| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
До какого этажа разрешается делать открытую лестницу
Приморский край
Регистрация: 14.01.2008
Сообщений: 82
|
||
Просмотров: 4378
|
|
||||
Регистрация: 14.01.2008
Приморский край
Сообщений: 82
|
Спасибо VMT, в СНиПе общественном и в противопожарном говорится что в зданиях Ф3,1 и 3,2 и там сказано до второго этажа, а у меня Ф 3,6 и про открытую внутреннюю лестницу ничего совсем не пишется это ее что вообще нельзя делать или, что не сказано в СНиПе все можно. У меня спортивно-оздоровительный комплекс находится на рельефе террасами в общей сложности 3 этажа, входа с двух сторон, поэтому, как посчитать с одной стороны на второй этаж и на выход
с другой стороны, и с другой стороны вниз и на выход и на верхний этаж, но с него есть две лестничные клетки.
__________________
Архитектор |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.04.2012
Сообщений: 840
|
Раздел 7 СП 1.13130 касается всего класса Ф3, в том числе и Ф3.6. В подразделах дается дополнительно или конкретно. Если нет конкретно, то п. 7.1.18.
Насчет ваших террас - без схемки понять сложно. Но разночтение дествующих норм нас однажды выручило (доказали правомерность с 3 этажа). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.04.2012
Сообщений: 840
|
Если лестница не эвакуационная - то проще.
Пункт 7.1.16 разрешает более 2 этажей. Следует только следить за площадью пожарного отсека потому, что лестница суммирует площади по вертикали. Вопросы возникали при расчете пропускной способности как эвакуационной лестницы. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как сделать,чтоб в Архикаде в плане этажа отображался проем под лестницу? | Julieta | ArchiCAD | 13 | 22.07.2014 16:57 |
Эваколестница с 3-го этажа школы | Наталья Кл. | Архитектура | 18 | 25.06.2012 08:28 |
Помогите поставить лестницу в ячейку 6х6 м с высотой этажа 4,2 м | Эмоцыган | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 06.03.2012 19:58 |
Выходы из технического этажа через лестницу верхнего этажа | Route | Прочее. Архитектура и строительство | 10 | 22.01.2011 10:05 |
В существующем здании вместо плиты цокольного этажа стяжка не связанная с фундаментом стен, что делать? | shtudebekker | Основания и фундаменты | 5 | 03.02.2010 12:45 |