| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Подойдет ли узел, как "Жесткое примыкания ригеля к колонне"
конструктор
Беларусь
Регистрация: 17.03.2009
Сообщений: 367
|
||
Просмотров: 7091
|
|
||||
конструктор Регистрация: 17.03.2009
Беларусь
Сообщений: 367
|
Hу размеры (отступы для болтов взял в серии 2.440-2.1 узел 33,44 ) почему бы и не затянуть, может я что упустил, но вставляешь со стороны двутавра болт, гайку со стороны фланца, не разу не видел динаметрического ключа, но для обычного место точно есть
|
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
как вставить болт, если
слева - стенка одного двутавра, справа - стенка второго, сверху и снизу - полки двутавров? Как залезть в замкнутое со всех сторона пространство? не зря же вы внутри вашей коробочки двутавры к фланцу не варите... Но болты туда почему-то (как-то?) засовываете. Это первое. Второе. А вы уверены, что обеспечите полный провар (швы соединения фланца и двутавров) односторонним швом без подвара корня (а корень подварить не сможете - см. выше. Не залезите). Третье. Третье. Ну, обычно (в сериях всеразличных) сталь фланцев применяют 14Г2АФ-15. Допускают замену на 09Г2С-15 при проведении ультразвуковой диагностики на внутренние расслои. Четвертое. А опорный столик-то нафига из 09Г2С-12 делаете? = )) Растяжения в нем нет, заметного изгиба - тоже (изгиб от е = расстояние между центром опорного фланца ригеля и ц.т. сварных швов крепления столика к колонне не учитываю, ибо мизер)... Ну и напоследок. Контрольный выстрел. если у вас не проходит спаренный двутавр при шарнире на 30%... Какой же у вас там момент? И что будет с колонной? На первый взгляд - к колонне придет пушистый зверь с ценным мехом. Особенно по срезу стенки. По поводу того, что ригель шире колонны... Вот вызывает сомнение, что в зоне максимального момент (на опоре, то бишь) будет работать все сечение ригеля. А скорее всего, будет работать зона = ширина полки колонны+2 толщины фланца. Ну, и далее под 15 градусов... Offtop: Из каких соображений на колонны взят балочный двутавр, а на ригели - спаренный широкополочный... Даже интересоваться не буду. И так уже в запой потянуло... Вывод - узел в топку (имхо). Последний раз редактировалось Бармаглотище, 28.09.2012 в 20:23. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.09.2009
Сообщений: 22
|
странность первая - N=100т при том что момент всего = 20тм.
станность вторая - высота балки маленькая, думаю где-то 250-300мм, высокопрочные болты не сработают на указанные усилия, даже если предположить, что N=10т заставить бы того, кто изображал такой узел крутить болты.... высота опорного столика 400 на реакцию26т ![]() думаю причина в том, что заказчик решил съэкономить на проектой документации, вот и результат! Вперед и с песней! Допустим болты отнес, или гайку вварил изнутри перед приваркой фланца вопросы в силе - интересно, а как болты будете закручивать на момент??????????????? |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 22.05.2007
Москва
Сообщений: 638
|
Offtop: А что там за хитрое ребро на колонне толщиной t=20, а на разрезе 2-2 оно таинственно исчезло? И зачем оно вообще?
![]() По поводу монтажного столика не понял... кто тут монтажный столик? пытался найти готовые узлы примыкания, чот не очень получилось, вот тут, правда, парочка есть http://www.ktovdome.ru/58/375/146/11225.html Последний раз редактировалось Palomnic, 04.10.2012 в 01:05. |
|||
![]() |
|
||||
Выдумываю Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881
|
Offtop: мнение не практика
Для полки я бы применил ВП болты, так как неясна их чернота и работа в связи с этим. И если ставите ребро в стенке колонны, поставьте его наклонно. А чем обусловлена толщина накладок 32мм?
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 17.03.2009
Беларусь
Сообщений: 367
|
Узел удалил, пытался сделать фланцевый а не на накладках.
Цитата:
Цитата:
![]() Накладка 32мм., т.к. см. рис2 Пытался автоматизировать в эксэль, т.к. узлов несколько и подбирать легче, просьба к оформлению не придираться рамные узлы из Серия 2.440-2 в.1 не подходят? Правда они там громоздкие. - они фланцевые, на выспр болтах - раст. сжатие нормально, изгиб - хуже (сразу оттуда и пытался взять) Пользовался материалами Последний раз редактировалось VMaksS79, 04.10.2012 в 09:43. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор, смею надеяться, что инженер Регистрация: 16.07.2009
Сообщений: 372
|
Грубо - момент 58 т*м/0,4 (высота двутавра) = 145 т растягивающего усилия в накладке (N не учитываю)
145 т/23 см (длина шва- 4 см на непровар)=6,3 т/см шва - не много ли? тем более что шов монтажный... 32 мм катет шва???? не дохрена много ли, у Вас толщина полки колонны 20 мм 20х1,2=24 мм Вут снизу сделайте - увеличите высоту/уменьшите напряжения в шве
__________________
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее... Последний раз редактировалось Alekceich, 04.10.2012 в 09:54. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 17.03.2009
Беларусь
Сообщений: 367
|
считал Lшв. 300-30 на непровар =270мм.
поэтому и 32мм. , чтоб N/бL = 157/(0.032*0.27)=1817<1870 Но! если б мне можно было взять 50Ш1, все прошло б без таких неприятностей типа Это меня и беспокоит, но в альбоме кончструктора есть такие варианты, где это не соблюдается, хотя и нежелательно больше 25мм. накладку делать, и тогда обработка кромки в "рюмку" делать, а так конечно Вут замечательная идея, вот и пытаюсь с ним разобраться, только пока не разобрался, как его учесть в расчетах верхней накладки M/Н (H - высота ригеля с вутом?) ? Т.е. При вуте 100мм. N отрыва верх пластины будет 126т, тогда накладка 25мм., либо 22мм. и вут 200мм., при соотношении 1:2, длина его 400мм., Я правильно понимаю? Тогда и стенка колонны прошла и без диаганального ребра, только забыл ребра ответное вуту поставить Последний раз редактировалось VMaksS79, 04.10.2012 в 14:18. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 17.03.2009
Беларусь
Сообщений: 367
|
Цитата:
Можно и не под прямым, так даже легче изготавливать, а шов все равно считается только вертикальный А как все таки с вутом определяется усилие в верх. накладке7 |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? | Wayne Rooney | Лира / Лира-САПР | 3 | 22.11.2018 15:51 |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. | Filя | Металлические конструкции | 330 | 09.02.2011 19:47 |
Непонятки со связями | bezo | Расчетные программы | 8 | 06.06.2010 12:34 |
Узел примыкания ригеля к гл. балки | Aleksey_Br | Конструкции зданий и сооружений | 18 | 16.04.2008 17:02 |