Противопожарные требования к сауне?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.07.2012, 12:13 #1
Противопожарные требования к сауне?
VMT
 
Регистрация: 13.04.2012
Сообщений: 840

Кроме запрета на размещение в подвальных этажах общественных зданий, к саунам есть еще какие либо ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ требования?
PS. Моя "платформа 3" молчит, как рыба об угол.
Просмотров: 15713
 
Непрочитано 28.07.2012, 11:37
#2
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581


Вы противопожарные требования в ПРОТИВОПОЖАРНЫХ нормативах смотреть не пробовали? :
СП 4.13130.2009
5.4.7.1 Помещения встроенных бань (саун) не допускается размещать под трибунами, в спальных корпусах объектов класса функциональной пожарной опасности Ф1.1, а также в подвалах и смежно с помещениями, в которых находится более 100 человек.

5.4.7.2 Комплекс помещений бань (саун) должен быть выделен:

- в зданиях I, II, III степеней огнестойкости классов конструктивной пожарной опасности С0 и С1 противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа;

- в зданиях IV степени огнестойкости классов С0-С3 - противопожарными перегородками и перекрытиями не менее REI 60.

А что такое платформа 3?
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.07.2012, 07:11
#3
VMT


 
Регистрация: 13.04.2012
Сообщений: 840


По поводу огранечения распространения пожара (СП 4...) я вкурсе.
Меня смутило то, что в "эвакуационных путях" (СП 1...) о сауне (Ф3.6) ни слова.
PS. платформа 3 - Система нормативных документов NormaCS "Платформа 3" - программа такая. Что-то мне не очень нравится.
СтройКонсультант , по-моему, лучше.
VMT вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2012, 15:27
#4
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Читал книгу не помню про что годов так 1980-2000...
Согласно ей:
Древесина самовозгорается при длительном воздействии выше некоего предела температуры.
Известны случаи самовозгорания саун и бань при длительно включённом состоянии.
Физика, а вернее химия процесса такова. Целлюлоза или что-то ещё в ней при нагревании превращается в газ, который заседает неглубоко под поверхностью доски и не выходит наружу. Этот газ и загорается.

На моей памяти все сауны работали длительно, жарко и нормально.
То ли книга врёт, то ли в реале доски обрабатывают спец. образом.
Сам не экспериментировал.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2012, 11:53
#5
*vano*

Руководитель проектного отдела
 
Регистрация: 09.11.2007
76 регион
Сообщений: 196


СНиП 31-05-2003 "Общественные здания административного назначения"

6.3.9. Помещения встроенных бань сухого жара (саун) не допускается размещать в подвалах и смежно с помещениями, в которых находится более 100 чел.
При устройстве встроенных саун необходимо соблюдение следующих требований:
1. Комплекс помещений сауны должен быть выделен в зданиях I, II, III степеней огнестойкости классов конструктивной пожарной опасности С0 и С1 противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа, в зданиях IV степени огнестойкости классов С0 - С3 - противопожарными перегородками и перекрытиями не менее REI 60.
2. Комплекс парильной должен иметь обособленный эвакуационный выход наружу; не допускается устройство выходов непосредственно в вестибюли, холлы, лестничные клетки, предназначенные для эвакуации людей из зданий.
3. Объем парильной сауны должен быть не менее 8 м3 и не более 24 м3. Высота помещений парильной не должна быть менее 1,9 м.
*vano* вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.08.2012, 12:40
#6
VMT


 
Регистрация: 13.04.2012
Сообщений: 840


Да, действительно по поводу 100 человек нашел.
Кстати, СНиП 31-06-2009 изменился. Теперь он СП 118,13330,2012. Сам неделю назад обнаружил.
Хорошо работают наши чиновники. Бурно.
VMT вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2012, 13:03
#7
*vano*

Руководитель проектного отдела
 
Регистрация: 09.11.2007
76 регион
Сообщений: 196


Цитата:
Сообщение от VMT Посмотреть сообщение
Теперь он СП 118,13330,2012. Сам неделю назад обнаружил.
УТВЕРЖДЕН приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 635/10 и введен в действие с 01 января 2013 г.

так что еще не действует
*vano* вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2012, 09:47
#8
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


СНиП II-25-80 Деревянные конструкции (с Изменениями)
Цитата:
1.6. Деревянные конструкции в условиях постоянного или периодического длительного нагрева допускается применять, если температура окружающего воздуха не превышает 50°С для конструкций из неклееной и 35°С для конструкций из клееной древесины.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Противопожарные требования к сауне?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Щитовой блокированный жилой дом. Противопожарные требования Velkin Архитектура 19 26.04.2012 22:13
Ищу нормативные документы для проектирования охранной сигнализации, видеонаблюдения и СКУД yulcha81 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 13.12.2011 13:53
Противопожарные требования по кровлям Boris_F Конструкции зданий и сооружений 2 17.10.2008 09:25
Противопожарные требования к размерам окон rontiy Архитектура 17 16.09.2008 14:16