Всем доброго времени суток.
Досталась в "наследство" вот такое конструктивное решение, уже выполненное. Дом двухэтажный с мансардой. Стойка (2 швеллера №18, сварены в коробку) разрезается стыком балок (главных - 2 шв. №18 и второстепенных - двутавр №18) в уровне каждого этажа. Опорная пластина толщиной 8 мм, нижняя, по стойке, ограничена размерами сечения стойки; верхняя больше сечения стойки на катет шва (до 1,5 см с каждой стороны). Предыдущими проектировщиками этот узел назвался жестким.
Само перекрытие - монолитная ж/б плита толщиной 100 мм, сетка с шагом 200х200 из ар-ры диам. 8 А500С
У меня же в принципе большие сомнения в том, что он правильный даже как шарнирный.
Был вариант приварить ребра жесткости из пластин между балками под углом 45 градусов в уровне потолка, но есть сложность исполнения из-за неровности поверхности.
Обдумывалась идея "продлить" стойки, соединив верхнюю и нижнюю уголками, приваренными вертикально между опорными пластинами, как продолжение стоек, но это не везде возможно из-за ширины балок.
Просто приварить ребра жесткости перпендикулярно граням стойки в уровне низа перекрытия, но опять-таки в уровне пола стойка будет свободно стоящей.

Увеличивать толщину перекрытия, т.е. изменять отметку ч.п. этажа нельзя, можно спрятать элементы усиления в подвесном потолке.

Буду рада любым идеям.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 301020122957.jpg
Просмотров: 221
Размер:	321.3 Кб
ID:	89510  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 301020122956.jpg
Просмотров: 220
Размер:	358.5 Кб
ID:	89511  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 301020122955.jpg
Просмотров: 175
Размер:	317.7 Кб
ID:	89512  

Вложения
Тип файла: pdf Схема опирания балок.pdf (40.0 Кб, 69 просмотров)

Просмотров: 1457
 
Непрочитано 05.12.2012, 15:12
#2
инж-конструктор БАМ


 
Регистрация: 06.04.2012
Сообщений: 340


Можно показать поперечный разрез здания, для представления схемы.
инж-конструктор БАМ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.12.2012, 15:46
#3
Hooliganka

инженер-реставратор
 
Регистрация: 04.03.2009
Ярославль
Сообщений: 122


Цитата:
Сообщение от инж-конструктор БАМ Посмотреть сообщение
Можно показать поперечный разрез здания, для представления схемы.
Если это вопрос мне, то в целом решение приняли, сделали все-таки подкосы (по принципу портальных связей).
Спасибо желание за помочь
Hooliganka вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Как исправить опорный узел



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Опорный узел фермы из ГСП Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 8 12.07.2010 18:52
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34