Проектирование ЛЭП: Почему габарит м/у ВЛ проверяется именно при +15 С?
Dmitry_vl
 
Регистрация: 02.02.2012
Сообщений: 10

Столкнулся очередной раз со следующей ситуацией:
ВЛ 110 кВ проходит под ВЛ 330 кВ в середине пролета, а опора 110 находится в непосредственной близости к месту пересечения.
Правильно ли в данном случае проверять вертикальный габарит м/у проводами при температуре +15 С (ПУЭ-7 п. 2.5.227), если учесть, что провод ВЛ 330 кВ при +40С в середине пролета провисает намного сильнее, чем провод ВЛ 110 кВ в месте пересечения (рядом с опорой).

п.с. Для себя сделал вывод: проверять габариты при пересечении ВЛ между собой во всех возможных режимах.

Кто считает иначе, поделитесь мнением..
Просмотров: 2993
 
Непрочитано 24.05.2012, 10:48
#2
KarpAS

строительство
 
Регистрация: 04.10.2009
Россия
Сообщений: 969


Скорее всего проектировщики должны делать расчет габарита на все температуры от минус 40 до плюс 40. А вы мереть, когда требуется вам после монтажа.
KarpAS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.05.2012, 12:07
#3
Dmitry_vl


 
Регистрация: 02.02.2012
Сообщений: 10


Ну я, собственно - проектировщик, имел ввиду - проверять габариты во всех режимах на этапе проектирования.

Вопрос спорный, так как ПУЭ требует соблюсти габарит при +15. В моем случае высоту подвеса провода пересекаемой ВЛ ограничивает еще и габарит до земли и эти миллиметры определяют необходимость переустройства ВЛ 330кВ (которая сверху).

Получается, что я ПУЭ соблюдаю, от переустройства 330кВ ухожу, а совесть все равно не дает покоя...

Последний раз редактировалось Dmitry_vl, 26.05.2012 в 13:16.
Dmitry_vl вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Проектирование ЛЭП: Почему габарит м/у ВЛ проверяется именно при +15 С?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Почему грунт сушат до постоянной массы при температуре именно 105 градусов? Маргарита Олеговна Разное 5 27.05.2011 16:20
Почему строили именно 9ти и 16 ти этажные здания в конце 80х shkaf_ leha Архитектура 18 30.11.2009 14:03
Проектирование ЛЭП falk Прочее. Отраслевые разделы 12 04.02.2009 22:10
Проектирование ж/д ветки в зоне ЛЭП 110 кВ Antonio52 Прочее. Отраслевые разделы 16 30.11.2008 21:38