| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Рамный узел стального каркаса. Помощь в расчете need.
Регистрация: 29.03.2013
Сообщений: 33
|
||
Просмотров: 11714
|
|
||||
Выдумываю Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881
|
0. Узел странный
![]() 1,2 - подскажут иные спецы. 3. Вут увеличивает плечо для уменьшения усилий в краевых болтах/накладках. Иногда вут устраивают, когда балка сама не проходит в опорной зоне (увеличивается W и т.д.). 4. Если проблема в том, что пролет большой - то есть расчет на устойчивость плоской формы изгиба. И скорее всего не выживет (ну на глаз). Для того, чтобы не делать этот расчет (он достаточно сложный вручную) необходимо обеспечивать раскрепление балки из плоскости: учитывать работу второстепенных балок, покрытия, которые будут удерживать балку от "кручения в пролете". Все эти требования расписаны в стальном снипе: п. 5.16 (СНиП II-23-81). 5. Скорее всего они конструктивные (не расчетные) - подскажут спецы. 6. Из местной устойчивости и прочности стенки балки. Если вам известны усилия, приходящиеся от вута в точку крепления, выполните расчет по п. 5.13 того-же снипа. Если же этих усилий нет, то просто поставьте его - оно значительно увеличивает надежность узла (мое личное мнение). Также оно влияет на жесткость - она увеличивается, оценить насколько - тоже непредставляется возможным ![]() 7. Об этом говорил в п.0. И М, и N должны воспринимать либо болты, либо сварные швы.
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
5. Шов 2 расчитывать на усилие от поперечной силы, шов 3 - держит момент.
6. П.7.10 стального СНиПа регламентирует минимальную ширину и толщину ребра. Кроме того производится расчет ореберной стенки как центрально сжатого стержня крестового сечения на поперечную силу. Какую часть стенки включать в стержень в СНиПе (см. где-то около п. 7.10 ![]() 7. Болты из соображений удержания момента и продольной силы. Цитата:
Кстати, для человека, который Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.11.2007
KH.UA
Сообщений: 107
|
Цитата:
Цитата:
ТС, я бы выполнял этот узел по вышеуказанной серии. Навскидку по поводу сварки при таких усилиях - возможны проблемы с расслоем (растяжением поперек толщины проката) полок колонны. |
|||
![]() |
|
||||
км Регистрация: 27.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 546
|
Я не совсем понял что за шов 2 вертикальный или горизонтальный. Болты в полке ригеля по-моему черновые.
Болты по п.7 - держат поперечную силу и момент., какой то странный узел вообще. По п.6 ребро для местной устойчивости стенки. Швы надо считать . |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.03.2013
Сообщений: 33
|
По поводу серии 2440-2: по верхнему поясу накладка на сварке т. к. болты будут мешать опиранию ж/б плит.
Колонна взята с большим запасом, так что расслоения не будет. От вута лучше откажусь. Будет опирание на столик. Последний раз редактировалось mmakk06, 26.04.2013 в 04:38. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090
|
Рамный узел... Болты с верхних надопорных планок убрать, т.к. они уменьшают расчетное сечение и в расчете стыка учитываться не должны. Вут в рамных узлах воспринимает опорный момент. Крепление надопорных планок проверить по сварному шву и основному металлу. Такие стыки - надо закладывать монтажную ручную дуговую сварку.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ/КЖ Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618
|
mmakk06 узел странный, непонятно что у тебя воспринимает вторую составляющую пары сил, ребро балки момент не воспринимает, соответственно болты там не нужны, работа металла болтов и металла шва отличается поэтому сложно сказать как перераспределятся усилия от момента
|
|||
![]() |
|
||||
КМД Регистрация: 17.10.2012
Самара
Сообщений: 488
|
Цитата:
Offtop: Где вы берете это слово "равнопрочно" - неужели в ВУЗе так преподают?
__________________
Холост |
|||
![]() |
|
||||
КМ/КЖ Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618
|
при статической нагрузке вполне, металл шва подбирается с R >> основного металла, да и не располагают стыки в самых нагруженных сечениях
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722
|
Цитата:
СВОД ПРАВИЛ СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ Steel structures Актуализированная редакция СНиП II-23-81* Цитата:
Другой вопрос, что в данном узле стыковых швов нет. одни угловые и тавровые. Прочность металла шва в тавровом стыке для стали С345 и электродов Э-50 отливается в полтора раза. Болты в верхнем поясе монтажные. Для диплома их можно убрать, что бы не смущать преподавателей. По поводу работы узла вам лучше поговорить с руководителем дипломного проекта. Возможно привести его к какому то классическому виду. Сейчас в узле надергано из разных мест непонятно чего. Обычно данный узел работает так: Момент делиться на высоту балки и раскладывается на пару сил. Верхняя полка передает N сжатое, нижняя N растянутое. Болты по стенке, либо столик, как в данном случае передают опорное Q. В данном узле болты по стенке балки конструктивные. Нижняя полка фактически никак не закреплена и свое усилие на колонну передает ничем. Вут взят из серии с рамными узлами, и необходимость его сомнительна. расчет данного узла есть в любой книге по металлам. к примеру лист из учебника Горева. т.1
__________________
куплю справку Последний раз редактировалось str02, 26.04.2013 в 09:50. |
|||
![]() |
|
||||
км Регистрация: 27.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 546
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Offtop: Делайте либо фланцевое соединение, либо соединение на накладках. Ссылку на серию для ознакомления вам уже дали.
А то какую-то помесь бульдога с носорогом ваяете... по вопросам. 1. На монтаже полуавтоматом варят редко - дюже геморройно это. Св08Г2С для сварки С345 подойдет (СНиП II-23-81, табл. 55*). То, что Rwf меньше Ry основного металла - нормально. Так и есть (тот же СНиП, табл. 56). 2. Не совсем понял, про какие именно швы речь. 3. вут увеличивает высоту сечения. Другими словами, уменьшает горизонтальные усилия при разложении момента на пару сил за счет увеличения плеча. 4. Ваши расчеты говорят, что выдержит. Пересчитывать лень, извините. 5. Делать с полным проваром и спать спокойно. 6. Из соображений несущей способности стенки ригеля (расчет на устойчивость и срез). Собственно, ребра в колонне - из тех же соображений. 7. В вашей помеси вышеобозначенных животных работа этих болтов какая-то мутная. По идее, момент (и продольная сила) должны восприниматься накладкой и вутом. Поперечка - через опорное ребро столиком. болты... На первый взгляд, их функция - притянуть опорное ребро к полке колонны. Чтоб всяких деформаций лишних не было. ЯТД. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? | Wayne Rooney | Лира / Лира-САПР | 3 | 22.11.2018 15:51 |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. | Filя | Металлические конструкции | 330 | 09.02.2011 19:47 |
Непонятки со связями | bezo | Расчетные программы | 8 | 06.06.2010 12:34 |
Рамный узел стального каркаса... ? | art | Металлические конструкции | 6 | 23.09.2005 11:31 |