Коэффициент уплотнение грунта при обратном засыпке !

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 29.11.2012, 20:38 #1
Коэффициент уплотнение грунта при обратном засыпке !
Начинающий КЖ, КМ
 
Регистрация: 04.09.2012
Сообщений: 100

Подскажите пожалуйста ,где можно прочесть про коэффициент уплотнение грунта при обратном засыпке грунта в пазух фундамента ? и еще, есть три варианта 0,98, 0,95, 0,92 согласно 4.5 СНиП 3.02.01-87) Как подобрать 0.98 . 0.95 или 0,92 ? Спасибо за помощь !
Просмотров: 82562
 
Непрочитано 29.11.2012, 23:21
#2
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878


0.95 нормально
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2012, 08:24
#3
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
0.95 нормально
не всегда и не везде. СМ. Вложение
Вложения
Тип файла: doc 060.doc (27.0 Кб, 15880 просмотров)
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2012, 09:13
#4
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878


Ну конечно же не всегда и не везде. Иначе не было бы трёх вариантов в СНиПе.

да видели мы эту табличку. выводы из неё сделать умеете?
- если у нас среднестатистическая задача
Цитата:
Сообщение от Начинающий КЖ, КМ Посмотреть сообщение
коэффициент уплотнение грунта при обратном засыпке грунта в пазух фундамента ?
- значит это НЕ глубокое сооружение, толща отсыпаемого грунта метра 3-4, максимум 6 (два подземных этажа). И нагрузка на территории не большая (ну проезд пожарной машины - максимум что возможно). Соответственно, если отсыпаем песчаный грунт - то Kcom=0.94..0.95, если глинистый - Kcom=0.95..0.96.
Принимать меньше (0.92) - можно только если толщина отсыпки менее 2м для глинистых (и менее 4м для песчаных), и нагрузка отсутствует вообще. Согласитесь, довольно редкий случай.

Я в чём-то ошибся?
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2012, 10:19
#5
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Цитата:
Коэффициентом уплотнения называется отношение достигнутой плотности сухого грунта к максимальной плотности сухого грунта, полученной в приборе стандартного уплотнения по ГОСТ 22733-77.
Чем больше, тем плотнее.
Слухи со строек (на которых я не был): коэффициент уплотнения более 0,95 достигнуть крайне сложно. Поэтому проектировщики обычно принимают 0,95.
Ближе к 0,98 по тому же СНиП ужесточаются требования к влажности грунта.

Насчёт глубокое-неглубокое не знаю. Может в советских руководствах есть чего по назначению коэф. уплотнения ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 30.11.2012 в 10:25.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2012, 10:32
#6
Еже


 
Регистрация: 25.03.2012
Сообщений: 185


Правильные у Вас слухи. Тем более, что пазухи- это не дорожное полотно, каток обычно не помещается. приходится применять метод "самоуплотнения грунта в процессе строительства"
Еже вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2012, 11:29
#7
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Слухи со строек (на которых я не был): коэффициент уплотнения более 0,95 достигнуть крайне сложно. Поэтому проектировщики обычно принимают 0,95.
Ближе к 0,98 по тому же СНиП ужесточаются требования к влажности грунта.
0.92 - пару раз катком проехал по слою в 0,5-1,0м и готово
0.95 - слои сыпать тоньше, катком елозить больше
0.98 - нужно подбирать правильную технологию: в зависимости от конкретного грунта, поставляемого на площадку, подбирать оптимальную влажность, толщину отсыпки слоёв, и количество проходов катков. Обычно такое бывает при возведении дорожных насыпей (там хорошо укатывают, т.к. при просадках грунта в процессе эксплуатации будет уже поздно...)
Сергей Юрьевич вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Коэффициент уплотнение грунта при обратном засыпке !



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи snuki Технология и организация строительства 41 09.04.2018 16:01
Коэффициент уплотнения грунта обратной засыпки Карапуз Основания и фундаменты 6 06.09.2012 09:18
Модуль деформации грунта обратной засыпки и коэффициент уплотнения (при использовании стабилизированного грунта). SerStar Основания и фундаменты 2 11.04.2011 18:45
Буронабивная свая. Коэффициент нормативного сопротивления грунта. Orion Основания и фундаменты 6 26.07.2010 06:51
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41