Подойдет ли узел, как "Жесткое примыкания ригеля к колонне"
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Подойдет ли узел, как "Жесткое примыкания ригеля к колонне"

Подойдет ли узел, как "Жесткое примыкания ригеля к колонне"

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 28.09.2012, 18:11 #1
Подойдет ли узел, как "Жесткое примыкания ригеля к колонне"
VMaksS79
 
конструктор
 
Беларусь
Регистрация: 17.03.2009
Сообщений: 367

Переделал узел с фланцевого на накладках, тоже не все так гладко прошло, но по всем расчетам прошел, только правда некоторые требования рекомендательного характера выполнить не получилось, всетаки ригель маловат ,но больше нельзя по АР

Усилия в ригеле М--58т.,Q--27.2т., N--16.1т.
Усилия в колонне верх/низ M/Q/N - -32/6/-44.3 27.1/22/-71.7.

Готов выслушать критику

Новый узел

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: рамный узел.JPG
Просмотров: 880
Размер:	52.3 Кб
ID:	87960  


Последний раз редактировалось VMaksS79, 03.10.2012 в 23:28.
Просмотров: 7091
 
Непрочитано 28.09.2012, 18:22
#2
Grig63

проектирование, КМ
 
Регистрация: 25.08.2006
г. Донецк
Сообщений: 99


А как затянуть болты внутри двутавров?
Grig63 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.09.2012, 19:52
#3
VMaksS79

конструктор
 
Регистрация: 17.03.2009
Беларусь
Сообщений: 367


Цитата:
Сообщение от Grig63 Посмотреть сообщение
А как затянуть болты внутри двутавров?
Hу размеры (отступы для болтов взял в серии 2.440-2.1 узел 33,44 ) почему бы и не затянуть, может я что упустил, но вставляешь со стороны двутавра болт, гайку со стороны фланца, не разу не видел динаметрического ключа, но для обычного место точно есть
VMaksS79 вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2012, 19:57
#4
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


как вставить болт, если

слева - стенка одного двутавра,
справа - стенка второго,
сверху и снизу - полки двутавров?

Как залезть в замкнутое со всех сторона пространство?

не зря же вы внутри вашей коробочки двутавры к фланцу не варите... Но болты туда почему-то (как-то?) засовываете.

Это первое.

Второе. А вы уверены, что обеспечите полный провар (швы соединения фланца и двутавров) односторонним швом без подвара корня (а корень подварить не сможете - см. выше. Не залезите).

Третье.

Третье. Ну, обычно (в сериях всеразличных) сталь фланцев применяют 14Г2АФ-15. Допускают замену на 09Г2С-15 при проведении ультразвуковой диагностики на внутренние расслои.

Четвертое. А опорный столик-то нафига из 09Г2С-12 делаете? = )) Растяжения в нем нет, заметного изгиба - тоже (изгиб от е = расстояние между центром опорного фланца ригеля и ц.т. сварных швов крепления столика к колонне не учитываю, ибо мизер)...

Ну и напоследок. Контрольный выстрел.
если у вас не проходит спаренный двутавр при шарнире на 30%... Какой же у вас там момент?
И что будет с колонной?
На первый взгляд - к колонне придет пушистый зверь с ценным мехом.
Особенно по срезу стенки.

По поводу того, что ригель шире колонны... Вот вызывает сомнение, что в зоне максимального момент (на опоре, то бишь) будет работать все сечение ригеля. А скорее всего, будет работать зона = ширина полки колонны+2 толщины фланца. Ну, и далее под 15 градусов...

Offtop: Из каких соображений на колонны взят балочный двутавр, а на ригели - спаренный широкополочный... Даже интересоваться не буду. И так уже в запой потянуло...

Вывод - узел в топку (имхо).

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 28.09.2012 в 20:23.
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.09.2012, 19:59
#5
VMaksS79

конструктор
 
Регистрация: 17.03.2009
Беларусь
Сообщений: 367


Блин сори, ступил. Да не успел поправить , чтоб никто не заметил, не успел
Допустим болты отнес, или гайку вварил изнутри перед приваркой фланца вопросы в силе
VMaksS79 вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2012, 20:02
#6
Larisa


 
Регистрация: 03.09.2009
Сообщений: 22


странность первая - N=100т при том что момент всего = 20тм.
станность вторая - высота балки маленькая, думаю где-то 250-300мм,
высокопрочные болты не сработают на указанные усилия, даже если предположить, что N=10т
заставить бы того, кто изображал такой узел крутить болты....
высота опорного столика 400 на реакцию26т
думаю причина в том, что заказчик решил съэкономить на проектой документации, вот и результат! Вперед и с песней!

Допустим болты отнес, или гайку вварил изнутри перед приваркой фланца вопросы в силе - интересно, а как болты будете закручивать на момент???????????????
Larisa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.09.2012, 20:15
#7
VMaksS79

конструктор
 
Регистрация: 17.03.2009
Беларусь
Сообщений: 367


Все в топку так в топку , завтра заменю на другой , уже посчитав
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 275
Размер:	104.0 Кб
ID:	87707  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.JPG
Просмотров: 141
Размер:	63.0 Кб
ID:	87708  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.JPG
Просмотров: 149
Размер:	67.4 Кб
ID:	87709  

Последний раз редактировалось VMaksS79, 03.10.2012 в 23:29.
VMaksS79 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.10.2012, 23:30
#8
VMaksS79

конструктор
 
Регистрация: 17.03.2009
Беларусь
Сообщений: 367


УЗел заменен
VMaksS79 вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2012, 00:36
#9
Palomnic

ПГС
 
Регистрация: 22.05.2007
Москва
Сообщений: 638


Offtop: А что там за хитрое ребро на колонне толщиной t=20, а на разрезе 2-2 оно таинственно исчезло? И зачем оно вообще?
По поводу монтажного столика не понял... кто тут монтажный столик?
пытался найти готовые узлы примыкания, чот не очень получилось, вот тут, правда, парочка есть
http://www.ktovdome.ru/58/375/146/11225.html

Последний раз редактировалось Palomnic, 04.10.2012 в 01:05.
Palomnic вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2012, 09:07
#10
Geter

Выдумываю
 
Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881


Offtop: мнение не практика
Для полки я бы применил ВП болты, так как неясна их чернота и работа в связи с этим. И если ставите ребро в стенке колонны, поставьте его наклонно. А чем обусловлена толщина накладок 32мм?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 491
Размер:	149.6 Кб
ID:	87967  
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2012, 09:29
#11
cheshiki1

инженер ОПП
 
Регистрация: 08.07.2009
РБ г.Гродно
Сообщений: 172


рамные узлы из Серия 2.440-2 в.1 не подходят? Правда они там громоздкие.
cheshiki1 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.10.2012, 09:31
#12
VMaksS79

конструктор
 
Регистрация: 17.03.2009
Беларусь
Сообщений: 367


Цитата:
Сообщение от Palomnic Посмотреть сообщение
По поводу монтажного столика не понял... кто тут монтажный столик?
Узел удалил, пытался сделать фланцевый а не на накладках.

Цитата:
Сообщение от Palomnic Посмотреть сообщение
А что там за хитрое ребро на колонне толщиной t=20, а на разрезе 2-2 оно таинственно исчезло? И зачем оно вообще?
Немного не прошла проверка стенки колонны на устойчивость см. рис1
Цитата:
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
Для полки я бы применил ВП болты, так как неясна их чернота и работа в связи с этим.
Чернота из за масштаба, они просто монтажные, наклонное ребро может и лучше, думал об этом, и еще думаю
Накладка 32мм., т.к. см. рис2

Пытался автоматизировать в эксэль, т.к. узлов несколько и подбирать легче, просьба к оформлению не придираться

рамные узлы из Серия 2.440-2 в.1 не подходят? Правда они там громоздкие. - они фланцевые, на выспр болтах - раст. сжатие нормально, изгиб - хуже (сразу оттуда и пытался взять)

Пользовался материалами
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: рис.1.JPG
Просмотров: 213
Размер:	36.9 Кб
ID:	87970  Нажмите на изображение для увеличения
Название: рис.2.JPG
Просмотров: 161
Размер:	39.5 Кб
ID:	87971  
Вложения
Тип файла: djvu spravochnoe_posobie_dlya_razrabotki_detalirovochnih_chertezhey_kmd.djvu (9.69 Мб, 348 просмотров)
Тип файла: djvu materialy_po_metallicheskim_konstrukciyam._vypusk_19._ramnye_uzly.djvu (1.45 Мб, 315 просмотров)

Последний раз редактировалось VMaksS79, 04.10.2012 в 09:43.
VMaksS79 вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2012, 09:48
#13
Alekceich

конструктор, смею надеяться, что инженер
 
Регистрация: 16.07.2009
Сообщений: 372


Цитата:
Сообщение от VMaksS79 Посмотреть сообщение
УЗел заменен
Грубо - момент 58 т*м/0,4 (высота двутавра) = 145 т растягивающего усилия в накладке (N не учитываю)

145 т/23 см (длина шва- 4 см на непровар)=6,3 т/см шва - не много ли? тем более что шов монтажный...

32 мм катет шва???? не дохрена много ли, у Вас толщина полки колонны 20 мм 20х1,2=24 мм

Вут снизу сделайте - увеличите высоту/уменьшите напряжения в шве
__________________
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее...

Последний раз редактировалось Alekceich, 04.10.2012 в 09:54.
Alekceich вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2012, 10:00
#14
wasilij1973


 
Регистрация: 30.01.2009
Сообщений: 222


Да, все швы нужно пересчитать.
wasilij1973 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.10.2012, 10:01
#15
VMaksS79

конструктор
 
Регистрация: 17.03.2009
Беларусь
Сообщений: 367


считал Lшв. 300-30 на непровар =270мм.
поэтому и 32мм. , чтоб N/бL = 157/(0.032*0.27)=1817<1870
Но! если б мне можно было взять 50Ш1, все прошло б без таких неприятностей типа
Цитата:
Сообщение от Alekceich Посмотреть сообщение
у Вас толщина полки колонны 20 мм 20х1,2=24 мм
Это меня и беспокоит, но в альбоме кончструктора есть такие варианты, где
Цитата:
Сообщение от Alekceich Посмотреть сообщение
олщина полки колонны 20 мм 20х1,2=24 мм
это не соблюдается, хотя и нежелательно больше 25мм. накладку делать, и тогда обработка кромки в "рюмку" делать, а так конечно

Цитата:
Сообщение от Alekceich Посмотреть сообщение
не дохрена много ли
Вут замечательная идея, вот и пытаюсь с ним разобраться, только пока не разобрался, как его учесть в расчетах верхней накладки M/Н (H - высота ригеля с вутом?) ? Т.е. При вуте 100мм. N отрыва верх пластины будет 126т, тогда накладка 25мм., либо 22мм. и вут 200мм., при соотношении 1:2, длина его 400мм., Я правильно понимаю?

Тогда и стенка колонны прошла и без диаганального ребра, только забыл ребра ответное вуту поставить
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: рамный 3.JPG
Просмотров: 332
Размер:	43.4 Кб
ID:	88010  

Последний раз редактировалось VMaksS79, 04.10.2012 в 14:18.
VMaksS79 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.10.2012, 15:59
#16
VMaksS79

конструктор
 
Регистрация: 17.03.2009
Беларусь
Сообщений: 367


Подскажите , а применим ли такой узел для наклонных балок, и можно ли оставить методику расчета для балки без наклона, умножая, на cos? sin /
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: наклон.JPG
Просмотров: 280
Размер:	42.2 Кб
ID:	88191  
VMaksS79 вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2012, 16:10
#17
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от VMaksS79 Посмотреть сообщение
Подскажите , а применим ли такой узел для наклонных балок,
Верхняя накладка - разорвана на стенке колонны. Какой в этом смысл? Разорвана деталь с самым "неудобным" усилием. Считаю это очень грубой ошибкой.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2012, 16:14
#18
cheshiki1

инженер ОПП
 
Регистрация: 08.07.2009
РБ г.Гродно
Сообщений: 172


Узел применим. На счет расчетов не скажу- не считаю. Верхняя пластина соглашусь с предыдущим постом. Вторую фасонку на колонне я считаю не обязательно под углом ставить.
cheshiki1 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.10.2012, 16:30
#19
VMaksS79

конструктор
 
Регистрация: 17.03.2009
Беларусь
Сообщений: 367


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
ерхняя накладка - разорвана на стенке колонны. Какой в этом смысл? Разорвана деталь с самым "неудобным" усилием. Считаю это очень грубой ошибкой.
Нечего сказать

Цитата:
Сообщение от cheshiki1 Посмотреть сообщение
Вторую фасонку на колонне я считаю не обязательно под углом ставить.
Можно и не под прямым, так даже легче изготавливать, а шов все равно считается только вертикальный

А как все таки с вутом определяется усилие в верх. накладке7
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: наклон 2.JPG
Просмотров: 241
Размер:	60.1 Кб
ID:	88195  
VMaksS79 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Подойдет ли узел, как "Жесткое примыкания ригеля к колонне"



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Узел примыкания ригеля к гл. балки Aleksey_Br Конструкции зданий и сооружений 18 16.04.2008 17:02