| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Технология оштукатуривания и окраски наружной стены.
эксплуатация зданий
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 83
|
||
Просмотров: 11838
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,478
|
Конкретные расценки не смотрел.
Не знаю. На всё должно быть обоснование, такого нет. Штукатурку сразу сняли, но сразу и налепили. С другой стороны это может быть проектным решением АР по каким-либо причинам. Лучше выжать АР и ПОС, вдруг они чего-нибудь придумают в виде обоснования. Но нет, так нет. Цитата:
Ищите в СНиП "по кирпичным стенам" и в таком же на производство работ (СНиП "Отделочные работы"). Подозреваю, что скорее всего надо будет, но без оснований. Цитата:
Цитата:
Подробностей не помню, но суть такая. В СНиП на производство работ есть допуски. Делаем стены в допусках на стены, а потом получается, что стеновые допуски слишком велики для штукатурки. По штукатурке тоже есть допуски. Но материала "Штукатурка" при определённых допусках стен чаще не хватает. Подрядчики с этим борются кто во что горазд. В той теме был вопрос подрядчика о том, как убедить заказчика оплатить лишний материал, вроде бы. То есть, конечно, эти 5 мм выравнивания должны быть в хорошей смете. Но если строительство бюджетное, то всё должно иметь обоснование. И вот такого обоснования нет. Это просто дырка в нормах. Экспертиза придерётся к такой расценке.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,478
|
Цитата:
Так вот пересчитать все кривые по допускам стены в м3 лишней штукатурки не очень законно. Но очень надо попробовать, дабы плодить качество. Если экспертиза стерпит, то строителям по факту не придётся делать штукатурку из воздуха...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
эксплуатация зданий Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 83
|
грунтовка получается есть в расценке "Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая ТЕР 15-04-014-01"
По поводу сплошного выравнивания, сметчики со стажем говорят, что для гипсокартонной стены — 3мм, для обыкновенной — 5мм сплошного выравнивания надо брать. Хотя для внутренних из гипсокартона, у меня подозрение, что стоит применять ТЕР 15-02-035-01 "Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями: стен и перегородок панельных (гкл)", что подешевле будет Последний раз редактировалось ing-e, 12.09.2012 в 18:57. Причина: по грунтовке - не ту расценку написал |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 263 | 03.09.2024 12:25 |
Подскажите пожелуйста, возможно применить ригаль РДП 4.56-90 в качестве перемычки наружной кирпичной стены 640(сплошной). Проём 4980. | Павел Евгеньевич | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 27.01.2011 16:34 |
Конструкция многослойной наружной стены | paha | Архитектура | 7 | 18.01.2009 10:39 |
рациональное увеличение толщины стены | тигр | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 09.07.2008 13:56 |
Конструкция наружной стены плавательного бассейна | sneg | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 14.03.2008 04:13 |