монтажные стыки колонн стальных
Регистрация: 07.10.2011
Сообщений: 51
|
||
Просмотров: 5102
|
|
||||
дело вот в чем : по узлам КМ-щиков ставим уголки , чтобы стянуть колонны и выполняем полный провар сечения колонны, а тут они сами (КМ-ки) вызвались, мол...поставте еще и накладки ...не уверены в квалификации сварщиков....как им доказать и уговорить оставить их предыдущий узел?
|
||||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059
|
Ну КМщики дали правильный узел. Если у них есть основания сомневаться в сварщиках, ставьте. Это их инженерное решение. Или они хотят и стыковую сварки и планки с ВП болтами чтоли? Тогда это чрезмерно. Или они предлагают просто приварить планки?
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 263 | 03.09.2024 12:25 |
Узлы соединения стальных ферм индивидуального изготовления и сборных железобетонных колонн | Flatron | Железобетонные конструкции | 4 | 02.09.2010 17:20 |
монтажные и стыковочные узлы стальных и железобетонных конструкций | РВС | Железобетонные конструкции | 8 | 03.02.2010 11:00 |
Как усилить базы стальных колонн. Нужен совет | bogdan54 | Металлические конструкции | 24 | 06.08.2009 15:21 |
Опирание стальных колонн на существующее бетонное основание. Сомнение в расчете. | injenere | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 18.08.2008 10:28 |