раскритикуйте решение, пожалуйста, опорного узла стойки
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > раскритикуйте решение, пожалуйста, опорного узла стойки

раскритикуйте решение, пожалуйста, опорного узла стойки

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 30.10.2012, 09:40 #1
раскритикуйте решение, пожалуйста, опорного узла стойки
petrgrigorich
 
Регистрация: 07.11.2009
Сообщений: 92

стойка опирается на колонну, но, как это зачастую случается, не как обычно. смещение в сторону некого порожка, плавно переходящего в плиту. армирование не известно, известно что колонна "слона выдержит", а порожек с плитой - нет. стойка вверху раскреплена в обоих направлениях, внизу - типа шарнир. Нормальная сила - 35 тонн и поперечные в каждом направлении по 4 тонны
вопрос - передастся ли таким образом нагрузка на колонну, не нагружая порожек и плиту и, вообще, как "смотрится" конструкция?

Вложения
Тип файла: pdf супер_узел.pdf (17.8 Кб, 239 просмотров)

Просмотров: 3927
 
Непрочитано 30.10.2012, 09:44
#2
knacken

планирую
 
Регистрация: 21.06.2011
СПб (ранее Оренбург, Махачкала, Н.Новгород, Усть-Илимск)
Сообщений: 155
Отправить сообщение для knacken с помощью Skype™


Без эскиза не видно как смотрится конструкция)
__________________
Все будет хорошо
knacken вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2012, 11:48
#3
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


кувыркнется ваша стойка. Опорная плита не должна висеть в воздухе
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.10.2012, 11:55
#4
petrgrigorich


 
Регистрация: 07.11.2009
Сообщений: 92


может тогда продлить пластину, завести за середину стоки, увеличить площадь передачи нагрузки.
Offtop: ну не хочется ее ставить полностью, ибо нагрузку на порожек и плиту передавать не хочется. порожек то такого не выдержит.
petrgrigorich вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2012, 11:58
#5
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


имхо - проще усилить "порожек", чем городить непонятно что, не спать по ночам и молиться, чтобы не шлепнулось.
35 тонн - это не "кепку повесить" (с)

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 30.10.2012 в 12:55.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2012, 12:00
#6
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


И порожек срежится.Лучше колонну взять в обойму и сделать стальную капитель
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.10.2012, 12:01
#7
petrgrigorich


 
Регистрация: 07.11.2009
Сообщений: 92


нельзя внизу ничего делать
petrgrigorich вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2012, 12:12
#8
Thurd

ЭПБ ОПО
 
Регистрация: 19.09.2012
Сообщений: 320


А есть возможность стойку опереть центрально на колонну и на стойке сделать консоль?
Thurd вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.10.2012, 12:16
#9
petrgrigorich


 
Регистрация: 07.11.2009
Сообщений: 92


нет. она своим габаритом мешает оборудованию.
petrgrigorich вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2012, 12:18
#10
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Ничего нельзя!Тогда стойку не ставить.Тоже нельзя?Что это за стойка?
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.10.2012, 12:21
#11
petrgrigorich


 
Регистрация: 07.11.2009
Сообщений: 92


все правильно. я полагаю что каждый из вас сталкивался с подобной проблемой. говоришь "нельзя", а тебе "надо" и хоть ты ...
обосновать решение (не ставить) просто, сложнее (невозможно) выкрутиться. момент страшный получается, но я полагал - может чего не вижу, не замечаю какого-нибудь решения..
petrgrigorich вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2012, 12:24
#12
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Нельзя это значит нельзя.Нет армирования какие могут быть узлы? как проверить несущую способность?И что это за арматура на эпоксидном клею - есть же Hilti
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.10.2012, 12:30
#13
petrgrigorich


 
Регистрация: 07.11.2009
Сообщений: 92


это и есть хилти, но мы корректны и не хотим выслушивать вопросы, типа "сколько к карману прилипает?"
что может решить армирование порожка или плиты?
petrgrigorich вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2012, 12:32
#14
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Разрешит ставить на себя или потребует усиления.И насет слона - тоже армрование нужно
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.10.2012, 12:35
#15
petrgrigorich


 
Регистрация: 07.11.2009
Сообщений: 92


да ну. как нужно армировать порожек, толщиной 300 мм, чтобы он выдержал такое издевательство.
petrgrigorich вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2012, 12:41
#16
Thurd

ЭПБ ОПО
 
Регистрация: 19.09.2012
Сообщений: 320


Шаг колонн/пролет большой? Мы прокладывали между колоннами балки и на них уже делали опирание оборудования, но там не такие большие нагрузки были конечно.
И насчет арматуры коллега верно говорит.
Thurd вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2012, 12:42
#17
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Можно попробовать поставить туда прокатные профили в виде консоли и на них поставить эту стойку.Только момент ве равно пойдет на колонну
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.10.2012, 12:47
#18
petrgrigorich


 
Регистрация: 07.11.2009
Сообщений: 92


была такая мысль. у прокатного профиля (балки) площадь маловата для расстановке анкеров, придется таки пластину приварить. да и что за анкера такие на 20 тонн момента. можно попробовать рассчитать по программе хилти, но мне кажется на такую площадь (800х600) анкеров не хватит. И все это еще без учета собственного армирование колонны (а оно точно внесет свои коррективы в количество и расположение анкеров) и понимания - воспримет ли она этот момент.
petrgrigorich вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2012, 12:54
#19
Romegv

км
 
Регистрация: 27.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 546


а колонну то на момент дополнительный проверяли?
при таком узле аж целых 12,25 т*м.
да еще как бы закладную не вырвало или болты, которые пластину держат.
надо ставить колонну центрально, или смотреть что там сверху и придумывать другой узел
Romegv вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2012, 12:56
#20
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


И даже если вы организуете консоль из каких-нибудь балочек, поставите на нее колонну, хорошенько за анкерите эту консоль... У вас в раме появится доп. момент. Фиг знает, на сколько он понравится вашему порожку
Бармаглотище вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > раскритикуйте решение, пожалуйста, опорного узла стойки



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Решение простой пластической задачи Genesls ANSYS 2 15.11.2012 12:19
Раскритикуйте крепление балки к колонне Eugene Zarubin Металлические конструкции 52 06.11.2012 06:05
Нужно уменьшить вес конструкции. Пожалуйста, подскажите как RedWhiteFan Конструкции зданий и сооружений 29 22.05.2010 07:43
Помогите пожалуйста с конструкцией фундамента под адм. здание. Jean Pauls Основания и фундаменты 7 06.05.2010 15:14
В результате ошибки строителей оголены сваи под несущую стену.Помогите пожалуйста принять решение! Karamell Основания и фундаменты 26 26.03.2010 05:43