Выдержит ли плита лестницу или что сделать для того что бы выдержала?
Регистрация: 22.08.2009
Сообщений: 10
|
||
Просмотров: 9134
|
|
||||
Регистрация: 26.02.2013
Сообщений: 1
|
А какие проблемы так не делать?... Если армирование монолитного участка грамотно рассчитано и запроектировано - то такую лестницу монолитный участок выдержит. По подвалу вопросов не может быть только в одном случае - если марш опирается на монолитный плитный фундамент. Если же в подвале только пол по грунту, то такой марш нужно опирать на свой собственный фундамент, ведь марши у Вас не хилые - по 18 ступеней, т.е большой пролёт. И озадачиваться Вам нужно не только монолитным участком, но и армированием монолитного марша - на таком пролете будут не хилые прогибы!... А по-существу вопроса точно не ответить, потому как не показано армирование монолитного участка и не понятно, что за пол в подвале.
С уважением, Владимир. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003
|
А почему Вам не нравятся типовые решения?
Зачем Вам так моного бетона в МУ? Вам не страшно будет ходить по ТАКИМ лестницам? А по сути.... Положите вдоль имеющихся плит швеллера, залейте в них облегченный МУ (нет особых проблем с армированием, лестница передает нагрузки на на ПК, а на стены, монтировать металлокаркас лестницы проще) А саму лестницу переделайте (если рисуете для себя- по желанию, для других- чтобы не побили потом)- нужна промежуточная площадка. |
|||
![]() |
|
||||
КМ/КЖ Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618
|
монолитный участок должен работать в коротком направлении, с шагом 50 мм, в месте опирания марша, на сборные завести гнутые стержни, естессна просчитать участок, и проверить часть сечения ПК на усилия от местной нагрузки, как -то так я бы делал
|
|||
![]() |
|
||||
КМ/КЖ Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618
|
|
|||
![]() |
|
||||
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003
|
|
|||
![]() |
|
||||
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003
|
Вы когда-нибудь разбирались в конструкции плиты ПК?
По сути это- ряд рядом стоящих двутавров. Так что улыбайтесь дальше. Кстати, эти же плиты можно и поперек резать. Даже нагруженные (и лучше. если они нагружены). Нет в технике неразрешимых задач. |
|||
![]() |
|
||||
КМ/КЖ Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618
|
Цитата:
Цитата:
проще на продольную стену плиты завести=) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740
|
Поперек преднапряженную плиту плиту - мощно. При расчете сечение плиты приводится к двутавру, а по сути плита с пустотами - это плита с пустотами.
По скольку марка плиты корява, то считаю 2е число - ширина. Ну а если несущая способность, то опереть т.о. не составит никакого труда. На поле плиты от лестницы+полезная+пол не будет больше 10-11 КПа. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535
|
Цитата:
На нынешних ж.б. заводах их маркируют как бог на душу положит! Но в данном случае склоняюсь все таки к ширине, тем более что официально нагрузка была 12,5. По пустоте - ясен перец! Потом берете швеллер 24 - и одеваете его на плиту! "На поле плиты от лестницы+полезная+пол не будет больше 10-11 КПа." Если нет кирпичных стен на 250 толщиной на ней! ![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ/КЖ Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618
|
Цитата:
да и ровно плиту никто вам не порежет_), да и металлоемко, к одетым швеллерам надо еще какие-нибудь уголки городить. Итого фасонный прокат+сварка+монолитный бетон+болгарка |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535
|
А на что его крепить? Наоборот нельзя с него нагрузку передавать на плиту - там бы зазоры оставить!
Как сказать! Два гастарбайтера с болгаркой! "Вам кто такую глупость сказал?" Ну вот как вам на такой вопрос ответить? Ответ - Жизнь! Сгодится? А вообще глядя прайсы железобетонных заводом иной раз поражаешься каких только там маркировок нет! Примеры марок плит нашего местного завода: Пк-12,5-88-15п, Пк-86-15-8-3, П-72-12-12,5, Пкм-68-18-8, Пк-12,5-58-15п/с, Пк-8-88-15 и т.д. Последний раз редактировалось Alex_26, 06.05.2013 в 09:50. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какие нагрузки выдержит плита перекрытия 140 мм? | rydneva | Конструкции зданий и сооружений | 43 | 21.04.2016 13:27 |
Выдержит ли плита перекрытия нагрузку от 2 автомоблей? | tish11 | Конструкции зданий и сооружений | 18 | 11.06.2010 17:25 |
Какую максимальную нагрузку выдержит нарощенная плита? | zxcasd2 | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 25.04.2010 12:25 |
плита выдержит или нет? | Олька | Конструкции зданий и сооружений | 23 | 27.05.2008 13:15 |
перегородка 4 м, выдержит ли плита? | mineral | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 25.01.2008 12:41 |