| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Нагрузка на межэтажное перекрытие
Регистрация: 11.09.2012
Сообщений: 4
|
||
Просмотров: 9958
|
|
||||
Регистрация: 11.09.2012
Сообщений: 4
|
Плита перекрытия толщиной 260 мм с верхним и нижним армированием. На чертеже показана квартира, находящаяся в доме-башне, на этаже 10 квартир. плита перекрытия единая на весь этаж, опирается на колонны (пилоны).
Хотел задать еще один вопрос. Почему нагрузки на перекрытия делятся на: - от стяжки, - от возводимых стен, - технологические, - прочие. И можно ли эти нагрузки просто суммировать или же какая-то определенная методика, чтобы придти к общей полезной нагрузке? |
|||
![]() |
|
||||
Откуда вы взяли допустимую нагрузку 580 кг/м2 в жилом помещении? Это что книгохранилище? Откуда прогиб 50 мм на 6м 600/50=1/120 - нарушение норм или так резко сечение плиты перекрытия поменялось (кто сп...дил "украл" остальное) или так положено?
Нагрузки подразделяются на постоянные, временные, длительные, кратковременные и особые. То что вы перечислили это воздействия от отдельных элементов конструкций (стяжка, перегородки) - постоянные (свои коэффициенты надежности (в зависимости от материала и т.д.) и сочетаний) все остальное - временные (длительные, кратковременные или особые) (свои коэффициенты надежности (в зависимости от типа воздействия и т.д.) и сочетаний). В общем теория вероятности рулит.
__________________
私は読んで考える、私が勉強しています。:read: |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.09.2012
Сообщений: 4
|
Цитата:
Нагрузки взяты из проекта дома. Дом монолитный как я уже писал. Причем эти нагрузки взяты с понижающим коэфиициентом, по факту данные нагрузки могут быть больше: - на стяжку - 200 кг/кв.м, коэффициент запаса - 1,3. Расчетная - 260 кг/кв.м - на стены -300 кг/кв.м, коэффициент запаса - 1,2. Расчетная - 360 кг/кв.м - технологические - 80 кг/кв.м, коэффициент запаса - 1,1. Расчетная - 88 кг/кв.м - временная - 150 кг/кв.м, коэффициент запаса - 1,3. Расчетная - 200 кг/кв.м То что перепад высот по плите около 4-5 см это видимо заслуга монолитчиков, которые заливали плиты перекрытий. Это не прогиб от нагрузок, это так при заливке получилось. P.s. при обращении к конкретному человеку "вы" пишется с большой буквы |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нагрузка 2,5 тонны на монолитное перекрытие 250 мм. Выдержит? | Gektor1977 | Железобетонные конструкции | 3 | 10.08.2012 22:38 |
Динамическая нагрузка на перекрытие в ресторанах. Кто-нибудь её учитывает? | L-vir | Конструкции зданий и сооружений | 27 | 09.02.2012 10:08 |
Нагрузка на перекрытие | Brodyaga78 | Конструкции зданий и сооружений | 19 | 16.12.2011 18:06 |
Сосредоточенная нагрузка на перекрытие | Lisaveta | Конструкции зданий и сооружений | 20 | 08.04.2011 12:14 |
Безопорное межэтажное перекрытие 12 м. | Новые Этажи | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 26.01.2009 02:49 |