Противопожарные требования к сауне?
Регистрация: 13.04.2012
Сообщений: 840
|
||
Просмотров: 15713
|
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Вы противопожарные требования в ПРОТИВОПОЖАРНЫХ нормативах смотреть не пробовали? :
СП 4.13130.2009 5.4.7.1 Помещения встроенных бань (саун) не допускается размещать под трибунами, в спальных корпусах объектов класса функциональной пожарной опасности Ф1.1, а также в подвалах и смежно с помещениями, в которых находится более 100 человек. 5.4.7.2 Комплекс помещений бань (саун) должен быть выделен: - в зданиях I, II, III степеней огнестойкости классов конструктивной пожарной опасности С0 и С1 противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа; - в зданиях IV степени огнестойкости классов С0-С3 - противопожарными перегородками и перекрытиями не менее REI 60. А что такое платформа 3?
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.04.2012
Сообщений: 840
|
По поводу огранечения распространения пожара (СП 4...) я вкурсе.
Меня смутило то, что в "эвакуационных путях" (СП 1...) о сауне (Ф3.6) ни слова. PS. платформа 3 - Система нормативных документов NormaCS "Платформа 3" - программа такая. Что-то мне не очень нравится. СтройКонсультант , по-моему, лучше. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Читал книгу не помню про что годов так 1980-2000...
Согласно ей: Древесина самовозгорается при длительном воздействии выше некоего предела температуры. Известны случаи самовозгорания саун и бань при длительно включённом состоянии. Физика, а вернее химия процесса такова. Целлюлоза или что-то ещё в ней при нагревании превращается в газ, который заседает неглубоко под поверхностью доски и не выходит наружу. Этот газ и загорается. На моей памяти все сауны работали длительно, жарко и нормально. То ли книга врёт, то ли в реале доски обрабатывают спец. образом. Сам не экспериментировал.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Руководитель проектного отдела Регистрация: 09.11.2007
76 регион
Сообщений: 196
|
СНиП 31-05-2003 "Общественные здания административного назначения"
6.3.9. Помещения встроенных бань сухого жара (саун) не допускается размещать в подвалах и смежно с помещениями, в которых находится более 100 чел. При устройстве встроенных саун необходимо соблюдение следующих требований: 1. Комплекс помещений сауны должен быть выделен в зданиях I, II, III степеней огнестойкости классов конструктивной пожарной опасности С0 и С1 противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа, в зданиях IV степени огнестойкости классов С0 - С3 - противопожарными перегородками и перекрытиями не менее REI 60. 2. Комплекс парильной должен иметь обособленный эвакуационный выход наружу; не допускается устройство выходов непосредственно в вестибюли, холлы, лестничные клетки, предназначенные для эвакуации людей из зданий. 3. Объем парильной сауны должен быть не менее 8 м3 и не более 24 м3. Высота помещений парильной не должна быть менее 1,9 м. |
|||
![]() |
|
||||
Руководитель проектного отдела Регистрация: 09.11.2007
76 регион
Сообщений: 196
|
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
СНиП II-25-80 Деревянные конструкции (с Изменениями)
Цитата:
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 22.03.2018 15:41 |
Щитовой блокированный жилой дом. Противопожарные требования | Velkin | Архитектура | 19 | 26.04.2012 22:13 |
Ищу нормативные документы для проектирования охранной сигнализации, видеонаблюдения и СКУД | yulcha81 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 13.12.2011 13:53 |
Противопожарные требования по кровлям | Boris_F | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 17.10.2008 09:25 |
Противопожарные требования к размерам окон | rontiy | Архитектура | 17 | 16.09.2008 14:16 |