Уважаемые коллеги, доброго времени суток!

Хотелось бы узнать ваше мнение и немного для себя прояснить следующий вопрос.
В нормативной литературе имеются четкие указания по устройству под ж.б. элементы в грунтах бетонной подготовки. В последнее время рациональным решением является устройство взамен бетонной подготовки мембран из полиэтилена высокой плотности. В то же время многие строители не брезгуют в основании (например подстилающего слоя промышленных полов) укладывать промышленный полиэтилен - пленку толщиной 0,8 мм. Считается ли укладка полиэтиленовой пленки (в конструкциях невысокой ответственности, напр., площадки, лестницы) допустимым. Хотя в нормах допускается вовсе не устраивать подготовку (бетон/мембрана) при увеличении расстояния до арматуры 70 мм.
Просмотров: 1591
 
Непрочитано 07.02.2012, 14:06
#2
Anton.g


 
Регистрация: 19.06.2007
СПб
Сообщений: 84


Цитата:
Сообщение от Инкуб Посмотреть сообщение
В нормативной литературе имеются четкие указания по устройству под ж.б. элементы в грунтах бетонной подготовки
представьте номера пунктов и нормативный документ где это указано!!!
Anton.g вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2012, 14:23
1 | #3
studioserg

civil engineer
 
Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 801


Цитата:
Сообщение от Anton.g Посмотреть сообщение
представьте номера пунктов и нормативный документ где это указано!!!
смотрите СП и пособия к СП, например СП 50-101-2004:
"12.8.6 Под монолитными фундаментами независимо от подстилающих грунтов (кроме скальных) рекомендуется предусматривать устройство бетонной подготовки толщиной 100 мм. Допускается применение щебеночной или песчаной подготовки с цементной стяжкой. Толщину защитного слоя бетона для рабочей арматуры подошвы фундаментов при этом принимают не менее 35 мм.
При обосновании допускается бетонирование фундаментов без подготовки. При этом толщину защитного слоя принимают не менее 70 мм. При сборных фундаментах устраивают подготовку из песка или цементного раствора."


Указания то есть, но они опять же таки "рекомендуемые". Да и тема эта уже обсасывалась на форуме - поищите.
__________________
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2012, 14:29
#4
Anton.g


 
Регистрация: 19.06.2007
СПб
Сообщений: 84


Спасибо!
Anton.g вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Подготовка под фундаменты



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Посадка нового здания на старые фундаменты Tarasova Основания и фундаменты 53 13.07.2016 13:11
Фундаменты опоры ЛЭП с учетом сейсмического ДБН Sanyaf Основания и фундаменты 46 02.09.2010 20:58
Всплывут ли фундаменты ASЪ Основания и фундаменты 15 19.05.2009 09:26
Фундаменты на буроинъекционных сваях Bogdanus1 Основания и фундаменты 17 28.01.2008 12:17