Как сделать водоотвод от сущ. задния?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 21.05.2013, 08:51 #1
Как сделать водоотвод от сущ. задния?
Мария_Мар
 
Регистрация: 19.10.2010
Сообщений: 61

Есть здание 2-х этажное, подвал из ФБ.
Здание расположено на насыпном рельефе с возвышение на 2,2 м. относительно других зданий.

Так как здание пока находится в процессе кап. ремонта вокруг него нет отмостки, но сделано водоотведение с кровли.

На данный момент проблема такая, на полу подвала появляются лужи воды, вода течет как бы из под стыка пола подвала и стены.

Как этого избежать?

Достаточно ли будет сделать отмостку вокруг здания и асфальт по всей территории, тем самым исключить просачивание осадков и попадание их в подвал?
Или делать хороший кольцевой дренаж вокруг всего здания? Не может ли быть вот такое появление воды связано с тем, что остальные дома находятся ниже этого здания?
Уровень грунтовых вод очень очень глубоко.

С одной сторроны здания осенью делали "глиняный замок" на глубину примерно 1,5 м. но в этом месте так же появляется вода

Вложения
Тип файла: pdf Схема разреза по зданиям.pdf (92.6 Кб, 245 просмотров)

Просмотров: 3772
 
Непрочитано 21.05.2013, 09:15
#2
fint


 
Регистрация: 04.10.2012
Сообщений: 162


гидроизоляцию в подвале пенетроном
fint вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.05.2013, 09:18
#3
Мария_Мар


 
Регистрация: 19.10.2010
Сообщений: 61


В подвале выполнена чистовая отделка.
Мария_Мар вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2013, 09:29
#4
Dusty

вооще
 
Регистрация: 08.07.2008
Томск
Сообщений: 783


Тогда пенетрон снаружи, но это ничуть не проще
__________________
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.05.2013, 09:55
#5
Мария_Мар


 
Регистрация: 19.10.2010
Сообщений: 61


Цитата:
Сообщение от Dusty Посмотреть сообщение
Тогда пенетрон снаружи, но это ничуть не проще
Так же откапывать здание по периметру на всю глубину, очень качественно очищать блоки от обмазки битумной, потом пенетрон, глиняный замок и засыпку с втрамбовкой.
Мария_Мар вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2013, 10:49
#6
Sacha 63

инженер
 
Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400


У Вас из под пол протечки идут, а Вы глиняный замок, глиняный замок.
В первую очередь изучите геологию, возможно прогнозируемое повышение УГВ (может даже серьезное, иногда более метра). Затем гидроизоляция пола и гидроизоляционные жгуты вам в помощь.
Sacha 63 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.05.2013, 11:16
#7
Мария_Мар


 
Регистрация: 19.10.2010
Сообщений: 61


Цитата:
Сообщение от Sacha 63 Посмотреть сообщение
У Вас из под пол протечки идут, а Вы глиняный замок, глиняный замок.
В первую очередь изучите геологию, возможно прогнозируемое повышение УГВ (может даже серьезное, иногда более метра). Затем гидроизоляция пола и гидроизоляционные жгуты вам в помощь.
УГВ 15-18 метров, плюс само здание поднято относительно остальных на 2,2 м. не думаю, что грунтовые так поднимаются.
Мария_Мар вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2013, 11:19
#8
Sacha 63

инженер
 
Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400


Цитата:
Сообщение от Мария_Мар Посмотреть сообщение
УГВ 15-18 метров, плюс само здание поднято относительно остальных на 2,2 м.
При таких исходных данных воде взяться просто неоткуда. А рельеф какой? Уж больно странно появление воды при УГВ 15-18м
Sacha 63 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.05.2013, 11:20
#9
Мария_Мар


 
Регистрация: 19.10.2010
Сообщений: 61


Цитата:
Сообщение от Sacha 63 Посмотреть сообщение
При таких исходных данных воде взяться просто неоткуда. А рельеф какой? Уж больно странно появление воды при УГВ 15-18м
В теме есть файл со схемой, там примерно можно понять какой рельеф
Мария_Мар вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2013, 11:25
#10
Sacha 63

инженер
 
Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400


Понять по этому файлу достаточно проблематично, Вы описали только маленькую часть рельефа окружающего здание. Если участок внизу склона, да еще и застроенного давно, то вода может появится из за утечек водонесущих коммуникаций и сбегать по рельефу к Вашему зданию. А в хрущевке в подвале вода есть?
Sacha 63 вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2013, 11:26
#11
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


1) Ведётся капитальный ремонт на основании ведомостей дефектов. Объёмы работ заложены в сметы. Подрядчик согласился с расходами и утвердил РД вместе со сметой. Дополнительные работы заказчиком не будут оплачены.
2) В ходе ремонта была убрана отмостка. К месту протекания воды подведена вода с кровли. Логично отвести воду дальше от здания. и лужи откачивать насосом.
3) В ходе ремонта обнаружены дефекты гидроизоляции стены и пола подвала. Заказчику должно быть написано письмо об этом. Возможно заказчик захочет внести ремонт гидроизоляции в данный ремонт.
4) Возможно когда польют серьёзные дожди подвал затопит и ремонт будет невозможен. Тогда заказчика необходимо будет известить о невозможности ведения и остановке работ. Возможно с разрыванием договора и получением компенсации от заказчика.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 21.05.2013, 11:42
#12
Мария_Мар


 
Регистрация: 19.10.2010
Сообщений: 61


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
1) Ведётся капитальный ремонт на основании ведомостей дефектов. Объёмы работ заложены в сметы. Подрядчик согласился с расходами и утвердил РД вместе со сметой. Дополнительные работы заказчиком не будут оплачены.
2) В ходе ремонта была убрана отмостка. К месту протекания воды подведена вода с кровли. Логично отвести воду дальше от здания. и лужи откачивать насосом.
3) В ходе ремонта обнаружены дефекты гидроизоляции стены и пола подвала. Заказчику должно быть написано письмо об этом. Возможно заказчик захочет внести ремонт гидроизоляции в данный ремонт.
4) Возможно когда польют серьёзные дожди подвал затопит и ремонт будет невозможен. Тогда заказчика необходимо будет известить о невозможности ведения и остановке работ. Возможно с разрыванием договора и получением компенсации от заказчика.
Спасибо за развернутый ответ.
Но....:
Здание куплено частником в таком виде (без отмостки), работы по ремонту ведутся хоз. способом.

Сейчас надо принять решение о том, как же всё таки минимальными затратами избавиться от воды в подвале.
Мария_Мар вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2013, 14:25
#13
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


А что за пол ?
Он гидроизолирован ? Или просто щебень по грунту ?
Если несплошной пол, то и делать ничего не надо...

Если пол бетонный или т.п. , сплошной.
Тогда надо делать дефектную ведомость на гидроизоляцию подвала. Срочно, пока его не закопали. И ремонтировать пенетроном/кальматроном или глиняным замком или ещё как-то.
Это очень дорого. Но уж делать так делать...

Сейчас есть технология определения места протечки пирога кровли. Для этого нужно два прибора над и под, непрерывный поток воды (дождь или несколько ведёр воды). Приборами с большой точностью определяется дырка в кровле.
Очень популярный способ, наверное. Должны быть фирмы из нескольких спецов с приборами.
Думаю вам этот способ тоже можно использовать.
Тогда цена ремонта может уменьшиться в разы. На порядок.
Потому что сейчас ремонтируют все трещины и дырки. А ведь некоторые несквозные и т.п.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 22.05.2013, 05:08
#14
Мария_Мар


 
Регистрация: 19.10.2010
Сообщений: 61


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
А что за пол ?
Он гидроизолирован ? Или просто щебень по грунту ?
Если несплошной пол, то и делать ничего не надо...

Если пол бетонный или т.п. , сплошной.
Пол бетонный монолитный (верх мозаика) скорее всего по грунту, т.к. здание постройки 70-х.
При этом подвал "обитаем", там высота потолков 4,2 м. в нем будет расположен спорт зал.

Полы вскрывать как то Заказчику не хочется, он более настроен сделать с наружи работы. У него есть положительный опыт устройства глиняного замка в подвале своего дома.

Последний раз редактировалось Мария_Мар, 22.05.2013 в 05:46.
Мария_Мар вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2013, 09:22
#15
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


А гидроизоляция пола подвала есть ? Что, если весь пол пропускает воду ? А не углы стен и пола и трещины стен ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 22.05.2013 в 09:28.
Tyhig на форуме  
 
Непрочитано 22.05.2013, 09:30
#16
alex_bay

Конструктор
 
Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000


Судя по схемке вода подтекает со стороны подпорной стенки. Отмостка вокруг здания тут мало поможет. Она конечно же нужна, но 100% необходим глиняный замок с наружной стороны подвала и гидроизоляция пола. Еще с подпорной стенкой можно что-нибудь сделать.
И как вариант - возможны протечки водопровода-канализации проложенных рядом.
alex_bay вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2013, 10:12
#17
Profan


 
Регистрация: 25.12.2005
Москва
Сообщений: 13,627


Цитата:
Сообщение от Мария_Мар Посмотреть сообщение
Как сделать водоотвод от сущ. задния?
И то же самое от сущ. передния.
Profan вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.05.2013, 10:18
#18
Мария_Мар


 
Регистрация: 19.10.2010
Сообщений: 61


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
А гидроизоляция пола подвала есть ? Что, если весь пол пропускает воду ? А не углы стен и пола и трещины стен ?
Не известно есть ли гидроизоляция пола, но вода проступает только в местах "вдоль перимтера" подвала, в месте стыка стены и пола.


Цитата:
Сообщение от alex_bay Посмотреть сообщение
глиняный замок с наружной стороны подвала
Глиняный замок заводить ниже уровня пола подвала?
Мария_Мар вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2013, 10:38
#19
alex_bay

Конструктор
 
Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000


Цитата:
Сообщение от Мария_Мар Посмотреть сообщение
Глиняный замок заводить ниже уровня пола подвала?
Конечно! Иначе никакого толка от него не будет. Можно (и желательно) еще сделать дренаж (если есть куда воду отведенную сливать).
alex_bay вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как сделать водоотвод от сущ. задния?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как правильно сделать чердачное перекрытие и кровлю? mixxa Конструкции зданий и сооружений 5 16.12.2011 10:33
Проектирование участка водопровода кольцевой сети -200м, запросили сделать расчет всей кольцевой сети, как это сделать? kess35 Водоснабжение и водоотведение 16 07.10.2011 22:34
Как сделать узел вращения? remenikomer Машиностроение 28 25.07.2011 11:39
Как сделать курсив GOST Type A (или B) в размерных выносках? igor_skor AutoCAD 5 22.01.2011 11:42
Как сделать автонумерацию блоков? Сергей123 Программирование 1 24.01.2006 17:20