| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Трещина в простенке, какой метод усиления использовать?
Обследование ЗиС
Усть-Каменогорск
Регистрация: 14.10.2010
Сообщений: 20
|
||
Просмотров: 6442
|
|
||||
Инженер технадзора Регистрация: 04.03.2012
Тула
Сообщений: 78
|
По кладке посмотрите вот эту ссылку: http://samostroy.ucoz.ru/load/iznos_...ijakh/2-1-0-14
Перед усилением вам надо устранить причину появления этих трещин. Такие трещины появляются в кладке, когда здание начинает "гулять". Возможно плохое основание, что дом неравномерную усадку дает, возможно фундамент разрушается потихоньку, раз отмостка ушатаная, а может коэффициент надежности по условиям работы не заложили при расчете, вы же сами пишете - ранее здания воспринимали особые нагрузки от испытаний на полигоне, либо (на фото видно, что проемы не симметричны) это низкое качество каменных работ - кладка велась в "пустошовку", не армировалась, без перевязки и пр. А по поводу подоконников, если они жестко заделаны в стенах - это проем "сыграл". Сделайте шурф - оцените состояние фундамента, заодно посмотрите, есть ли гидроизоляция и возьмите проект этого здания - посмотрите какие грунты основания. После этого вы сможете установить причину появления трещин, и если негативный фактор не прогрессирует (больше нет особых нагрузок, здание окончательно "село") - можете приступать к усилению простенка (в вашем случае - переборка). |
|||
![]() |
|
||||
безработный Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,331
|
Думаю, нельзя исключать неравномерные нагрузки на стены. Подозреваю, что правая часть здания со своей торцевой стеной, а слева через ДШ (ТШ) пристрой с примыканием продольными стенами. Ну и качество каменных работ напоминает строительство стройотрядами в 70-х годах.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.10.2006
Белгород
Сообщений: 182
|
2.5. Что может послужить при¬чиной образования трещин в ме¬стах сопряжения простенков с по¬доконными частями кладки?
Образование подобных трещин некоторые специалисты объясняют температурными напряжениями. Однако чаще всего главной причи¬ной служит депланация (искривле¬ние) сечений кладки, вызванная неравномерными напряжениями. В простенках, особенно на пер¬вых этажах, нормальные (вертикаль¬ные) напряжения σ намного выше, чем в подоконной части кладки, ибо простенки несут нагрузку от всех вышележащих этажей, а подоконные части — только от собственного веса и веса одного окна. В местах рез¬кого скачка нормальных напряжений возникают горизонтальные напряже¬ния σt, которые приводят к разрыву кладки и образованию вертикаль¬ных, иногда наклонных, трещин (рис. 11, а). Формула для определения σ, приведенная в "Пособии по проек¬тированию каменных и армокаменных конструкций" (М., 1989), на наш взгляд, несколько недооценивает влияние длительного действия на¬грузки и дает заниженную величи¬ну горизонтальных напряжений. Сдержать развитие трещин можно, если установить арматуру поперек ожидаемых трещин в верхних рядах кладки подоконной части. При этом следует помнить о том, что армату¬ра должна быть надежно заанкерена по обе стороны ожидаемых тре¬щин (рис. 11, б). Подробнее см. В. В. Габрусенко, Общество железобетонщиков Сибири и Урала, Новосибирск АВАРИИ, ДЕФЕКТЫ И УСИЛЕНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И КАМЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ* |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590
|
Есть мысль, что кладку выложили "не очень", в результате чего произошло местное смятие кладки под опорной частью перемычки.
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks: |
|||
![]() |
|
||||
Обследование ЗиС Регистрация: 14.10.2010
Усть-Каменогорск
Сообщений: 20
|
Ознакомился с Габрусенко, спасибо за наводку, хорошая книга, раньше не сталкивался с ней!
По поводу трещин в простенке: Версия с поздней пристройкой секции здания мне кажется маловероятным, как аргумент прикладываю фото общего вида здания (на фото отметил место трещины). К осадкам причислять трещину мне тоже не хочется, да и откопать шурф на данном этапе очень затруднительно. Дом четырехподъездный, длина здания 69м, судя по фасаду в доме предусмотрено два деформационных шва. Пенять на температурные нагрузки мне кажется не стоит. Сейчас более склоняюсь к варианту плохой кладки, скорее всего кладка велась силами бойцов стройбата, город то военный раньше был. К сожалению проверить заполнение вертикальных швов не представляется возможным. но вот кирпич ИПС-кой простучать удалось, материал стен - полуторный силикатный кирпич М100 По поводу трещин в подоконной зоне: В книге Гарбусенко причинами трещин указывается перегрузка простенков и разность напряжений кладки, однако в нашем случае трещины встречаются как в подоконных зонах рядом с самыми нагруженными простенками на первых этажах, так и в подоконниках верхних этажей торцевых самонесущих стен (см. еще приложенное фото). И напоминаю о том, что недалеко от города проводились ядерные испытания, и по рассказам людей здания "потрясывало"! Может ли этот фактор быть причиной трещин в подоконной зоне? Меня больше интересует вопрос с устранением трещины в простенке. Перекладка кирпичной кладки простенка является хорошим вариантом? или все же прибегнуть к металлической обойме? (если обойма, то вытекает вопрос с образованием мостиков холода) |
|||
![]() |
|
||||
Инженер технадзора Регистрация: 04.03.2012
Тула
Сообщений: 78
|
Я бы переложил. Есть конечно куча ремонтных составов, но это только в случае наличия большого бюджета. Тогда, как вариант, трещину можно зачеканить, а сверху оштукатурить по сетке. Но перед усилением выясните все-таки причину появления трещин. На мой взгляд при проектировании сейсмические нагрузки не были учтены, либо при строительстве схалтурили, вот от "тряски" простенок и лопнул.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287
|
Проколоть арматурой часто и насквозь, с обоих сторон стены забубенить сетки из D12 (минимум), поставить опалубку с обоих сторон и залить побыстрее, чтоб в телевизор не попасть. Тут главное - скорость и отсутствие менеджмента. Ну, и свай забурить десятка два.
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Цитата:
Это возможный вариант. Но каким образом он повлиял на процесс образования трещин? Низкая прочность кладки (недостаточная несущая способность) в простенке не могла привести к образованию подобных трещин. Скорее процессы образования трещин тогда связаны с деформациями ползучести кладки http://prostro.ru/deformatsii-polzuc...mennoy-kladki/ Причем неблагоприятными факторами, усиливающими этот процесс, как раз является наличие силикатного кирпича, низкое качество кладки (пустошевка) и воздействия от испытаний. Приходилось обследовать здание вблизи карьера с открытой добычей угля - частые взрывы. Отмостка просела на 10 см, мягкая кровля на 5 см. Такие воздействия действуют как вибрирование, уплотняя все конструкции, которые можно уплотнить. |
||||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какой метод получения чертежей выбрать, работая в Tekla Structures ? | pdimav | Tekla | 15 | 12.01.2018 09:12 |
Какой из вариантов усиления канализационной трубы под фундаментом подземного тоннеля лучше? | Vtrk | Железобетонные конструкции | 4 | 12.12.2012 13:29 |
Нестандартный фундаментн. болт, какую можно использовать сталь и какой ГОСТ? | dextron3 | Металлические конструкции | 11 | 09.12.2009 13:57 |
Какой материал стен использовать? | Amigo | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 17.11.2009 23:58 |
какой использовать уголок | alexey2 | Прочее. Архитектура и строительство | 10 | 17.11.2006 13:00 |