До какого этажа разрешается делать открытую лестницу
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > До какого этажа разрешается делать открытую лестницу

До какого этажа разрешается делать открытую лестницу

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.11.2012, 03:59 #1
До какого этажа разрешается делать открытую лестницу
Serty65
 
Приморский край
Регистрация: 14.01.2008
Сообщений: 82

В старом СНиПе "Общественные здания" было написано четко, что открытые внутренние лестницы разрешается делать до второго этажа, в новом СНиП 31-06-2009 и СП 1.13130.2009-12.13130.2009 нигде такого не написано, что значит можно хоть до какого.
__________________
Архитектор
Просмотров: 4378
 
Непрочитано 27.11.2012, 07:50
#2
VMT


 
Регистрация: 13.04.2012
Сообщений: 840


СП 118.13330.2012 (СНиП 31-06-2009) - пункт 6.12
СП 1.13130.2009 пункт 7.1.18
Но обратите внимание, в одном - до третьего этажа, в другом - со второго.
VMT вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.11.2012, 09:30
#3
Serty65


 
Регистрация: 14.01.2008
Приморский край
Сообщений: 82


Спасибо VMT, в СНиПе общественном и в противопожарном говорится что в зданиях Ф3,1 и 3,2 и там сказано до второго этажа, а у меня Ф 3,6 и про открытую внутреннюю лестницу ничего совсем не пишется это ее что вообще нельзя делать или, что не сказано в СНиПе все можно. У меня спортивно-оздоровительный комплекс находится на рельефе террасами в общей сложности 3 этажа, входа с двух сторон, поэтому, как посчитать с одной стороны на второй этаж и на выход
с другой стороны, и с другой стороны вниз и на выход и на верхний этаж, но с него есть две лестничные клетки.
__________________
Архитектор
Serty65 вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2012, 10:39
#4
VMT


 
Регистрация: 13.04.2012
Сообщений: 840


Раздел 7 СП 1.13130 касается всего класса Ф3, в том числе и Ф3.6. В подразделах дается дополнительно или конкретно. Если нет конкретно, то п. 7.1.18.
Насчет ваших террас - без схемки понять сложно. Но разночтение дествующих норм нас однажды выручило (доказали правомерность с 3 этажа).
VMT вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.11.2012, 04:49
#5
Serty65


 
Регистрация: 14.01.2008
Приморский край
Сообщений: 82


То есть если есть дополнительные эвакуационные выходы, то открытую внутреннюю лестницу можно делать хоть на сколько этажей.
__________________
Архитектор
Serty65 вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2012, 07:32
#6
VMT


 
Регистрация: 13.04.2012
Сообщений: 840


Если лестница не эвакуационная - то проще.
Пункт 7.1.16 разрешает более 2 этажей. Следует только следить за площадью пожарного отсека потому, что лестница суммирует площади по вертикали.
Вопросы возникали при расчете пропускной способности как эвакуационной лестницы.
VMT вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > До какого этажа разрешается делать открытую лестницу

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как сделать,чтоб в Архикаде в плане этажа отображался проем под лестницу? Julieta ArchiCAD 13 22.07.2014 16:57
Эваколестница с 3-го этажа школы Наталья Кл. Архитектура 18 25.06.2012 08:28
Помогите поставить лестницу в ячейку 6х6 м с высотой этажа 4,2 м Эмоцыган Прочее. Архитектура и строительство 8 06.03.2012 19:58
Выходы из технического этажа через лестницу верхнего этажа Route Прочее. Архитектура и строительство 10 22.01.2011 10:05
В существующем здании вместо плиты цокольного этажа стяжка не связанная с фундаментом стен, что делать? shtudebekker Основания и фундаменты 5 03.02.2010 12:45