максимальный шаг свай
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > максимальный шаг свай

максимальный шаг свай

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.03.2013, 13:58 #1
максимальный шаг свай
i_mit
 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 14

Добрый день. У меня следующая проблема. Проектирую фундамент здания с металлическим каркасом. Даны нагрузки от металлических колонн, максимальная N=86,3т. Из-за плохой геологии решено делать сваи с плитным ростверком, ближайший приличный грунт находится на глубине 20-22м. Такая свая несет где-то 80т. Вопрос: с каким максимальным шагом можно ставить сваи, у меня получилось по нагрузкам проходит шаг свай в одном направлении 4,5м, в другом 8м. Не слишком ли это много?И можно ли под колонну ставить 1 сваю?
Просмотров: 8521
 
Непрочитано 26.03.2013, 15:37
#2
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от i_mit Посмотреть сообщение
с каким максимальным шагом можно ставить сваи
Как бы нет такого ограничения.
От шага свай зависит метод расчета.


Цитата:
Сообщение от i_mit Посмотреть сообщение
И можно ли под колонну ставить 1 сваю?
Да хоть вообще не ставьте, вопрос будет в плите.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2013, 15:45
#3
fint


 
Регистрация: 04.10.2012
Сообщений: 162


Цитата:
Сообщение от i_mit Посмотреть сообщение
И можно ли под колонну ставить 1 сваю?
да вроде как бы сваям запрещено меньше 3 собираться в кучу
fint вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2013, 15:46
#4
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


http://офипс.рф/sorochan/g8-3-2.html
http://prosvai.ru/svaynie-fundamenti...e-v-fundamente
В помощь.
__________________
Сам по себе
Регистр вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2013, 15:52
#5
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Цитата:
Сообщение от fint Посмотреть сообщение
да вроде как бы сваям запрещено меньше 3 собираться в кучу
СП 24, п.7.1.11:
...Для фундаментов из одиночной сваи под колонну при нагрузке...
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.03.2013, 22:54
#6
i_mit


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 14


Цитата:
Сообщение от fint Посмотреть сообщение
да вроде как бы сваям запрещено меньше 3 собираться в кучу
Но если поставить по 3 сваи под колонну, то большая их часть будет недогружена

Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Да хоть вообще не ставьте, вопрос будет в плите.
Это я понимаю, но вот какой результат расчета плиты считать удовлетворительным. У меня при таком расположении свай получилась арматура в плите кое-где и d32 это нормально?
i_mit вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2013, 08:42
#7
fint


 
Регистрация: 04.10.2012
Сообщений: 162


Цитата:
Сообщение от i_mit Посмотреть сообщение
меня при таком расположении свай получилась арматура в плите кое-где и d32 это нормально?
это сингулярность и эксиремумы лезут надо на них вниманья не обращать вовсе
fint вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2013, 10:14
#8
Maemi

КЖ
 
Регистрация: 27.03.2013
Ростов-на-Дону
Сообщений: 17
<phrase 1=


Не знаю поможет ли Вам. У меня сваи поменьше, 6.5 м, расстояние 6 м...по расчету все хорошо, точнее недогружены. Хотела еще больше расстояние сделать и уменьшить количество, но заказчик был доволен, так что так и оставили.
Maemi вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2013, 12:57
#9
pinton


 
Регистрация: 27.04.2010
Сообщений: 1


Maemi, вопрос к Вам: расстояние 6м -это шаг свай такой приняли? Поверх свай какой фундамент? Лента, плита? И что за объект: сколько этажей? Объект уже построен?
pinton вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > максимальный шаг свай



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Максимальный шаг сплошных железобетонных свай длинной 12 м. Жентярик Основания и фундаменты 9 01.11.2012 11:10
вычислить шаг свай - три разных отрезка встык, с разной t/m.пог на каждом maxara Основания и фундаменты 15 21.06.2012 14:59
Максимальный шаг деревянных стропил из условий долговечности kill_all_hippies Деревянные конструкции 5 30.01.2012 13:15
Какой может быть максимальный шаг вертикальной арматуры? nikolay2 Железобетонные конструкции 1 24.02.2011 14:12
Максимальный шаг рабочей арматуры Skydog Железобетонные конструкции 4 08.09.2006 15:39