Раскладка сэндвич-панелей.
Регистрация: 05.11.2010
Сообщений: 3
|
||
Просмотров: 11066
|
|
||||
Регистрация: 28.01.2010
Сообщений: 62
|
Из соображений оборудования.
Пусть попробует расположить панели горизонтально. Либо самую крайнюю панель резать на монтаже шириной 300мм. |
|||
![]() |
|
||||
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852
|
Цитата:
КОНЕЧНО БЕЗ ЗАЗОРА!!! Там точность до миллиметра и может быть расстояние даже не 1190, а 1188. Мы рисуем в КМ и АР (можно сделать примечание типа расположение панелей уточнить по специально выполненному проекту ППР на монтаж панелей) по инструкции завода, а потом они в ППР переделывают под свои панели, главное чтобы м2 совпадали и вырезов в панелях не было. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000
|
Как же так- 1188мм - если панель 1190мм. И зазор там должен быть, - 5-10мм и заполняется он герметиком. Надо бы ТУ на панели смотреть и узлы монтажные. (Они почти у всех производителей одинаковые.) Вот 1200мм не стоит принимать. Не хватит по площади. А на раскладке панелей надо указывать направление монтажа и крайняя панель - доборная (Ширину в спецификации надо указывать со звездочкой - под спецификацией -примечание - Размер уточнить по месту . Вот тогда у монтажников не возникнет вопросов. Они сами обрежут как надо в размер - лобзиком. И запасец в спецификациях не помешает - что б потом допсмету неделать и акты на допработы и материалы!
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,392
|
Цитата:
Да я шучу, всё нормально. Смета по РД или ПД закрывается, а не по домыслам заказчика... Но люди нервничают бывает.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.03.2015
Сообщений: 209
|
Там же, где написано, что нужно раскладывать арматуру в КЖ и балки-прогоны в КМ.
__________________
Да гори оно все ясным пламенем! |
|||
![]() |
|
||||
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852
|
ГОСТ 21.501-2011
6 Конструктивные решения 6.1 Общие требования Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Каждый завод делает панели по своим ТУ. Есть и 1200 и 1190 и 1180. Особо весело, когда раскладка в РД выполнена для 1200, а закупили по тендеру 1180. Причем у победителя был указан размер панели 1200, но это такой хитрый маркетинговый ход, это габаритный размер, а монтажный 1180. Здание 20 метров и наверху очень весело было плясать вокруг парапетов, окон (смонтированных на горизонтальных фахверках). Зато сэкономили...
|
||||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Чем плоха горизонтальная раскладка сэндвич панелей | monolitik | Конструкции зданий и сооружений | 89 | 23.12.2020 20:10 |
Крепление сэндвич панелей саморезами | DEM | Прочее. Архитектура и строительство | 17 | 11.04.2019 16:06 |
Учет сэндвич панелей в металлическом каркасе | whale | Лира / Лира-САПР | 6 | 26.04.2012 09:37 |
Стены из сэндвич панелей | SEREGA80 | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 07.10.2010 09:55 |
Экономичная разрезка фасадов при стенах из сэндвич панелей | ArtVT | Архитектура | 15 | 02.06.2010 09:54 |