Как закрепить опалубку перекрытия-фундамента к сваям
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как закрепить опалубку перекрытия-фундамента к сваям

Как закрепить опалубку перекрытия-фундамента к сваям

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 21.02.2013, 12:47 #1
Как закрепить опалубку перекрытия-фундамента к сваям
pavel_butov
 
Регистрация: 14.01.2013
Сообщений: 5

Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста как прикрепить опалубку плиты к сваям. Плита расположена на высоте 2,5-3 м от естественной поверхности. Толщина - 500 мм. по главным балкам уложить второстепенные, а по ним уже щиты. Но вопрос как закрепить главные балки на сваях? Усложняется тем, что нет инвентарных стоек.
Нагрузка большая получается от будущего бетона, шаг свай от 0,9 до 1,8 м.

Вложения
Тип файла: pdf фп сваи -2.pdf (19.9 Кб, 126 просмотров)


Последний раз редактировалось pavel_butov, 22.02.2013 в 07:24.
Просмотров: 3973
 
Непрочитано 21.02.2013, 14:37
#2
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


ставьте стойки под главные балки на грунт - короче, схема как и для междуэтажного перекрытия. Под стойки-подкладки из обрезков доски, стойки - чем чаще, тем лучше
4245 вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2013, 14:59
#3
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Если денег не жалко и опалубщики без рук - рамку из 4-х уголков 63, 75, 100 закрепить на свае при помощи болтов - типа остнастка. А потом открутить и снять. А по нормальному все шагом и расстановкой стоек решается.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2013, 01:08
#4
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


У вас я так понимаю строительство в районе вечной мерзлоты.
Перед бетонированием фундаметной плиты, висящей на сваях, вам надо выполнить планировку поверхности грунта по проекту генплана и залить армированную бетонную стяжку по грунту. Грунт оставлять без стяжки нельзя по нормам. Вокруг свай между сваей и стяжкой делается зазор и утолщение стяжки. После выполнения этой стяжки будете ставить инвентарные стойки опалубки прямо на стяжку.
MasterZim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.02.2013, 06:55
#5
pavel_butov


 
Регистрация: 14.01.2013
Сообщений: 5


Задача усложняется. инвентарных стоек не будет)
Есть пиломатериалы только. брус и доски.
Да. Строительство в районе вечной мерзлоты.

Podpolie
Цитата:
Если денег не жалко и опалубщики без рук - рамку из 4-х уголков 63, 75, 100 закрепить на свае при помощи болтов - типа остнастка. А потом открутить и снять. А по нормальному все шагом и расстановкой стоек решается.
Интересная мысль. А как рамку из четырех уголков соединить между собой? Болты вкрутить, зажать рамку?
А если поставить два уголка и перетянуть двумя шпильками?

MasterZim
Цитата:
Грунт оставлять без стяжки нельзя по нормам
А в каких именно нормах можно найти о таких требованиях?

Последний раз редактировалось pavel_butov, 22.02.2013 в 07:27.
pavel_butov вне форума  
 
Непрочитано 23.02.2013, 00:40
1 | #6
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от pavel_butov Посмотреть сообщение
А в каких именно нормах можно найти о таких требованиях?
Офигеть. Вы проектируете не читая СНиПа?
п.3.11 СНиП 2.02.04-88
"...Поверхность грунта в подполье должна быть спланирована с уклонами в сторону наружных отмосток или водосборов, обеспечивающих беспрепятственный отвод воды, и иметь, как правило, твердое покрытие".
или п.6.3.2 СП 25.13330.2012 то же самое.

Стяжка заливается картами примерно 6х6 метров, швы заливаются битумом. Вокруг сваи по ее периметру в стяжке делается бортик шириной 100-150мм и высотой 50-100мм, шов между сваей и стяжкой заливается битумом. Зазор между сваей и стяжкой такой, чтобы при температурных деформациях стяжки она не срезала сваю.

Последний раз редактировалось MasterZim, 23.02.2013 в 00:50.
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 23.02.2013, 23:04
#7
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Твёрдое покрытие не обязательно стяжка.

Спасибо за требование. Я его тоже упустил.

Интересно... Там же ещё при II принципе до хрена скважин, замораживающие + контрольные.
И что же, у вас всё равно делается стяжка ? Это же неудобно...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 23.02.2013, 23:12
#8
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Твёрдое покрытие не обязательно стяжка.
Спасибо за требование. Я его тоже упустил.
Стяжка необязательно, можно и асфальт, но его неудобно укладывать между сваями, и разрушается очень быстро, ненаремонтируешься (а осмотры состояния проводятся регулярно с занесением в журнал)

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Интересно... Там же ещё при II принципе до хрена скважин, замораживающие + контрольные.
И что же, у вас всё равно делается стяжка ? Это же неудобно...
Вы с принципом ничего не перепутали?
II принцип это строительство с оттаиванием грунта, накой там замораживающие скважины?. Термометрические скважины всегда требуют, маяки для контроля осадок и еще много чего.
В другой теме давал примеры узлов
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...2&d=1360585134
И пример общих указаний, может пригодится.
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...4&d=1360596331

Последний раз редактировалось MasterZim, 23.02.2013 в 23:22.
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2013, 09:13
#9
Retee


 
Регистрация: 11.08.2012
Сообщений: 129


Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Стяжка необязательно, можно и асфальт, но его неудобно укладывать между сваями, и разрушается очень быстро, ненаремонтируешься (а осмотры состояния проводятся регулярно с занесением в журнал)

Вы с принципом ничего не перепутали?
II принцип это строительство с оттаиванием грунта, накой там замораживающие скважины?. Термометрические скважины всегда требуют, маяки для контроля осадок и еще много чего.
В другой теме давал примеры узлов
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...2&d=1360585134
И пример общих указаний, может пригодится.
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...4&d=1360596331
Автор не указал по какому принципу идёт проектирование, но судя по высокому ростверку - принцип I (с сохранением мерзлоты), так что СОУ не исключены. Если так, то твердое покрытие, будь то стяжка, асфальт или что-нибудь ещё будет оказывать отепляющее влияние на грунты основания. Потому что теплотехнический расчет по СНиП (и по СП) не учитывает искусственное покрытие в подполье.
Retee вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.02.2013, 10:00
#10
pavel_butov


 
Регистрация: 14.01.2013
Сообщений: 5


Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Офигеть. Вы проектируете не читая СНиПа?
Офигеть! А кто сказал что я проектирую?! Хотя СНиПы читаю... Фраза " как правило", интересна) Главное все таки это отвод воды, сохранение грунтов в мерзлом состоянии.
Внимательнее надо читать)

Да, грунты будут использоваться по I принципу с СОУ.

Проектировщик еще не определился с конструкцией покрытия. Добро пожаловать в реальный мир.
Но вопрос покрытия немного не по теме.
pavel_butov вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как закрепить опалубку перекрытия-фундамента к сваям

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
как расчетать опалубку и нагрузку для монолитного перекрытия психо Железобетонные конструкции 1 14.03.2012 18:46
Моделирование ленточного фундамента и балочного перекрытия arendator SCAD 5 26.10.2011 18:04
«Идеальный» ремонт деревянного балочного перекрытия Brainstem Деревянные конструкции 4 07.06.2010 13:11
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
Вопрос по доработке фундамента Bim56 Основания и фундаменты 22 24.07.2007 21:22