| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Как закрепить опалубку перекрытия-фундамента к сваям
Регистрация: 14.01.2013
Сообщений: 5
|
||
Просмотров: 3973
|
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183
|
У вас я так понимаю строительство в районе вечной мерзлоты.
Перед бетонированием фундаметной плиты, висящей на сваях, вам надо выполнить планировку поверхности грунта по проекту генплана и залить армированную бетонную стяжку по грунту. Грунт оставлять без стяжки нельзя по нормам. Вокруг свай между сваей и стяжкой делается зазор и утолщение стяжки. После выполнения этой стяжки будете ставить инвентарные стойки опалубки прямо на стяжку. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.01.2013
Сообщений: 5
|
Задача усложняется. инвентарных стоек не будет)
Есть пиломатериалы только. брус и доски. Да. Строительство в районе вечной мерзлоты. Podpolie Цитата:
А если поставить два уголка и перетянуть двумя шпильками? MasterZim Цитата:
Последний раз редактировалось pavel_butov, 22.02.2013 в 07:27. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183
|
Офигеть. Вы проектируете не читая СНиПа?
п.3.11 СНиП 2.02.04-88 "...Поверхность грунта в подполье должна быть спланирована с уклонами в сторону наружных отмосток или водосборов, обеспечивающих беспрепятственный отвод воды, и иметь, как правило, твердое покрытие". или п.6.3.2 СП 25.13330.2012 то же самое. Стяжка заливается картами примерно 6х6 метров, швы заливаются битумом. Вокруг сваи по ее периметру в стяжке делается бортик шириной 100-150мм и высотой 50-100мм, шов между сваей и стяжкой заливается битумом. Зазор между сваей и стяжкой такой, чтобы при температурных деформациях стяжки она не срезала сваю. Последний раз редактировалось MasterZim, 23.02.2013 в 00:50. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Твёрдое покрытие не обязательно стяжка.
Спасибо за требование. Я его тоже упустил. ![]() Интересно... Там же ещё при II принципе до хрена скважин, замораживающие + контрольные. И что же, у вас всё равно делается стяжка ? Это же неудобно...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183
|
Цитата:
Цитата:
II принцип это строительство с оттаиванием грунта, накой там замораживающие скважины?. Термометрические скважины всегда требуют, маяки для контроля осадок и еще много чего. В другой теме давал примеры узлов http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...2&d=1360585134 И пример общих указаний, может пригодится. http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...4&d=1360596331 Последний раз редактировалось MasterZim, 23.02.2013 в 23:22. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.08.2012
Сообщений: 129
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.01.2013
Сообщений: 5
|
Офигеть! А кто сказал что я проектирую?! Хотя СНиПы читаю... Фраза " как правило", интересна) Главное все таки это отвод воды, сохранение грунтов в мерзлом состоянии.
Внимательнее надо читать) Да, грунты будут использоваться по I принципу с СОУ. Проектировщик еще не определился с конструкцией покрытия. Добро пожаловать в реальный мир. Но вопрос покрытия немного не по теме. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
как расчетать опалубку и нагрузку для монолитного перекрытия | психо | Железобетонные конструкции | 1 | 14.03.2012 18:46 |
Моделирование ленточного фундамента и балочного перекрытия | arendator | SCAD | 5 | 26.10.2011 18:04 |
«Идеальный» ремонт деревянного балочного перекрытия | Brainstem | Деревянные конструкции | 4 | 07.06.2010 13:11 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |
Вопрос по доработке фундамента | Bim56 | Основания и фундаменты | 22 | 24.07.2007 21:22 |