Перенос РВС-1000 целиком
Регистрация: 28.05.2009
Сообщений: 96
|
||
Просмотров: 5628
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,392
|
Высота стенки 12000 мм
Внутренний диаметр стенки 10430 мм Масса конструкций РВС–1000 = 34665 кг =35 т А чего, кран уже подобрали и готовы арендовать тяжёлый стреловой автокран или два ДЭКа ? Меня терзают смутные сомнения по поводу строповки... Что будет с резервуаром, когда строповка натянется ? Цитата:
Цитата:
Демонтаж резервуара по логике производителя обратный монтажу. Разбор на части, перенос и сборка частей. Даже если надо сдвинуть на 1 м. Конечно нужна консультация завода изготовителя... Если приварить рёбра и поднять за них не разбирая стенку, дно и кровлю, получится решето вместо резервуара... Возможно попытаться перенести наварив изнутри или снаружи много рёбер. Но это вам дороже будет, чем демонтаж и монтаж.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.06.2010
Сообщений: 87
|
Был случай перетягивали РВС-3000 целиком на 33 м. Но именно перетягивали. Сам процесс не видел - видел только результат (есть фото). Что понял со слов, что между двух оснований (на котором стол резервуар и на которое перетащили) наморозили льда в ровень с площадками (по типу ледовых переправ) и просто стащили тракторами на 33 м в сторону. Я так думаю что тащили скорее всего за днище
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,392
|
Хороший вариант, я о таком не подумал.
Но надо усилить дно.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,392
|
Можно сделать раму, а потом её демонтировать...
А как толкать иначе ? Прямо за фундаменты ? Дно что же, железобетонное и толстое ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Инженер ПОС и ППР Регистрация: 18.01.2008
Красноярск
Сообщений: 239
![]() |
Если автокраном, то однозначно изготовление траверсы. монтажные петли на стенки и поднимать.
Кран тоже не проблема. 35тонн. 15м?? ха ха Любой Либхер подымет. А если другие способы. Как вариант подкоп... под днище уложить трубы и перекатывать потихоньку. Тянуть бульдозером. Чтобы резервуар не повело в месте строповки (вокруг) делаем усививающую крестовину. Ну вот незнаю почему Tyhig такой способ не предложил. Нанять 100500 китайцев))) З.Ы. Почитат, подумал...А действительно резервуар же может и не выдержать подъема(((
__________________
Чтобы заработать на жизнь - надо работать. Но чтобы разбогатеть, надо придумать что-то другое. Последний раз редактировалось DimNik, 22.06.2012 в 09:58. Причина: подумал)) |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Линии электрических соединений | Shoorup | Программирование | 23 | 07.02.2015 15:13 |
перенос всех линий слоя в блоках в другой слой | Positron | Программирование | 6 | 10.02.2012 15:59 |
Перенос зданий целиком в Арчике | olegrussia | Другие CAD системы | 8 | 07.03.2009 17:46 |
Нервы в Таллине | T-Yoke | Разное | 104 | 01.05.2007 01:46 |