Продавит ли плиту?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Продавит ли плиту?

Продавит ли плиту?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.09.2013, 16:07 #1
Продавит ли плиту?
Аннушка1983
 
Регистрация: 24.09.2013
Сообщений: 7

Привет! Спроектировала каркасное трехэтажное жилое здание из ж/б. Расчитала на продавливание плиту- все проходило. А в одном месте отверстия сделала,а проверить забыла. Сейчас прикинула что вроде непроходит-уменьшила нагрузку конструкции пола(плотность стяжки не более 1200кг/м3- керамзит со стяжкой) чтобы проходило все. Здание построили, что делать?Все в файле.Подскажите пожалуйста.

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
Чертеж2.dwg (106.8 Кб, 3032 просмотров)

Просмотров: 4723
 
Непрочитано 24.09.2013, 16:17
#2
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


а чего полезной в сборе нагрузок нет? не учитывали?
4245 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.09.2013, 16:20
#3
Аннушка1983


 
Регистрация: 24.09.2013
Сообщений: 7


Учитывала 150х1,2=180. Забыла написать)
Аннушка1983 вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2013, 16:22
#4
Паша П.М.

проектировщик
 
Регистрация: 19.06.2006
г. Владимир
Сообщений: 535


Цитата:
Сообщение от Аннушка1983 Посмотреть сообщение
Учитывала 150х1,2=180. Забыла написать)
180х1,3=195 нужно было, но это мелочи.
Какой бетон в перекрытии?
Моменты не учитывали?
Паша П.М. вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2013, 16:27
#5
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


а для чего колонна при пролете 6,0х6,0? отверстия изначально так заливались?
Дмитрий063 вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2013, 16:27
#6
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


отверстие по высоте через все этажи идет?
4245 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.09.2013, 16:31
#7
Аннушка1983


 
Регистрация: 24.09.2013
Сообщений: 7


Зачем 180*1,3?
Полезная 150, коэф 1,2 = 180 - расчетная.
Бетон 25, отверстия заливали сразу вроде.
Сравнивала с моментами и без,разницы мало поэтому не учитывала.
Каркас из колонн, а лесничная клетка- ядро жесткости.
Отверстия через перекрытия идет.
По СП можно ставить колонну на краю перекрытия. И здесь вроде не должно быть ничего страшного.
Аннушка1983 вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2013, 16:45
1 | #8
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от Аннушка1983 Посмотреть сообщение
Зачем 180*1,3?
Полезная 150, коэф 1,2 = 180 - расчетная
Offtop: драсьти
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2013, 16:46
1 | #9
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Аннушка1983,
СНиП 2,01,07-85 п. 3.7
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2013, 16:47
1 | #10
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


Цитата:
Сообщение от Аннушка1983 Посмотреть сообщение
По СП можно ставить колонну на краю перекрытия. И здесь вроде не должно быть ничего страшного.
можно, только там и грузовая площадь поменее, да и ставят все равно с расчетом. Выложите армирование-может и ничего критичного, хотя, по прикидке- на пределе.
4245 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.09.2013, 16:51
#11
Аннушка1983


 
Регистрация: 24.09.2013
Сообщений: 7


СП 20.13330.2011 п.8.2.2
согласна что 150 х 1,3 = 195.
Армирование в файле есть. Фоновая 12 шаг 250. Поперечная арматура- S-образные хомуты (не прямые стерженьки) из А-1 с шагом 45мм диаметр 8.
Вот и я понимаю что очень на пределе. Успокаиваю себя тем, что нагрузки полезной и 150 не будет наверно, и коэффициентов этих тоже не будет, тоесть по факту останется 180х2500=450 плита, стяжка 100,пол 40 и полезная 150 = 740, а не 865)))А это уже 4,31 тонны)
Здание построили,все стоит при собственном весе.
Интересно, а как в таких случаях разрушение происходит?Читала, что както резко...раз и прокалывает...или всетаки трещины вначале,потом расширяются и так далее...

Последний раз редактировалось Аннушка1983, 24.09.2013 в 17:03.
Аннушка1983 вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2013, 17:01
1 | #12
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


Цитата:
Сообщение от Аннушка1983 Посмотреть сообщение
Успокаиваю себя тем, что нагрузки полезной и 150 не будет наверно
смело) - а перегородки ставить как попало при свободной планировке вроде никто не запрещал) учитывали?
4245 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.09.2013, 17:11
#13
Аннушка1983


 
Регистрация: 24.09.2013
Сообщений: 7


Цитата:
Сообщение от 4245 Посмотреть сообщение
смело) - а перегородки ставить как попало при свободной планировке вроде никто не запрещал) учитывали?
))))Перегородки тоненькие-80мм из пеноблоков.плотность 400мм, высота 3м=96кг.Решила что 100кг не очень играют. Это же не 120мм силакат 120х1900х3=684кг
Аннушка1983 вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2013, 17:12
1 | #14
Stanum

Dr
 
Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
<phrase 1=


Можете, для себя, проверить породавливание по Еврокоду, там есть учет продольного армирования, и вроде бы с экспериментами Еврокод бьет ближе, но в случае чего, с вас все равно по СП спросят.
Stanum вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2013, 08:34
1 | #15
cosoFF

Дирекция проектов
 
Регистрация: 04.12.2012
Крд-Спб-Хрб
Сообщений: 146


если не было бы отверстия,то проходило бы впритык без поперечного армирования. Имею поперечное армирование,и 3/4 очень грубо говоря площади контура продавливания,можно сделать вывод,что ничего не продавит.Тем более опасность такого явления лишь в плите крайнего этажа, это она?
cosoFF вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2013, 09:07
1 | #16
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


Цитата:
Сообщение от Аннушка1983 Посмотреть сообщение
Привет! Спроектировала каркасное трехэтажное жилое здание из ж/б. Расчитала на продавливание плиту- все проходило. А в одном месте отверстия сделала,а проверить забыла. Сейчас прикинула что вроде непроходит-уменьшила нагрузку конструкции пола(плотность стяжки не более 1200кг/м3- керамзит со стяжкой) чтобы проходило все. Здание построили, что делать?Все в файле.Подскажите пожалуйста.
Я смотрю это безригельный каркас и не желательно делать отверстия рядом с колоной

поправка
Цитата:
Сообщение от Аннушка1983 Посмотреть сообщение
Полезная 150, коэф 1,3 = 195[/u] - расчетная.
Rizo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.09.2013, 21:32
#17
Аннушка1983


 
Регистрация: 24.09.2013
Сообщений: 7


Это плита пола первого второго и третьего этажа. Получается что с таким армированием проходит?
Я уже поняла что не рекомендуется.На будущее))) Но сейчас то мне спать спокойно ,не продавит?
По еврокоду,это нормы европейские?
Аннушка1983 вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2013, 12:29
1 | #18
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


Цитата:
Сообщение от Аннушка1983 Посмотреть сообщение
Это плита пола первого второго и третьего этажа. Получается что с таким армированием проходит?
Я уже поняла что не рекомендуется.На будущее))) Но сейчас то мне спать спокойно ,не продавит?
По еврокоду,это нормы европейские?
Я прикинул грубо по твоим нагрузкам на статику и только, Offtop: без стяжки полов и нагрузки от вентканалов а без них ни как!
Вывод делай сама.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.png
Просмотров: 120
Размер:	33.2 Кб
ID:	112872  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4.png
Просмотров: 88
Размер:	27.2 Кб
ID:	112873  
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (68.1 Кб, 692 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (69.8 Кб, 708 просмотров)
Rizo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.09.2013, 10:39
#19
Аннушка1983


 
Регистрация: 24.09.2013
Сообщений: 7


Цитата:
Сообщение от Rizo Посмотреть сообщение
Я прикинул грубо по твоим нагрузкам на статику и только, Offtop: без стяжки полов и нагрузки от вентканалов а без них ни как!
Вывод делай сама.
Чтото я не очень поняла, получается что у меня продольная правильно заложена?
А поперечная?
Аннушка1983 вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2013, 13:49
1 | #20
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


Цитата:
Сообщение от Аннушка1983 Посмотреть сообщение
Чтото я не очень поняла, получается что у меня продольная правильно заложена?
А поперечная?
До того как было без отверстий Offtop: (по моему расчету все усиление должно быть диам. 20-22) ты наверное ведь расчитовала этот дом тоже, тогда ДА Offtop: в обоих направлениях вроде бы правильно стоит арматура!

Последний раз редактировалось Rizo, 30.09.2013 в 14:54.
Rizo вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Продавит ли плиту?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Заделка сваи в плиту Андрей С Основания и фундаменты 27 16.08.2017 19:31
Не удалось импортировать плиту в Лиру из DXF. 3MEi86 Лира / Лира-САПР 18 15.10.2014 19:01
Допустимая сосредоточенная нагрузка на плиту rualex Конструкции зданий и сооружений 19 24.03.2011 20:41
Нагрузка на сборную железобетонную плиту с круглыми пустотами msv_mnv Железобетонные конструкции 21 09.11.2009 10:57
Каким образом усилить плиту? zxcasd2 Конструкции зданий и сооружений 8 14.05.2009 13:41