| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Выдержит ли плита перекрытия нагрузку от 2 автомоблей?
Регистрация: 28.05.2010
Сообщений: 6
|
||
Просмотров: 32471
|
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Выдержит. Я предположил что нагрузка с колеса - 300 кг. Разложив эту нагрузку на отрезке 30 см, получил погонную нагрузку с колеса 1 т/мп. Полезная нагрузка на плиту принята 240 кг/м2.
Как видно из результата расчета максимальная эквивалентная нагрузка приходится на 4-ю плиту и составляет 0.46 т/м2 (без учета совместной работы соседних плит). С учетом работы соседних плит - и того меньше. [IMG]http://s46.***********/i114/1005/a4/72eb6d67598b.png[/IMG] Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 28.05.2010 в 22:54. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
[IMG]http://s43.***********/i101/1005/84/7afa04f6683f.png[/IMG] Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 28.05.2010 в 22:53. |
|||
![]() |
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,406
|
Нитонисе,
Меня просят "перезалить" предоставленную документацию / серию / ГОСТ в Dоwnlоad или приложить к посту. Почему? прочти. Особенно дополнение.
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
Расчет предполагал статическую нагрузку. Тут же все ж динамическая. Особой разницы думаю быть не должно, потому что нагружение хоть и динамическое, но плавное. Тем более есть и запас по расчету. Учтите что я брал полезную расчетную нагрузку - 240 кг/м2. То есть эти плиты выдерживают кроме ваших авто еще и 240 кг на каждом метре квадратном. |
|||
![]() |
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,406
|
Нитонисе, не надо притворяться, что не понимаешь. Перевожу фразу
Цитата:
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,406
|
Нитонисе, а я говорю про то, что не всегда на момент просмотра страницы человек сидит перед монитором в 19" с разрешением 1680х1260. В интернет-кафе запросто может стоять еще и 14"-монитор с 800х600. И как будет выглядеть эта "картинка к месту"?
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Расчет выполняется по методике эквивалентной нагрузки. Автору темы. На вашем месте я бы не рисковал, а применил плиты с нагрузкой 12. Почему. Сегодня у вас ато одного веса, а завтра купите подобие хамера. Будете чесать затылок. Лучше перебдеть, че недобдеть. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.05.2010
Сообщений: 6
|
А по вашему мнению тогда какую нагрузку выдержат 8-е плиты , с учетом динамических и статических нагрузок и в переводе на вес авто ( 2 машины и сколько каждая может весить )
|
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
Цитата:
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Плита перекрытия монолитная.Как | картинка | Железобетонные конструкции | 6 | 02.05.2010 18:13 |
Какую максимальную нагрузку выдержит нарощенная плита? | zxcasd2 | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 25.04.2010 12:25 |
Прогибается плита перекрытия. Как быть? | terentyevad | Конструкции зданий и сооружений | 29 | 22.01.2010 18:59 |
Монолитная плита перекрытия. Принцип работы. | AspirantMK | Железобетонные конструкции | 29 | 01.10.2009 18:32 |
Плита перекрытия | Катя Д. | Конструкции зданий и сооружений | 20 | 27.04.2008 05:05 |