроизоляции НЕТ, по стенам прет сырость и плесень. Вдобавок всему в цоколе и вентиляции нет
Надо защититься от влаги.
Я предлагаю обмазать балки проникающей гидроизоляцией со всех сторон, но в здании нет цоколя - только крохотная щель 100...300 мм. Чтоб добраться до балок, надо будет вынуть, по моим прикидкам, более 300 куб.м. грунта.

Начальство говорит: дануна, сделать просто вентиляцию в подвале, можно и с механическим побуждением, и вся сырость уйдет.

посоветуйте: че делать-то?
__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия.
Просмотров: 6931
 
Непрочитано 23.09.2011, 12:08
#2
casemsot

Архитектор
 
Регистрация: 12.10.2004
Новосибирск
Сообщений: 1,139


а как так "щель вместо цоколя" ?
casemsot вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.09.2011, 12:21
#3
parabellum762

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501


Неправильно выразился. Цоколь есть, выложен гранитным камнем. Подвала нет! С одной стороны цоколь чуть больше метра высотой, там есть люк-дверь, сантехники заползают на карачках к своим трубам. Проползти можно где-то под 1/3 часть здания - все остальное пространство недоступно...
__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия.
parabellum762 вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2011, 12:48
#4
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,392


Это ... Весьма непростой проект.

Думаю, просто вентиляция не испарит всю воду из конструкций.
Но думаю это можно попробовать рассчитать.
Испарение и движение воды внутри конструкций в принципе мне кажется можно попробовать определить, хотя бы и необоснованно. А вдруг ?

А вообще мне кажется , что даже проникающая изоляция ничего не даст. Где-то останется щель для воды, например в подошве фундамента. И всё.

Думаю, может и нереально сделать будет...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.09.2011, 12:51
#5
parabellum762

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Где-то останется щель для воды, например в подошве фундамента. И всё
мне-то надо, чтобы водичка на стены не поднималась. Пусть в подошве фундамента что-то там мокнет - не страшно.
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Думаю, просто вентиляция не испарит всю воду из конструкций.
я вот тоже сомневаюсь...
__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия.
parabellum762 вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2011, 13:03
#6
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,392


Цитата:
Сообщение от parabellum762 Посмотреть сообщение
мне-то надо, чтобы водичка на стены не поднималась.
Так там капиллярное поднятие будет, и скорее всего выше фундамента. Не знаю сколько, но не зря же рубероид кладут под стены.
Цитата:
Сообщение от parabellum762 Посмотреть сообщение
я вот тоже сомневаюсь...
Я сомневаюсь, что сомневаюсь. Но посчитал бы просто ради интереса.
Но я безмерно занят, а вам карты в руки. ^__^
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.09.2011, 13:08
#7
parabellum762

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
там капиллярное поднятие будет
проникающая гидроизоляция заполняет капилляры, и бетонная балка становится водонепроницаемой на всю свою глубину. Опробованная уже технология.

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Я посчитал бы просто ради интереса.
Но я безмерно занят, а вам карты в руки.
а я не знаю, как это считается вообще
учебник посоветуете какой-нибудь?
__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия.
parabellum762 вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2011, 15:01
#8
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,392


Так я и сам не знаю.

Поднятие воды в капиллярах в железобетоне наверняка должно быть в учебниках по КЖ. Но надо долго искать.
Но скорость намокания, транспорта воды в КЖ наверное не изучали.
И вот испарение с поверхности для меня загадка.
Само то испарение наверное тоже простое.
Там же надо учитывать скорость поступления воды из мокрого объёма к сухому. Даже не представляю как это сделать.

Т. е. 3 скорости
1 намокания КЖ
2 испарения с поверхности КЖ
3 транспорта воды снизу к поверхности испарения.
В принципе, можно сравнить 1 и 2, без учёта 3. Но это не пойдёт в запас вашего расчёта.

Потому и сказал что интересный расчёт.


А насчёт глубины проникающей изоляции. Я не знаю... Думаю не больше 40-50 см. Не знаю почему так думаю.
Там ещё какие-то нюансы были вроде бы...
То ли она застывает только после соприкосновения с водой, то ли что-то такое. И не уверен, что можно с двух сторон наносить её. Тоже не знаю почему.
В принципе наверное да, для тонких балок прокатит наверное.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 23.09.2011 в 15:12.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2011, 09:47
#9
ТЕХОРГСТРОЙ

Обследование (влагометрия) проектирование
 
Регистрация: 16.07.2007
Москва
Сообщений: 506


Закажите проект "Устройство ремонтной отсечной прпотивокапиллярной блокады" у специализированной организации ( http://tekhorgstroi.narod.ru/photoalbum6.html )...

А у Вас есть уверенность в том, что "проникающая гидроизоляция" в Вашем случае будет работать? Состояние железобетонных балок кто-нибудь обследовал? Протекание какой химической реакции позволит сузить или ликвидировать поры и капилляры в бетоне? А что произойдет, если бетон "засолен" или карбонизировался?

С уважением,
ТЕХОРГСТРОЙ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.09.2011, 09:58
#10
parabellum762

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501


Цитата:
Сообщение от ТЕХОРГСТРОЙ Посмотреть сообщение
Закажите проект
мне проект без надобности. Мне надо чтобы стены перестали отсыревать.

Скажите - Ваш гидрофобизатор в Уральском регионе представлен кем-нибудь? Кто может выполнить обследование?
Есть ли типовые решения/рекомендации, или Ваша технология настолько не отработана, что требуется отдельный проект на каждый дом?
__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия.
parabellum762 вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2011, 10:20
1 | #11
Kiselew

техник-конструктор
 
Регистрация: 15.01.2011
Витебск, Беларусь
Сообщений: 33


Как то решали подобную проблему, так мы там применили инъецирование по периметру всех стен чуть ниже уровня пола составами типа "Кальматрон" или "Пенетрон". Посмотрите, может и Вам подойдет.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2000
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ.dwg (244.3 Кб, 1888 просмотров)
Kiselew вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.09.2011, 11:58
#12
parabellum762

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501


Цитата:
Сообщение от Kiselew Посмотреть сообщение
инъецирование по периметру всех стен чуть ниже уровня пола составами типа "Кальматрон" или "Пенетрон".
прекрасная идея, но разве пенетрон остановит влагу в кирпичной стене? Я на сайте производителя видел данные только про бетон...
__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия.
parabellum762 вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2011, 12:03
#13
ТЕХОРГСТРОЙ

Обследование (влагометрия) проектирование
 
Регистрация: 16.07.2007
Москва
Сообщений: 506


Цитата:
Сообщение от parabellum762 Посмотреть сообщение
мне проект без надобности. Мне надо чтобы стены перестали отсыревать.

Скажите - Ваш гидрофобизатор в Уральском регионе представлен кем-нибудь? Кто может выполнить обследование?
Есть ли типовые решения/рекомендации, или Ваша технология настолько не отработана, что требуется отдельный проект на каждый дом?
Если бы мы были медиками, то Ваша фраза могла бы звучать примерно так: "... мне диагноз и хирург без надобности, мне надо, чтобы аппендицит не болел..., ...у вас технология настолько не отработана, что требуется каждого больного предварительно обследовать, прежде чем разрезать...".

Удачи Вам в Ваших поисках...
ТЕХОРГСТРОЙ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.09.2011, 12:27
#14
parabellum762

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501


Цитата:
Сообщение от ТЕХОРГСТРОЙ Посмотреть сообщение
Если бы мы были медиками
Я - строитель (врач по Вашей аналогии) я уже провел обследование (поставил диагноз), я знаю конструкцию фундамента и понимаю как влага поднимается по стенам.
Мне нужен - ПРОДАВЕЦ (фармацевт), который сообщит о свойствах новых стройматериалов, имеющихся у него на складе (новых антибиотиков, появившихся у него в аптеке).

ну не кладут никого под томограф, чтобы антибиотик от ангины выписать. Есть отработанные средства, которые дают предсказуемый результат в типовых случаях.

Так же и в строительстве - не надо проводить НИОКР, чтобы оштукатурить стену. Или составлять проект на замену ржавых труб в ванной.
И бетон класса В15 можно сварганить на стройплощадке, не делая лабораторных анализов влажности песка и щебня.
А перед применением гидрофобизатора - непременно нужно измерить влажность, составить проект и т.п.?
__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия.

Последний раз редактировалось parabellum762, 26.09.2011 в 12:35.
parabellum762 вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2011, 12:29
#15
Bamboocho


 
Регистрация: 07.11.2009
Иркутск
Сообщений: 48


есть 3 метода восстановления горизонтальной гидроизоляции
1 - перекладки (пошаговая замена кирпичной кладки с раскатыванием рубероида) (можно и так)
2 - иньецирование (см пост №11) (рассмотрите повнимательнее)
3 - метод плавки какой то. (там используют корборундовые стержни нагретые до стадии УЖАС КАК ГОРЯЧО!! и по периметру проплавляют весь фундамент) (очень дорого, но продуктивно)
Bamboocho вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2011, 12:58
#16
Kiselew

техник-конструктор
 
Регистрация: 15.01.2011
Витебск, Беларусь
Сообщений: 33


Цитата:
Сообщение от parabellum762 Посмотреть сообщение
прекрасная идея, но разве пенетрон остановит влагу в кирпичной стене? Я на сайте производителя видел данные только про бетон...
Если проблема только в подъеме капилярной влаги - то остановит на 100%.
Kiselew вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2011, 12:58
#17
ТЕХОРГСТРОЙ

Обследование (влагометрия) проектирование
 
Регистрация: 16.07.2007
Москва
Сообщений: 506


Уважаемый parabellum762.

Должен сообщить, что перед применением гидрофобизатора действительно надо произвести замеры влажности и учесть это при выборе рецептуры раствора, иначе "лишняя" вода может навредить. Например, как ОДИН из вариантов, не дать возможности протечь необходимым химическим реакциям в НУЖНОМ месте. И получится отсечная блокада в районе верха капиллярной каймы. Метрах в полутора-двух ВЫШЕ от расчетного места.
Согласен с Вами, что НИОКР здесь разводить ни к чему, поэтому замолкаю. Тем более, что здесь СЕРЬЕЗНО рассматриваются идеи применения пенетратов в качестве отсечки в кирпичной кладке.

Удачи!

Последний раз редактировалось ТЕХОРГСТРОЙ, 26.09.2011 в 13:05. Причина: Крайнее удивление...
ТЕХОРГСТРОЙ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.09.2011, 13:00
#18
parabellum762

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501


Цитата:
Сообщение от Bamboocho Посмотреть сообщение
2 - иньецирование (см пост №11) (рассмотрите повнимательнее)
да я сам хотел именно этот метод использовать.
Меня только смущает разница между бетоном и кирпичом. Ведь в кирпичной стене гораздо, ГОРАЗДО больше пористость. Сможет ли проникающая гидроизоляция закупорить все эти поры?
Чертежик подобный приложенному к #11 я и сам нарисовать могу. Вопрос в том, почему таких картинок не публикуют на официальном сайте фирмы-производителя? (т.е. почему там ни слова нет про кирпичную кладку, только про бетон?)
__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия.
parabellum762 вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2011, 16:01
#19
Kiselew

техник-конструктор
 
Регистрация: 15.01.2011
Витебск, Беларусь
Сообщений: 33


Цитата:
Сообщение от parabellum762 Посмотреть сообщение
Чертежик подобный приложенному к #11 я и сам нарисовать могу. Вопрос в том, почему таких картинок не публикуют на официальном сайте фирмы-производителя? (т.е. почему там ни слова нет про кирпичную кладку, только про бетон?)
На сайте http://kalmatron.by есть вкладка "Конструктивные решения" посмотрите 1 и 2. Там четко показано инъекция в кирпичную часть стены. Также местами по сайту мелькает что-то типо ".....по бетонным и кирпичным поверхностям..."

а в вкладке "Рекомендации по применению" прочтите "Рекомендации по ликвидации обводнённости кирпичных стен подвалов".

Последний раз редактировалось Kiselew, 26.09.2011 в 16:08. Причина: уточнил
Kiselew вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2011, 18:07
#20
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,392


Так всё равно проект понадобится. Другой вопрос, что экспертизу он может быть не должен проходить. Но здесь я не знаю, смотря что делать.
А как без проекта ППР будут писать строители ?
А без ППР как гарантировать качество работ ?
И так шанс получить фигу 90%, так вы ещё и жмотитесь не по делу.
Проект то наверное копеечный. Не представляю чего там на миллионы делать... Только фундаменты нарисовать, да способ гидроизоляции обосновать.
Не думаю, что дороже 200 тыр выйдет. Хотя смотря что делать.

Кстати, ведь цементный раствор под кирпичи от бетона мало отличается. Почему бы ему и не пенетрониться ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > как откопать ход в подвал?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Подвал в коттедже с фундаментом из буронабивных свай jola Основания и фундаменты 2 19.01.2015 15:19
В здании имеется и цокольный этаж и подвал!! Нужен совет!! pdd8 Архитектура 3 05.06.2011 21:42
Как обрабатывать теодолитный ход с помощью автокада? Tania AutoCAD 3 19.01.2011 09:35
Спуск в подвал Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 15 04.11.2010 20:16
Защита входов в подвал от атмосферных осадков. end-user Конструкции зданий и сооружений 4 21.08.2009 23:13