| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Вопрос по металлическим стропильным фермам
инженер
Республика Беларусь
Регистрация: 26.08.2011
Сообщений: 58
|
||
Просмотров: 8095
|
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994
|
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 20.05.2009
Россия
Сообщений: 265
|
1. А утеплителя по плитам не будет?
2. Снеговой район? 3. Эти фермы рассчитаны на равномерно-распределенную нагрузку по верхнему поясу. У вас будет сосредоточенная, причем приложенная в середине панели. Видимо понадобиться усиление верхнего пояса. А вообще, если по нагрузке пройдет, то можно. Но зачем? С профнастилом будет легче и дешевле. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591
|
Цитата:
по сабжу. Плиты поставить можно. Но надо все это прочертить, под точки опирания плит, если они не приходятся в узлы верхнего пояса, подвести шпренгели, либо выполнить разбивку решетки фермы заново. Ну и переконструировать узлы опирания конечно же. В любом случае сэкономить на проекте не удастся.
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества" |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
совершенно верно. дело в том, что проектируемый участок цеха изначально планировали перекрывать ребристыми плитами повторного применения по железобетонным прогонам 6 и 9 метровой длины. но возникли определенные тонкости с компановкой технологической линии и появилась необходимость применить металлические фермы пролетом 18м. а так как время уже поджимает, возник вопрос об актуальности и технической возможности использовать именно данные, указанные выше, фермы |
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994
|
Ну уж точно не для того, чтоб за тебя пересчитали. На форуме могут указать направление куда мыслить.
Точно по серии в комбинации с жб плитами не получится конечно. Так кто мешает по образу и подобию скомпоновать и расчитать свою ферму? Все слова в серии написаны, узлы разработаны, осталось только сечения элементов подобрать. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() хотя... недавно наши строители демонтировали металлические фермы пролетом 24м, также перекрытыми ребристыми плитами. возможно эти фермы были из этой серии (прикрепляю выпуск, по ней уж точно допускается плиты раскладывать по фермам). но наверняка утверждать не возьмусь ![]() |
||||
![]() |
|
||||
конструктор МК Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Сообщений: 382
|
Те фермы всё равно надо обследовать и проверить несущую способность. Не факт, что они сделаны по той серии, и возможно они расчитывались на старый снег.
|
|||
![]() |
|
||||
нет, ты не понял. старые фермы никто использовать не будет. металлические фермы будут новые, их приобретут на заводе, там хотят лишь рабочие чертежи (по серии или нет, им все равно).
Цитата:
![]() в итоге приняли решение для покрытия цеха развернуть металлические фермы на 90 градусов, увеличить пролет до 21м (благо так еще лучше получается перекрыть 3-х метровый хвостик) и использовать конструкции по серии 1.263.2-4 вып.1, которые предназначены в том числе для плит размерами 6х1,5м вместо серии 1.460.2-10/88, в которой расчет идет для плит 3-з метровой ширины. всем откликнувшимся и принявшим участие в дискуссии огромное человеческое спасибо! Последний раз редактировалось nick005, 04.04.2012 в 10:11. Причина: изменение решения |
||||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Сравнение систем проектирования и строительства в разных странах | Vova | Организация проектирования и оформление документации | 1468 | 02.08.2022 02:54 |
Серия 7.901-1. Оголовки скважин. Вопрос по соединению труб и креплению водоподающей колонны | Tarbar | Водоснабжение и водоотведение | 7 | 25.01.2012 06:37 |
вопрос по расчету перфорации в плите перекрытия | Jane_0 | Лира / Лира-САПР | 3 | 05.03.2011 05:16 |
Вопрос по подстропильным фермам из уголков | Chief Justice | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 16.12.2005 19:23 |
Крепление раковины - вопрос к строителям | Pilot | Прочее. Архитектура и строительство | 21 | 06.12.2004 10:35 |