Как правильно приварить верхнюю накладку в жестком узле примыкания балки к колонне?
nikolay2
 
Инженер-конструктор
 
Старый Оскол
Регистрация: 23.11.2008
Сообщений: 253

Добрый день коллеги! Подскажите правильно ли варить накладку лобовым швом? Или достаточно только фланговых?
Сомнения заключаются в следующем:
1. Поперечные швы в растянутой зоне не есть хорошо! Боюсь что наступит хрупкое разрушение! впринципе это говорится в снип.
2. Есть такое мнение, может кто подскажет литературу где об этом написано! Всю нагрузку возьмет на себя лобовой шов, его как правило недостаточно, поэтому сначала наступит разрушение флангового шва, а потом или завалится все или в работу нормально включатся фланговые швы? Если кто подскажет литературу где об этом написано, буду благодарен!
3. Допустим что есть такой узел, где накладка приварена только фланговыми швами. меня лично смущает то, расстояние между швами большое, порядка 200мм. Нормально ли включится в работу накладка?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: узел крепления верхней накладки.JPG
Просмотров: 198
Размер:	22.1 Кб
ID:	76511  

Просмотров: 3822
 
Непрочитано 16.03.2012, 00:27
#2
AGP57


 
Регистрация: 22.02.2011
Сообщений: 93


Попробуйте выполнить по типу рамного узла с накладками группы С-1 и/или С-2 серии 2.440-2.1
AGP57 вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2012, 01:01
#3
gomer

строю, ломаю
 
Регистрация: 03.04.2008
Украина
Сообщений: 5,515


Вообще ниче не понятно... что где куда? это не узел а БСК
gomer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.03.2012, 08:55
#4
nikolay2

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.11.2008
Старый Оскол
Сообщений: 253
Отправить сообщение для nikolay2 с помощью Skype™


gomer, Что такое БСК?
Это не узел это эскиз крепления накладки расположенной на в.п. балки!
AGP57, Такой узел использует моя коллега, я ей не начальник поэтому пусть делает как думает нужным! Я считаю что такая форма накладки принимается на более узких балках где накладка принимается по ширине не более 150мм. В этом случае я приварил бы два фланговых шва и нивчем бы не сомневался. (Ну это все так, между делом.) А я просто хотел спросить мнение маститых КМщиков :
- как было бы правильней варить такую накладку?
nikolay2 вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2012, 11:45
#5
gomer

строю, ломаю
 
Регистрация: 03.04.2008
Украина
Сообщений: 5,515


Какой то бред сивой кобылы? Где у вас колонна, где балка? Где у вас швы нарисованы? Какие сечения? Откуда узел взят (ну, эскиз ваш)? Или я туплю?
gomer вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2012, 12:22
#6
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


Цитата:
Сообщение от gomer Посмотреть сообщение
Где у вас колонна, где балка? Где у вас швы нарисованы? Какие сечения? Откуда узел взят (ну, эскиз ваш)? Или я туплю?
Да уж, данных маловато. Разрезик хотя бы увидеть да и усилия не помешают.
crosandr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как правильно приварить верхнюю накладку в жестком узле примыкания балки к колонне?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Шарнирный узел примыкания балки к колонне из ГСП Данила Конструкции зданий и сооружений 25 14.05.2014 20:07
Шарнирный узел примыкания стальной балки к колонне. Требуется критика. 10mactep Металлические конструкции 24 15.03.2011 19:08
Подскажите узел примыкания балки к колонне. РастОК Конструкции зданий и сооружений 30 29.09.2009 14:43