Зазор между фундаментной балкой и подколонником
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Зазор между фундаментной балкой и подколонником

Зазор между фундаментной балкой и подколонником

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 22.02.2012, 12:45 #1
Зазор между фундаментной балкой и подколонником
Vovik182Kot
 
Регистрация: 13.02.2012
Сообщений: 29

Доброго времени суток! Инженеры-конструкторы при разработке между подколонником и фундаментной балкой оставили зазор в 20 мм. Ростверк и балка бетонируются друг от друга отдельно. Кто знает назначение данного зазора и требуется ли его последующая заделка (встречал вариант заделки мелкозернистым бетоном, но в указаниях по производству работ на чертежах ничего не сказано). Заранее спасибо!
Просмотров: 2306
 
Непрочитано 22.02.2012, 13:03
#2
ALEXPRO

Конструктор
 
Регистрация: 06.09.2007
город-герой СТАЛИНГРАД
Сообщений: 55


Лучше выложи чертежи, так более понятно будет.
__________________
Покой нам только снится
ALEXPRO вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2012, 13:08
#3
ВладимирК

Разработка ППР, ППРк
 
Регистрация: 13.02.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 566


Если предположить, что подколонник металлический, то зазор нужен для выравнивания его по вертикали. С последующей заделкой этого зазора мелкозернистым бетоном. Если подколонник бетонный то зазор вроде как и не нужен.

Последний раз редактировалось ВладимирК, 22.02.2012 в 14:28.
ВладимирК вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2012, 13:46
#4
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


Ну обычно подобные зазоры перекрывают возможные погрешности согласно СНиП "Земляные сооружения..." и "Несущие и ограждающие конструкции".
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.02.2012, 13:59
#5
Vovik182Kot


 
Регистрация: 13.02.2012
Сообщений: 29


Выкладываю чертеж. Примыкание в узлах.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
Фундаментные балки.dwg (594.1 Кб, 632 просмотров)
Vovik182Kot вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Зазор между фундаментной балкой и подколонником



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
минимальное расстояние между лестничными маршами Laki Конструкции зданий и сооружений 11 23.08.2013 11:52
Заполенение пространства между полом и фундаментной плитой tigercron Технология и организация строительства 7 07.05.2010 11:27
Шарнирный узел между монолитными пилоном и балкой mann Железобетонные конструкции 5 09.04.2009 14:54
Зазор между монолитной колонной и кирпичной стеной 4атланин Железобетонные конструкции 13 13.02.2009 16:05
Как устранить зазор между вентшахтой и плитой перекрытия. Neo_ Конструкции зданий и сооружений 3 16.10.2008 06:46