Вопрос по металлическим стропильным фермам
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Вопрос по металлическим стропильным фермам

Вопрос по металлическим стропильным фермам

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.04.2012, 17:06 #1
Вопрос по металлическим стропильным фермам
nick005
 
инженер
 
Республика Беларусь
Регистрация: 26.08.2011
Сообщений: 58

Есть такая замечательная серия 1.460.3-23.98 "Стальные конструкции покрытий производственных зданий из замкнутых гнутосварных профилей прямоугольного сечения пролетом 18, 24 и 30м с уклоном кровли 10%". В пояснительной записке к этой серии в п.2.3 сказано, что применяться эти фермы могут при следующем параметре здания: "...кровля рулонная по плитному утеплителю и профлисту".
Собственно вопрос: можно ли на эти фермы (в частности, для пролета фермы 18м марки ФС-18-3,6, порядковый номер листа 31) укладывать ребристые железобетонные плиты разм.6000х1500х300мм? (примерный вес одной такой плиты составляет около 1,37т, на две фермы придется 12 плит) с последующим устройством рулонной кровли?
p.s. на всякий прикрепляю серии

Просмотров: 8095
 
Непрочитано 02.04.2012, 18:58
1 | #2
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


Цитата:
Сообщение от nick005 Посмотреть сообщение
можно ли на эти фермы (в частности, для пролета фермы 18м марки ФС-18-3,6, порядковый номер листа 31) укладывать ребристые железобетонные плиты
А в серии разве про плиты хоть слово сказано?
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2012, 19:43 Ответ есть в твоем вопросе
#3
Строитель ПГС


 
Регистрация: 02.04.2012
Украина
Сообщений: 5


nick005 Ты это для самоутверждения написал вопрос наверное? В дополнение тебе еще слайды по рекомендациям в этой же серии и таблица сбора нагрузок.
Игра слов "плиты" минераловатные и "плиты" железобетонные
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: pic_2.jpg
Просмотров: 367
Размер:	87.6 Кб
ID:	77654  Нажмите на изображение для увеличения
Название: pic_3.jpg
Просмотров: 373
Размер:	52.6 Кб
ID:	77655  
Строитель ПГС вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2012, 20:10
#4
Uzel

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 20.05.2009
Россия
Сообщений: 265


1. А утеплителя по плитам не будет?
2. Снеговой район?
3. Эти фермы рассчитаны на равномерно-распределенную нагрузку по верхнему поясу. У вас будет сосредоточенная, причем приложенная в середине панели. Видимо понадобиться усиление верхнего пояса.
А вообще, если по нагрузке пройдет, то можно. Но зачем? С профнастилом будет легче и дешевле.
Uzel вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2012, 21:15
#5
13forever

Инженер строитель
 
Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591


Цитата:
Сообщение от Uzel Посмотреть сообщение
А вообще, если по нагрузке пройдет, то можно. Но зачем? С профнастилом будет легче и дешевле.
Offtop: очевидно у кого то завалялись оные плиты. решили сэкономить, а тут еще и серию нашли.
по сабжу.
Плиты поставить можно. Но надо все это прочертить, под точки опирания плит, если они не приходятся в узлы верхнего пояса, подвести шпренгели, либо выполнить разбивку решетки фермы заново. Ну и переконструировать узлы опирания конечно же. В любом случае сэкономить на проекте не удастся.
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества"
13forever вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2012, 08:44
#6
Посетитель


 
Регистрация: 06.10.2010
Да здесь я
Сообщений: 144


НЕпойму в чом цимес.
Неужели кондовые ж/б плиты дешевле, чем легкий профлист?
__________________
Чем больше сечение, тем меньше металла на решетку
Посетитель вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.04.2012, 09:56
#7
nick005

инженер
 
Регистрация: 26.08.2011
Республика Беларусь
Сообщений: 58
Отправить сообщение для nick005 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Строитель ПГС Посмотреть сообщение
Ты это для самоутверждения написал вопрос наверное? В дополнение тебе еще слайды по рекомендациям в этой же серии и таблица сбора нагрузок.
в том то и дело, что в серии конкретно указано, что на фермы укладывается профнастил, утеплитель и после выполняется устройство рулонной кровли. я же об этом в первом топике не просто так написал

Цитата:
Сообщение от 13forever Посмотреть сообщение
очевидно у кого то завалялись оные плиты. решили сэкономить, а тут еще и серию нашли
совершенно верно. дело в том, что проектируемый участок цеха изначально планировали перекрывать ребристыми плитами повторного применения по железобетонным прогонам 6 и 9 метровой длины. но возникли определенные тонкости с компановкой технологической линии и появилась необходимость применить металлические фермы пролетом 18м. а так как время уже поджимает, возник вопрос об актуальности и технической возможности использовать именно данные, указанные выше, фермы
nick005 вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2012, 09:57
#8
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


а пересчитать фермы и самостоятельно принять решение - ну никак?
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.04.2012, 10:08
#9
nick005

инженер
 
Регистрация: 26.08.2011
Республика Беларусь
Сообщений: 58
Отправить сообщение для nick005 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
а пересчитать фермы и самостоятельно принять решение - ну никак?
встречный вопрос: а для чего тогда форум?
мне, к сожалению, на текущий момент по данному вопросу консультироваться не с кем
nick005 вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2012, 10:20
#10
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


Цитата:
Сообщение от nick005 Посмотреть сообщение
а для чего тогда форум?
Ну уж точно не для того, чтоб за тебя пересчитали. На форуме могут указать направление куда мыслить.
Цитата:
Сообщение от nick005 Посмотреть сообщение
возник вопрос об актуальности и технической возможности использовать именно данные, указанные выше, фермы
Точно по серии в комбинации с жб плитами не получится конечно. Так кто мешает по образу и подобию скомпоновать и расчитать свою ферму? Все слова в серии написаны, узлы разработаны, осталось только сечения элементов подобрать.
crosandr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.04.2012, 10:39
#11
nick005

инженер
 
Регистрация: 26.08.2011
Республика Беларусь
Сообщений: 58
Отправить сообщение для nick005 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
Ну уж точно не для того, чтоб за тебя пересчитали. На форуме могут указать направление куда мыслить.
ребята, я же этого и НЕ прошу делать. мне то и нужно было узнать в чем могут возникнуть те или иные моменты при таком варианте нагружения этих ферм. уж простите что человек, то бишь я, не занимается конкретно разработкой раздела КМ

Цитата:
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
Точно по серии в комбинации с жб плитами не получится конечно
хотя... недавно наши строители демонтировали металлические фермы пролетом 24м, также перекрытыми ребристыми плитами. возможно эти фермы были из этой серии (прикрепляю выпуск, по ней уж точно допускается плиты раскладывать по фермам). но наверняка утверждать не возьмусь
Вложения
Тип файла: djvu 1.263.2-4 в_1 Фермы из прокатных уголков 18,21 и 24м.djvu (7.13 Мб, 306 просмотров)
nick005 вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2012, 11:48
#12
13forever

Инженер строитель
 
Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591


Forrest_Gump, crosandr Offtop: да ладно Вам. накинулись. Он ведь не просит чтобы за него посчитали.
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества"
13forever вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2012, 12:33
1 | #13
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от 13forever Посмотреть сообщение
да ладно Вам. накинулись. Он ведь не просит чтобы за него посчитали.
Ты можешь без расчета дать ответ ему - можно ли поменять конструкцию покрытия?
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2012, 12:34
1 | #14
13forever

Инженер строитель
 
Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591


см. мой пост №5
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества"
13forever вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2012, 12:35
#15
Посетитель


 
Регистрация: 06.10.2010
Да здесь я
Сообщений: 144


я бы заказчика с его плитами повторного применения куда-нибудь в гаражи послал
__________________
Чем больше сечение, тем меньше металла на решетку
Посетитель вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2012, 14:23
#16
024

конструктор МК
 
Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Сообщений: 382


Цитата:
Сообщение от nick005 Посмотреть сообщение
хотя... недавно наши строители демонтировали металлические фермы пролетом 24м, также перекрытыми ребристыми плитами. возможно эти фермы были из этой серии (прикрепляю выпуск, по ней уж точно допускается плиты раскладывать по фермам). но наверняка утверждать не возьмусь
Те фермы всё равно надо обследовать и проверить несущую способность. Не факт, что они сделаны по той серии, и возможно они расчитывались на старый снег.
024 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.04.2012, 15:24
#17
nick005

инженер
 
Регистрация: 26.08.2011
Республика Беларусь
Сообщений: 58
Отправить сообщение для nick005 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от 024 Посмотреть сообщение
Те фермы всё равно надо обследовать и проверить несущую способность
нет, ты не понял. старые фермы никто использовать не будет. металлические фермы будут новые, их приобретут на заводе, там хотят лишь рабочие чертежи (по серии или нет, им все равно).

Цитата:
Сообщение от Посетитель Посмотреть сообщение
я бы заказчика с его плитами повторного применения куда-нибудь в гаражи послал
откровенно говоря, я тоже, учитывая, что после демонтажа и погрузке в транспорт для доставки на объект из некоторых плит вылетали петли тупо хотят сделать подешевле из того, что есть

в итоге приняли решение для покрытия цеха развернуть металлические фермы на 90 градусов, увеличить пролет до 21м (благо так еще лучше получается перекрыть 3-х метровый хвостик) и использовать конструкции по серии 1.263.2-4 вып.1, которые предназначены в том числе для плит размерами 6х1,5м вместо серии 1.460.2-10/88, в которой расчет идет для плит 3-з метровой ширины.
всем откликнувшимся и принявшим участие в дискуссии огромное человеческое спасибо!

Последний раз редактировалось nick005, 04.04.2012 в 10:11. Причина: изменение решения
nick005 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Вопрос по металлическим стропильным фермам



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сравнение систем проектирования и строительства в разных странах Vova Организация проектирования и оформление документации 1468 02.08.2022 02:54
Серия 7.901-1. Оголовки скважин. Вопрос по соединению труб и креплению водоподающей колонны Tarbar Водоснабжение и водоотведение 7 25.01.2012 06:37
вопрос по расчету перфорации в плите перекрытия Jane_0 Лира / Лира-САПР 3 05.03.2011 05:16
Вопрос по подстропильным фермам из уголков Chief Justice Конструкции зданий и сооружений 12 16.12.2005 19:23
Крепление раковины - вопрос к строителям Pilot Прочее. Архитектура и строительство 21 06.12.2004 10:35