kosta1989-2012
 
Регистрация: 19.07.2012
Сообщений: 105

между колоннами 6м. между ними крепиться прогон квадратная труба. к прогону по длине крепятся сэндвич панели на саморезы.
вопрос: считать прогон как обычную балку опертую по двум сторонам с приложением нагрузки от сэндвича сверху? или как-то по другому, так как фактически нагрузка идет сбоку коробчатого сечения? вопрос связан с расчетом от вертикальных нагрузок.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: пр-Model.jpg
Просмотров: 282
Размер:	27.7 Кб
ID:	86643  

__________________
параноик
Просмотров: 4417
 
Непрочитано 06.09.2012, 16:13
1 | #2
VMaksS79

конструктор
 
Регистрация: 17.03.2009
Беларусь
Сообщений: 367


гибкость подобрать 150-200 чтоб была и хватит лямбда =lрасч./i<150-200
VMaksS79 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.09.2012, 17:31
#3
kosta1989-2012


 
Регистрация: 19.07.2012
Сообщений: 105


Цитата:
Сообщение от VMaksS79 Посмотреть сообщение
гибкость подобрать 150-200 чтоб была и хватит лямбда =lрасч./i<150-200
просто в снипе говориться что нужно считать коэффициент устойчивости при изгибе (фи б)
и там приведены расчеты для двутавровых , тавровых и швеллерных сечений. где взять в таком случае фи б для коробчатого.
__________________
параноик
kosta1989-2012 вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2012, 17:54
1 | #4
VMaksS79

конструктор
 
Регистрация: 17.03.2009
Беларусь
Сообщений: 367


Зачем оно вам, фи балочное 1. для этого типа сечения (замкнутого). Горизонтальные ригеля просто по гибкости подбираешь ну еще для спокойствия M/W, - это ж ригель . А фи нету для замкн. сеч 1!
VMaksS79 вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2012, 20:10
1 | #5
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


kosta1989-2012, по факту - нагрузка приложена с эксцентриситетом.
Прогон считается надействие ветра, а чтоб не учитывать (или по миниму учитывать) вес ограждающих конструкций прогоны раскрепляют, делая в последней (верхней) панели подобие фермы, а от нее - тяжи (розовенькое на скрине).
Мой тебе совет - посмотри хоть серии в на фахверк.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Буфер обмена02.jpg
Просмотров: 321
Размер:	299.0 Кб
ID:	86650  
Yuzer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.09.2012, 20:21
#6
kosta1989-2012


 
Регистрация: 19.07.2012
Сообщений: 105


пасиб ребят! вообщем подобрал. получился прогон-труба 110Х3мм.как считаете это нормально для московской области. от ветра нагрузка на метр длины прогона получилась 138кг.
__________________
параноик
kosta1989-2012 вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2012, 01:35
#7
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Молодчага, но...
1. Профиль не ходовой: или 100х5, или 120х5;
2. Первый же сварщик, который что-то будет варить к профилю (к примеру стойки под окна), прожгет его. Толщина стенки маловата.
3. Немаловажный момент - способ крепежки профилей к колоннам.
Yuzer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.09.2012, 08:43
#8
kosta1989-2012


 
Регистрация: 19.07.2012
Сообщений: 105


ребят еще вопрос:
допустим проверяем балку сечением(труба 120Х5) по прочности при изгибе. формула напряжение=M/момент сопротивления данного сечения. объясните глупому смысл, как берется этот момент сопроитвления при данной работе балки: т.е относительно какой оси (простыми словами).
__________________
параноик
kosta1989-2012 вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2012, 14:58
#9
Казбек


 
Регистрация: 31.12.2007
Сообщений: 462


Цитата:
Сообщение от kosta1989-2012 Посмотреть сообщение
формула напряжение=M/момент сопротивления данного сечения. объясните глупому смысл, как берется этот момент сопроитвления при данной работе балки: т.е относительно какой оси (простыми словами).
Wх, если скажем, швеллер лежит плашмя то Wy
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.jpg
Просмотров: 106
Размер:	56.6 Кб
ID:	86699  
Казбек вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > расчет прогона стенового?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
расчет стенового прогона ganesh Конструкции зданий и сооружений 55 20.12.2016 10:47
расчет огнестойкости ж.б. плиты в ANSYS idaho ANSYS 19 30.10.2012 17:34
Расчет сварного соединения трубы с фланцем Евгений, Екатеринбург Машиностроение 13 04.08.2008 12:07
Расчет прогона стропильной системы Иван 80 Конструкции зданий и сооружений 81 30.03.2008 18:12