Непрочитано 04.07.2013, 11:47 1 | #1
Сваи в сильнонабухающих грунтах.
_andrey52
 
проектирование
 
Регистрация: 15.11.2007
Сообщений: 137

Добрый день!
По результатам геологии основание сложено след. грунтами:
1. Насыпной. Мощность - 1,5м
2. Глина пылеватая, сильнонабухающая, твердой консистенции с Il<0. esw=0.2. Мощность - 4м
3. Суглинок тугопластичный Il=0.38. Мощность - 6м

Нагрузка на столбчатый фундамент - N=18т, М=10т*м

Требуется помощь в определении типа фундаментов.
Может ли быть такое решение - свайный фундамент с полной прорезкой набухающего грунта и заглублением в суглинок на требуемую глубину. Причем по предварительному расчету (по пособию к СНиП "Свайные фундаменты", при учете набухания глины, сваи нужно заглубить в суглинок на 7,5м, чтобы исключить выдавливание сваи.
Данных о зависимости относительной деформации от величины нагрузки и давление набухания Рsw нет.
Можно ли как то исключить воздействие набухающего грунта, например предварительно пробурить скважину большего диаметра на глубину набухающего грунта забить сваю и обсыпать ее к примеру песком?

Или надо запрашивать доп. данные по геологии и считать подъем сваи?

Последний раз редактировалось _andrey52, 10.07.2013 в 09:13.
Просмотров: 7246
 
Автор темы   Непрочитано 10.07.2013, 09:17
#2
_andrey52

проектирование
 
Регистрация: 15.11.2007
Сообщений: 137


Так же возникает вопрос о конструкции пола по грунту. При замачивании набухающего грунта он же тоже может деформироваться?
_andrey52 вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2013, 09:51
1 | #3
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Просто стало интересно. Всё что нашёл:
ВСН 33-2.2.07-86 Мелиоративные системы и сооружения. Сооружения на набухающих грунтах. Нормы проектирования
Цитата:
1.10. Конструктивные мероприятия должны предусматривать применение гибких конструкций сооружений, состоящих из элементов повышенной прочности, разделенных деформационными швами.
...
1.17. При изысканиях на площадях для сооружений I и II классов на средне- и сильнонабухающих грунтах, кроме лабораторных исследований грунтов, должны проводиться также полевые испытания грунтов штампами при замачивании.
...
3.1. Если расчетная деформация набухающего основания не превышает предельных значений (обязательное приложение 3), сооружения должны возводиться на естественных основаниях. В противном случае необходимо устройство искусственного основания путем замены набухающего грунта ненабухающим на глубину, при которой деформации основания будут не более предельных, или применять мероприятия согласно п.п.1.7, 1.8, 1.9 или заглублять фундаменты сооружений на глубину более .
Получается деформацию полов надо расчётом гарантировать в пределах нормативной или заменять часть набухающего грунта.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2013, 11:46
1 | #4
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Тема набухающих грунтов, имхо, слабо изучена. На форуме информации прямо скажем кот наплакал. Кое что есть в справочнике Сорочана.
Мы недавно проектировали в таких условиях. Хотели заложить сплошную плиту и рассчитать ее на усилия набухания, но наши коллеги из уважаемого московского института были категорически только за перекрестные ленты, на чем в итоге и остановились. Гемору поимели приличное количество. Вариант с буронабивными сваями с камуфлетным уширением не стали рассматривать из-за условий площадки и мощности набухающего слоя.
Есть несколько статей по теме, найденных на просторах интернета, прилагаю.
Вложения
Тип файла: pdf Набухание 1.pdf (537.6 Кб, 1710 просмотров)
Тип файла: pdf Набухание 2.pdf (107.6 Кб, 1037 просмотров)
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2013, 12:07
#5
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Гемору поимели приличное количество
В чем был этот гемор?:
1. Москва захотела с экономить на бетоне?
2. В производстве работ по устройству лент?
3. В последующих деформациях?
4. В расчетах?
5. В компоновке водозащиты?
Делал на таких грунтах, но мелочь. Исключительно плита на подушке: грунт+щебень или пгс.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2013, 12:31
#6
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
В чем был этот гемор?:
C проектированием монолитных плит пола по перекрестным лентам в условиях наличия приличного подземного хозяйства.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.07.2013, 12:35
#7
_andrey52

проектирование
 
Регистрация: 15.11.2007
Сообщений: 137


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Делал на таких грунтах, но мелочь. Исключительно плита на подушке: грунт+щебень или пгс.
А поподробнее:
какова у вас была мощность набухающего грунта?
Вы полностью или частично заменяли его на щебень?

to Клименко Ярослав

А почему именно перекрестные ленты и как вы учитывали набухание?

Последний раз редактировалось _andrey52, 10.07.2013 в 12:46.
_andrey52 вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2013, 13:24
#8
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от _andrey52 Посмотреть сообщение
А почему именно перекрестные ленты
Настойчивое желание генпроектировщика и здравый смысл. Перекрестные ленты - универсальный такой инструмент в сложных грунтовых условиях
Замена грунта - это на бумаге хорошо, а на практике не всегда осуществимо. Да и дорого это - 5 метров грунта, к примеру, вынимать и делать подушку. Очень дорого.
Цитата:
Сообщение от _andrey52 Посмотреть сообщение
как вы учитывали набухание?
Отвечу честно - не знаю. Вроде бы просто хорошенько ленту заармировали. Можете бить ногами. Я напрямую этим объектом не занимался, может быть я как-то и учел бы ))))
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2013, 13:38
#9
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Да подушка комбинированная: грунт и щебень.

Последний раз редактировалось Podpolie, 10.07.2013 в 13:44.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2013, 13:58
#10
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Да подушка комбинированная: грунт и щебень.
Это вы к чему? К тому что дорого?
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2013, 14:27
#11
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Блин, правка слетела.
Делал домик для вояк - КП машинодрома. В габаритах 24-12м в 3 этажа с башней КП. На первом: гараж и склад. Ну, а где гараж там вода и утечки. Грунт глина помимо набухающей (7-8м) еще и засоленная до безумия. Тоже дергался от отсутствия опыта. Хорошо хоть УГВ на глубине 15м. Пошел на плиту с подушкой в 1м: щебень с грунтом. Про перекрестные ленты тоже думал, но передумал из-за вояк и гаража))). Воду бы разливали по любому поводу - тачки чистить))).
Ливневку и водоотвод нормально-капитальный проектировали, отмостки всякие. Здание кирпичное - усилили поясами. Данных об эксплуатации нет - гостайна)))).
Подушку действительно сложно контролировать - не сидеть же там. Тут инженерная бригада была у них техники всякой хватало.
Можно выкрутиться как на просадочных грунтах - грунтовые сваи, правда если назначение здания копейки - работа по нулю дорого обойдется.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2013, 20:28
#12
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


На самом деле, для меня так и остался открытым вопрос, как определить усилия от воздействия набухания на фундамент. Есть давление набухания, а как из этого вытянуть то, что нужно приложить на конструкцию - не понятно... Может кто объяснит?
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.07.2013, 09:20
#13
_andrey52

проектирование
 
Регистрация: 15.11.2007
Сообщений: 137


Ну, насколько я понял, чтобы посчитать подъем фундамента при набухании (осадку при высыхании) необходимо не только давление набухания, а также зависимость относительного набухания от давления на грунт (esw) которое определяется лабораторным путем. Ну и потом разбиваем основание на n слоев определяем напряжение в каждом слое, и считаем подъем, суммируя относительное набухание, соответствующее напряжению в слое. Вот как то так.
Вроде доступно изложено в пособии Герсеванова.

В моем случае этих данных нет, толща набухающего слоя немаленькая (местами до 5-6м)
_andrey52 вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2013, 09:08
#14
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от _andrey52 Посмотреть сообщение
Ну и потом разбиваем основание на n слоев определяем напряжение в каждом слое, и считаем подъем
Ну эта методика предельно понятна, определить величину подъема грунта (метры) не составляет большого труда. А вот как вытащить из этого тонны - не понятно, для расчета армирования тех же лент. Единственное, что видится реальным пока - через заданные перемещения.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Сваи в сильнонабухающих грунтах.

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Определение несущей способности забивной сваи в грунтах с показателем текучести > 0.6 Жека ЦПП Основания и фундаменты 10 22.04.2013 12:30
Буроиньекционные сваи в водонасыщенных грунтах kekeke Основания и фундаменты 2 26.12.2012 12:08
Фундамент на насыпных грунтах, сваи, замена или естеств основание? Alekceich Основания и фундаменты 3 28.04.2012 06:04
Какие сваи лучше применить в просадочных грунтах? НаталиНН Основания и фундаменты 14 16.12.2011 16:45